S.O.S. Проблема с вентиляцией!
1766
9
Set_
veteran
Делаю ремонт в купленной квартире. 2-х комнатная хруща. Не мог понять почему в ванной постоянно неприятный запах, надеялся что после ремонта запах изчезнет. Сегодня закончил удалять краску со стен и когда стоял рядом с вытяжкой обратил внимание что воздух не втягивает, а наоборот гонит обратно в квартиру. Поток воздуха очень сильный и гонит все что этажами ниже в квартиру. У меня последний этаж в 5-ти этажке и как понимаете приятного мало когда с 4-х этаже вся вонь идет в квартиру.
Где-то давно читал по вентиляции статью и там описывались подобные случаи, но толком не помню что к чему. Может кто подскажет? Или может специалиста посоветуете?
P.S. Крыша на доме обычная шиферная
Где-то давно читал по вентиляции статью и там описывались подобные случаи, но толком не помню что к чему. Может кто подскажет? Или может специалиста посоветуете?
P.S. Крыша на доме обычная шиферная
Вентиляционный стояк на крыше должен собщаться с атмосферой. Потрудитесь проверить это. Возможно, "выхлопное отверстие" чем-то заглушено и т.к. теплому воздуху с нижних этажей деваться некуда, он и "лезет" к Вам в ванную комнату, подчиняясь всемирному закону конвекции.
ставите вентилятор с обратным клапаном "Бабочка"
Представляю себе сцену: битва вентиляторов - кто кого передует... Гонять воздух из одной квартиры в другую это неправильно. Восстановливать канал на крыше нужно, однако.
Эмм. Надо поискать ключи от чердока и глянуть что там по чем... Спасибо за наводку
Вообще-то лучше через обслуживающую организацию вызвать специалиста по вентиляции.
Я в свое время, снимая заср.нную "хрущобу", в которой ничего не продувало, вызывал. Пришел мужичок, два канала выжег при помощи газеты :о) и открыл (пробил) еще один канал в ванной. Все стало замечательно вытягивать.
Знакомый один тоже вызывал такого, у него, говорит, спец некоторое время гулял по крыше, изучал чего-то, потом спустился в квартиру и точным ударом пробил стену в канал. Все заработало.
Я в свое время, снимая заср.нную "хрущобу", в которой ничего не продувало, вызывал. Пришел мужичок, два канала выжег при помощи газеты :о) и открыл (пробил) еще один канал в ванной. Все стало замечательно вытягивать.
Знакомый один тоже вызывал такого, у него, говорит, спец некоторое время гулял по крыше, изучал чего-то, потом спустился в квартиру и точным ударом пробил стену в канал. Все заработало.
Мне на глаза как-то попадалась статья о "проблеме последнего этажа". Этот случай похож на него. Проблема в том, что если вентиляционный стояк кончается сразу над потолком последнего этажа, то на коротком отрезке от вентиляцонной решетки последнего этажа до "выхлопа" не успевает возникнуть достаточная тяга воздуха. Решают такую проблему наращиванием вентиляционного стояка в высоту на метр-два.
Сейчас читают
Покупка авто до 30 тыс. руб.
17299
78
Пасмурный дозор
155936
1000
Жаркий дозор
147872
1000
Другие варианты (вместе или по отдельности) -
- засор вентиляционной шахты. Я из своей как-то выгреб ведро битого кирпича вперемешку с цементом. Тянуть стало лучше.
- у соседей внизу стоит мощная вытяжка на кухне. Поскольку канал не может пропустить через себя засасываемый ею объем - он его выпихивает во все щели - то есть к соседям. То есть в частности к вам.
- засор вентиляционной шахты. Я из своей как-то выгреб ведро битого кирпича вперемешку с цементом. Тянуть стало лучше.
- у соседей внизу стоит мощная вытяжка на кухне. Поскольку канал не может пропустить через себя засасываемый ею объем - он его выпихивает во все щели - то есть к соседям. То есть в частности к вам.
Вот кстати ссылка на отличный ресурс по вентиляции: http://mosvent.narod.ru/vent.html
Там можно и вопросы задать.
Там можно и вопросы задать.
Спасибо за информацию, обязательно гляну.
Из ЖЭУ обещали прислать специалиста.
Вчера еще раз проверил оба отверстия, на кухне "сосет" как зверь, все отлично, а в ванной идет обратка. Подобная ситуация еще бывает когда вытяжке неоткуда "брать" воздух. Тоесть по нормативам, по ГОСТ'у, воздух в квартире должен поступать через неплотности окон и двери (дословно). А так как сейчас ставят пластиковые окна и новые двери, которые достаточно герметичны, то получается что одна вытяжка тянет воздух из другой. Такое часто бывает особенно при использовании вытяжки.
Из ЖЭУ обещали прислать специалиста.
Вчера еще раз проверил оба отверстия, на кухне "сосет" как зверь, все отлично, а в ванной идет обратка. Подобная ситуация еще бывает когда вытяжке неоткуда "брать" воздух. Тоесть по нормативам, по ГОСТ'у, воздух в квартире должен поступать через неплотности окон и двери (дословно). А так как сейчас ставят пластиковые окна и новые двери, которые достаточно герметичны, то получается что одна вытяжка тянет воздух из другой. Такое часто бывает особенно при использовании вытяжки.