На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Сварка как на счетчик влияет?
10456
9
Доброго дня. Вопрос есть.
Необходима электросварка, подключить до счетчика нет возможности. Придется подсоединять после. Счётчик не сдохнет от этого? Есть счетчики электронные и механические. Какой быстрее выйдет из строя?
Необходима электросварка, подключить до счетчика нет возможности. Придется подсоединять после. Счётчик не сдохнет от этого? Есть счетчики электронные и механические. Какой быстрее выйдет из строя?
Алексеевич2
experienced
Быстрее выйдет из строя тот который рассчитан на меньший ток. Под стеклом счётчика есть об этом информация. 

zxbigus
guru
так есть же сварочники, которые работают от 220в. Переноску до соседей и все нормально. 
Главное с ними договориться

Главное с ними договориться
Деодат
old, but not obsolete
Вот как? ещё и так их разделяют? Какой лучше брать? Кае число максимальное должно стоять?
Я не электрик, потому и спрашиваю.
Я не электрик, потому и спрашиваю.
лучше скажи какой сварочник собрался подключать?
зы. импульсный можешь в любую исправную розетку включать
зы. импульсный можешь в любую исправную розетку включать
я бы сказал: ИСПРАВНЫЙ и НОРМАЛЬНЫЙ импульсный в любую розетку. Они могут давать очень хорошие помехи, как бы не спалить чего. В том числе счетчик ))) И по току нужно смотреть, чтобы автоматы не повышибало.
!ыцрош отэ
guru
Доброго дня. Вопрос есть.почему должен выйти из строя счётчик? просто отрубится автомат, если ваш сварочный аппарат будет много хотеть кушать. прежде чем проводить эксперименты, советую прикинуть. как бы там ни был устроен сварочник (понятно, что там всё сложно, необходимо получить в дуге большой ток, 100-200А, а напряжение большое не нужно), мощность он берёт из сети. максимальная мощность, которую вы можете из розетки поиметь, это 220в*максимальный ток, который ограничен автоматом. если 10А, значит 2.2кВт. по меркам сварочного аппарата это маловато, я не спец в этом деле, но по-моему, ему надо что-то вроде 4-5кВт.
Необходима электросварка, подключить до счетчика нет возможности. Придется подсоединять после. Счётчик не сдохнет от этого? Есть счетчики электронные и механические. Какой быстрее выйдет из строя?
Сейчас читают
Мир изменился! (часть 4)
7746
123
Курилка стописятчетвертая (часть 3)
7198
94
Мир изменился! (часть 3)
72605
1001
!ыцрош отэ
guru
так есть же сварочники, которые работают от 220в.можно подумать, у автора есть какие-то ещё варианты, кроме 220в (: полагаю, все бытовые аппараты будут работать от 220.
а зачем вы к соседям человека отправляете? чтоб не свою проводку палить, а соседскую? (:
Какой подключать? Обычный. Не импульсный. Самоделку.
Просто фишка в том, что на старой даче, что бы не подпалить дом-слабая проводка мы запитывались от общественных проводов. Но что бы факта воровства не наблюдалось, местный электрик опломбировал счетчик на самом сварочном-мы его приделали. И этот счетчик как то быстро умер.
и перестал вообще крутиться. 
Просто фишка в том, что на старой даче, что бы не подпалить дом-слабая проводка мы запитывались от общественных проводов. Но что бы факта воровства не наблюдалось, местный электрик опломбировал счетчик на самом сварочном-мы его приделали. И этот счетчик как то быстро умер.


В этом случае только механический можно ставить.
Электронный (с ЖКИ или с механическим отсчетным устройством) наверняка сгорит, вопрос времени. От помех, которые создает сварочник. Они намного выше допустимых, как правило.
И механический не факт, что выдержит. Хороший помехоподавляющий конденсатор (или фильтр) между счетчиком и сварочником помочь может.
Электронный (с ЖКИ или с механическим отсчетным устройством) наверняка сгорит, вопрос времени. От помех, которые создает сварочник. Они намного выше допустимых, как правило.
И механический не факт, что выдержит. Хороший помехоподавляющий конденсатор (или фильтр) между счетчиком и сварочником помочь может.