батареи - нарастить или заменить?
4344
7
При установке радиаторов в прошлом году как то просчитались с количетвом секций, теперь дома довольно прохладно.
Сейчас есть две комнаты в них радиаторы Rifar B500 по 4 секции, хотим сделать 8 секций и 10 секций. а также на случай если бьудет слишком жарко поставить байпасы.
Соответственно вопросы:
1. Купить два новых радиатора по 8 и 10 секций, или купить только на 10 а из двух четырех секционных сделать один 8мисекционный.
2. Где найти спецалиста на эти работы, и како вариант дешевле?
Ssspirit
Лучше собрать 4+4=8, там только ниппеля докупить и прокладки, правда за работу придётся заплатить, ключик просто специальный нужен :улыб:
Ssspirit
Лучше заменить - т.к. при наращении нужно ещё и опресовку делать, а из приличных фирм за это никто не брался у меня. моё мнение лучше уж заводское соединение секций, чем по месту с прокладками и ключами ковыряться. Ну и т.к. это у Вас биметал (?) нужно считать секции не из расчёта 1секция=2м2, а немного с запасом. По крайне мере в своё время мне так внятно объясняли спецы.
Leo191
ну если уже совсем колхозить то можно и 4+4 соединять через короткю металлопластиковую трубу, и 10 секционную вешать отдельно.

зы если не ошибаюсь в профи кол-во секций заказываешь при покупки и забираешь на след день.
Leo191
мда понятнее не стало...
Может кто посоветуте координаты профессионалов этого дела, а то предварительно позвонил в 054, так там за простую замену радиатора огласили ценник в 1700 :eek: а мне надо еще байпас и батарею одну наростить...
и я так и не онял в чем опасность сращивания двух батарей, ведь краны, байпасы и прочее ставятся сразу в систему без опресовки, и ничего не бежит.... :dnknow:
Ssspirit
Собирайте спокойно 8-ку из двух 4-ок.

У меня когда потек алюминевый радиатор по прокладке, его располовинили на 3-ку и 5-ку, поменяли прокладки, барашки и собрали обратно. Стоило порядка 200-300 р.:улыб:

Контора находиться в Академе и я сам снимал и отвозил им радиатор. :спок:
Ssspirit
так Вам поставили 4 секции и без байпасов? это где ж такие умельцы нашлись? сейчас хоть на запорной арматуре не экономьте и не ставьте китайские шаровые краны - ну или сразу оформляйте страховку на себя и соседей )
А где таких найти - открываете 2гис набираете отопление и звоните звоните звоните. Ещё надо учитывать что скоро обещают похолодание и будет очень сложно перекрывать и сбрасывать стояк. Ну и работы не будут дешёвые, т.к. нормальная фирма напишет с Вами договор и даст гарантию хотя бы на год, если такого не будет можете слать лесом - теперь работников без работы по отоплению очень много :спок:
Novosibirec2009
ага так и поставили...
прозвон Дубль Гиса пока особых результатов не дает. Типа объемы для них не те..
Може кто сталкивался с такими проблемами? Есть проверенная конторка?