Вентилятор "Вентс 100 ДТ" странно работает :(
10086
3
Этот вентилятор с таймером, устанавливающим длительность работы вентилятора после отключения.
Длительность регулируется потенциометром (в вентиляторе это красная крутилка). При установке потенциометром была выставлена минимальная длительность (2 минуты).
Электрик, подключавший два вентилятора (в туалет и ванную) ушел... Предварительно мы проверили вентиляторы - работают (секунд по 5-10 покрутили и отключили).
Пришел сантехник, поработал, что-то жарко ему стало. Включили оба вентилятора. Примерно через 2 минуты они отключились и не реагировали на щелканье выключателем примерно 2 часа. Потом снова удалось включить. Снова проработали 2 минуты и отключились.
Провода подключены в соответствии со схемой подключения.
Странно, что два прибора ведут одинаково. Похоже, они оба исправны. А в чем может быть дело?
Электрик придет завтра вечером.
Пока решил сам разобраться в причинах произошедшего.
Давайте вместе!
niksmag
Этот вентилятор с таймером,
Оказалось, что для подключения вентиляторов мирового лидера "ВЕНТС" недостаточно двух проводов.
Короче, будете подключать ВЕНТСы, внимательно читайте инструкцию, либо электрику наемному давайте ее почитать перед инсталляцией.

Мои вентиляторы заработали, но без функции таймера. Да и ... с ней.
niksmag
Оказалось, что для подключения вентиляторов мирового лидера "ВЕНТС" недостаточно двух проводов.
гон, простые вентиляторы все 2 проводные, переподключал кучу, все работают, тот что у вас 3 проводной, потому что пор одному каналу он управляется, не работает потому что скорее всего не правильно подключили, земля одна, а дальше 2 фазы одна от выключателя другая независимая..
McAlexFer
... тот что у вас 3 проводной, потому что пор одному каналу он управляется, не работает потому что скорее всего не правильно подключили, земля одна, а дальше 2 фазы одна от выключателя другая независимая...
Теперь работает. Вставили перемычку, которая отрубила таймер. 2я независимая фаза не понадобилась.
Еще раз полистал инструкцию к ВЕНТСу. Нет на схеме 2й фазы. И на схеме на корпусе ВЕНТСа ее нет. Поэтому электрик и решил обойтись двумя проводами.