как наклеить плитку на холодную стену
5733
16
через 2 года после ремонта на кухне отвалилась плитка на фартуке, судя по всему из-за того что стена наружняя и все время холодная, а у стены стоял холодильник, и соответсвенно стену грел. Плитка была наклеена на клей (сухая смесь).
Знающие человеки подскажите как приклеить плитку что бы она не отвалилась?
Ssspirit
Отвалилась только плитка, а раствор остался на стене?
doka
отвалилась плитка с раствором и похоже с последним слоем шпаклевки...
Ssspirit
из-за шпатлевки и отвалилась - не должно быть ее там, сделайте насечки и лепите плитку обратно, для страховки можно какой-нибудь усиленный клей взять
Ssspirit
Зачистить стену до бетона или штукатурки, если дом кирпичный. Прогрунтовать и клеить на клей Геркулес Суперполимер. Он продается в фасовке 3,6 и 12 кг.
Холодная стена, работающий холодильник ни при чем - дело в шпаклевке, на которую наклеили плитку. Шпаклевка - это финишный слой, который может нести нагрузку только в виде краски или обоев.
Заодно простучите остальные плитки.
doka
мдя, сэкономил на ремонте...
а чем грунтовать, после того, как старую шпаклевку сниму?
и какой слой клея наносить на плитку?
Ssspirit
Самая хорошая грунтовка - аквастоп Эскаро. Купите литровую бутылочку (как звучит!)))), разбавите сколько вам нужно, а остальное благополучно может простоять до следующего ремонта. Всегда есть на Советской, 52, с торца, в отделе красок на втором этаже.
Ну а толщину клея уже будет определять плоскость фартука, оставшаяся на стене - вам же не нужно, чтобы одна плитка выпирала из стены или, наоборот, проваливалась. Толщину определите органолептически методом.)))
doka
да я уж думаю правильным будет снять весь фартук, так как рано или поздно должен отвалиться весь... Заодно и обои переклею:улыб:
Так сколько клея наносить, просто на отвалившейся плитке егослой сантиметра 3...
Ssspirit
Ну, раз уж пошла такая пьянка - то очищайте стену полностью, выравнивайте плоскость штукатуркой. И после этого плитку можно положить ровнехонько под дозатор-гребенку с высотой зуба 4-6 мм.
doka
чот я не понял, а зачем шуткатурить? ведь надо сразу на стену клеить?
Ssspirit
чот я не понял, а зачем шуткатурить?
Ну наверно затем, что, когда шпаклёвку снимете, то
стенка станет девственно - неровной. А по неровной стене, козырные плиточники нынче не работают:yes.gif:
Ssspirit
Вы указали толщину клея на старой плитке - 3 см. Это более чем много. И такие слои клея обычно наносят умельцы, пытаясь плиткой выровнять стену - "зачем штукатурить?! Мы где клея поменьше, где клея побольше... так и выровняем стеночку..."
Т.е. стена у вас изначально не ровная и не в уровне - имеет отклонения по вертикали. Кафель - это чистовая отделка стен. Вам же не приходит в голову намазать побольше клея под обои, чтобы плоскость поровнее была...) Правильно. Вы стены шпаклюете перед наклеиванием обоев. Кафель требует того же самого. Тем более, что клей для кафеля, как штукатурный состав, не выдерживает ни какой критики, поскольку вообще для этого не предназначен.
Снимете старый фартук - проверьте уровнем и правилом вашу стену. Поверьте, оштукатурить придется, хотя бы и на минимальную толщину 6 мм ( под маяк). Но и толщина клея под кафелем у вас будет минимальной - 2-3 мм. Как и должно быть.
Вы же уже экономили вроде?
doka
понятно, спасибо за подробные разъяснения. похоже придется обращаться к специалистам, если кто-то возьмется...
doka
а все-таки влияет ли как-то факт, что стена внешняя, на технологию укладки плитки? может клей какой особенный нужен? или специально поверхность нужно обрабатывать?
Инетерсует потому, что как раз нужно кафель на холодную стену выложить (предыдущий без усилий отвалился, но его укладывали давно и при других хозяевах, вполне возможно что схалтурили)
nata_m
разницы никакой, посмотрите в любом магазине крыльцо на улице из кафеля, единственное если хотите подстраховаться возьмите фасадный клей( А зачем он вам?) Неужели у Вас поверхность стены отрицательной температуры? Обдерите до основания стены(кирпич,бетон),прогрунтуйте, И будет вам счастье:миг:
nata_m
Вообще, все зависит от температуры поверхности на момент приклеивания плитки. Это диапазон от +5 до +30. Но если уж хотите быть совсем уверенны - можно использовать составы для наружных работ.
200978
Читайте на клее чтобы было написано для внутренних и НАРУЖНЫХ работ, церезит СМ 11 вроде такой.