установка понижающего трансформатора
3270
18
Начну с того, что в электрике я полный профан. Вся проводка в квартире проведена, сверху положен кафель.
Проблема в том, что купил зеркало с освещением. И только в квартире, после установки раковины и зеркала разглядел, что лампочки в зеркале на 12 В, и к зеркалу прилагается понижающий электронный трансформатор. Напомню, вся проводка под кафелем.
Вопрос полного профана в этом деле, не улыбайтесь. Можно ли понижающий трансформатор поставить в месте захождения проводки в кафель, т.е. ДО выключателя, который будет вкл/выкл. лампочку. Смущает, что трансформатор будет постоянно включен в сеть, хотя и без последующей нагрузки. Это нормально?
Проблема в том, что купил зеркало с освещением. И только в квартире, после установки раковины и зеркала разглядел, что лампочки в зеркале на 12 В, и к зеркалу прилагается понижающий электронный трансформатор. Напомню, вся проводка под кафелем.
Вопрос полного профана в этом деле, не улыбайтесь. Можно ли понижающий трансформатор поставить в месте захождения проводки в кафель, т.е. ДО выключателя, который будет вкл/выкл. лампочку. Смущает, что трансформатор будет постоянно включен в сеть, хотя и без последующей нагрузки. Это нормально?
Алексеевич2
experienced
Вообще это неправильно, выключатель должен размыкать цепь и трансформатор не должен работать без нагрузки на холостом ходу, иначе он раньше времени выйдет из строя. Надо фазный провод, который у вас выходит из кафеля сделать через выключатель и далее на вход трансформатора. 

ddelta
v.i.p.
Люди, а сколько будет стоить отремонтировать проводку в ванной? На последнем этапе ремонта мне в ванной зашили в потолке (подвесной) транформаторы, одни из них похоже гикнулся. Всего у меня там 6 лампочек, по 35 ватт, судя по тому что сейчас горят только 2, на сгоревший трансформатор было подкючено 4. хотя он по-моему на 210 ватт расчитан. Отработал 2 месяца всего.Стоит кстати 790 рублей. Мне вот надо сделать так, чтобы горели все 6 лампочек, желательно за недорого.
Это нормально?Ненормально будет если общая потребляемая мощность будет более 150Вт. 150Вт/12В=12,5А - ток который будет протекать в том числе и через выключатель, большинство выключателей расчитано на 10А. Так что определённый риск есть, но не для трансформатора

150Вт/12В=12,5А - ток который будет протекать в том числе и через выключатель, большинство выключателей расчитано на 10А.Маленько не так, через выключатель будет протекать ток 150Вт/220В=0,68А т.к. выключатель стоит по первичке трансформатора

Всего у меня там 6 лампочек, по 35 ватт, судя по тому что сейчас горят только 2, Мне вот надо сделать так, чтобы горели все 6 лампочек, желательно за недорого.А лампочки проверяли, может они перегорели?
Сейчас читают
Между нами, девочками - 2 NF
17876
166
Аренда квартир (часть 24)
146475
767
Французская кухня: see food))
1316
6
хочу заметить а сечение проводов выдержит 12,5 ампер?
Лампочки все сразу 6 штук? Хм... Ну я пробовал одну новую поставить - не горит... Просто меня дома не было тогда, жена была свидетелем, включила свет, и говорит что-то как щелкнуло и все, свет погас. Он и до этого глючил, когда более часа горит то гасли 4 лампочки эти, видимо нагревался трансформатор что-ли. Ребята, может подскажете какой лучше купить, в каком магазине. какой мощности, ну и может кто-то поможет по уму это дело поставить?
вообще-то человек как раз и спрашивает, а можно ли поставить трансформатор ДО выключателя.150Вт/12В=12,5А - ток который будет протекать в том числе и через выключатель, большинство выключателей расчитано на 10А.Маленько не так, через выключатель будет протекать ток 150Вт/220В=0,68А т.к. выключатель стоит по первичке трансформатора![]()
хочу заметить а сечение проводов выдержит 12,5 ампер?ну я думаю в стену меньше полутора квадратов меди редко закладывают, так что проблем возникнуть не должно.
Beobachter
v.i.p.
- Достаточно даже 1,0 мм/кв. (медь) - будет держать 14-16 ампер.
ПАРУС
v.i.p.
будем рисковать, загорится или нет
Beobachter
v.i.p.
- Снова читаем ПУЭ: "Сечения приняты из расчета нагрева жил до 65°С при температуре окружающей среды +25°С"
- А если учесть, что в осветительную практически ставят 1,5 - 2,5 квадрата, то и говорить вообще не о чем.
- А если учесть, что в осветительную практически ставят 1,5 - 2,5 квадрата, то и говорить вообще не о чем.

Алексеевич2
experienced
Не путайте человека, указанный вами ток протекает по вторичной цепи трансформатора, а выключатель стоит в первичной цепи, там ток в разы меньше. Обратите внимание от трансформатора если торчат провода, то всегда на выход 12 В они толще, потому, что там ток больше. 

sarpedion
experienced
Не путайте человека, указанный вами ток протекает по вторичной цепи трансформатора, а выключатель стоит в первичной цепитоварищ, глаза подними на стартовый топик и прочти его внимательно.
Алексеевич2
experienced
Я вообще-то про расчёт тока вами на вторичке писал. А что до начала топика, я уже писал что нельзя эксплуатировать трансформатор на холостом ходу, то есть без нагрузки. 

ТОП 5
2
4