На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Система отопления: мембранный расширительный бак
2933
8
Для монтируемой системы газового отопления купили мембранный итальянский бак (18 л), однако возникли опасения, что он может не функционировать при нашем относительно маломощном котле "Конорд" (давл. 0,12-0,14 МПа, в то время как рабочее давление бака - 1ю5 бар, т.е. почти 0,15 МПа).
Что скажут специалисты?
Что скажут специалисты?
александр99
guru
Дамаю рабочее давление котла тут не причём. Бак предназначен для компенсации расширения воды в системе в следствии её нагрева. Нагреется вода, излишки уёдут в компенсатор, а какая разница какое давление у котла?
Как он может не функционировать? куда он денется?
Как он может не функционировать? куда он денется?
Docent
old hamster
Допустим, в баке давление воздуха полторы атмосферы. Но я вынужден ставить предохранительный клапан тоже на полторы атмосферы. Получается, что вода может пойти в клапан еще до того, как давление в системе станет достаточным, чтобы начал заполняться бак.
Или давление воздуха в баке можно уменьшить?
Или давление воздуха в баке можно уменьшить?
александр99
guru
Много свободного времени? у вас?
:) :)Голову себе загружаете примерами из математики.
На компенсаторе етсь штуцер для регулировки давления воздуха, можно добавтиь-убавить.
1. Заполняете систему водой.
2. Если давление вохздуха подобранно правильно, то мембрана находится в среднем положении. И вот этого---------------Получается, что вода может пойти в клапан еще до того, как давление в системе станет достаточным,--------------
не произойдёт, по законам физики так как столб воды находится в запертом сосуде и что бы ей перетечь в компенсатор, из него должен перейти в обратном направлении (в систему) воздух, которого там НЕТ (в той половинке, что подсоединяется к системе).
3. Печь затопили, вода расширилась допустим на 3 литра, и эти три литра гидравлическим давлением самой воды А НЕ рабочим ДАВЛЕНИЕМ ПЕЧИ затолкнутся в расширитель. Вода остыла- мембрана вернётся обратно.
ПС
Что есть -----------предохранительный клапан -------------??? В магазине посоветовали купить, или в комплекте шёл?

На компенсаторе етсь штуцер для регулировки давления воздуха, можно добавтиь-убавить.
1. Заполняете систему водой.
2. Если давление вохздуха подобранно правильно, то мембрана находится в среднем положении. И вот этого---------------Получается, что вода может пойти в клапан еще до того, как давление в системе станет достаточным,--------------
не произойдёт, по законам физики так как столб воды находится в запертом сосуде и что бы ей перетечь в компенсатор, из него должен перейти в обратном направлении (в систему) воздух, которого там НЕТ (в той половинке, что подсоединяется к системе).
3. Печь затопили, вода расширилась допустим на 3 литра, и эти три литра гидравлическим давлением самой воды А НЕ рабочим ДАВЛЕНИЕМ ПЕЧИ затолкнутся в расширитель. Вода остыла- мембрана вернётся обратно.
ПС
Что есть -----------предохранительный клапан -------------??? В магазине посоветовали купить, или в комплекте шёл?
бытовой котел давления вообще не создает:)
эти цифры показывают то желательное давление в системе, при котором котел будет работать с максимальным КПД.
короче - предмета для размышления нет, можно смело забить.
эти цифры показывают то желательное давление в системе, при котором котел будет работать с максимальным КПД.
короче - предмета для размышления нет, можно смело забить.
Docent
old hamster
Если давление вохздуха подобранно правильно, то мембрана находится в среднем положении.Гм, в баке мембрана под самую входную трубку. Значит, надо спустить воздух?
В магазине посоветовали купить, или в комплекте шёл?В книге прочел, про монтаж отопления.
бытовой котел давления вообще не создает:)???
Система закрытая (бак-то мембранный!), вода при нагревании расширяется, почему же давления нет?
PS В фирме, где покупали часть оборудования, в откровеном разговоре признались, что поначалу они, монтируя системы, ставли даже на маленькие котлы (давление менее 1.5 атм) клапаны 3 атм. Были случаи разрыва котлов, и ремонт фирме пришлось делать за свой счет.
Сейчас читают
Очередная Бишная дырка
10944
182
«Диалог» от МТС
5916
63
Инженерской братии вопрос на засыпку.
57300
298
александр99
guru
Не надо воздух спускать.
Вода в системе сама мембрану в среднее положение поставит. Если воздух сейчас спустите, точно работать не будет.
Рабочее давление котла, думаю это не то давление, которое сам котёл создаёт (он не может его создать), а давление в системе (допустим если она закрытая, ведь чаще она открытая, с баком на чердаке, он не герметичный.)
Короче не грузитесь. Ставьте, будет всё работать, клапан думаю аварийный, если в расчётах просчитались (компенсатор малый взяли) и печь сильно растопили, он сбросит давление, что систему не порвало.
А то что цифры не совсем совпадают ерунда, они не так важны, да и наверняка с большим + -.
Вода в системе сама мембрану в среднее положение поставит. Если воздух сейчас спустите, точно работать не будет.
Рабочее давление котла, думаю это не то давление, которое сам котёл создаёт (он не может его создать), а давление в системе (допустим если она закрытая, ведь чаще она открытая, с баком на чердаке, он не герметичный.)
Короче не грузитесь. Ставьте, будет всё работать, клапан думаю аварийный, если в расчётах просчитались (компенсатор малый взяли) и печь сильно растопили, он сбросит давление, что систему не порвало.
А то что цифры не совсем совпадают ерунда, они не так важны, да и наверняка с большим + -.
чтобы котел разорвало при 3 атм?, - да это страшилки.
вообще, многие отечественые котлы не любят давления и вполне могут дать течь при паре атмосфер, но чтоб разорвало, - не.
кстати, давление 1,5атм, - заводской стандарт для всех серийно выпускаемых расширительных баков.
другие, собственно и не выпускаются:)
поскольку у всех работают - будет работать и в этом случае.
объем бака ведь проверили?, 18л - это 10%, итого вся система должна быть не более 180л.
предохранительный клапан, - это "защита от дурака", когда маленький бачок ставят по ошибке на большую систему.
может обойтись не выливанием воды, а просто стравливанием воздуха.
вообще, многие отечественые котлы не любят давления и вполне могут дать течь при паре атмосфер, но чтоб разорвало, - не.
кстати, давление 1,5атм, - заводской стандарт для всех серийно выпускаемых расширительных баков.
другие, собственно и не выпускаются:)
поскольку у всех работают - будет работать и в этом случае.
объем бака ведь проверили?, 18л - это 10%, итого вся система должна быть не более 180л.
предохранительный клапан, - это "защита от дурака", когда маленький бачок ставят по ошибке на большую систему.
может обойтись не выливанием воды, а просто стравливанием воздуха.
ТОП 5
1
3
4