Замена радиаторов отопления в квартире.
448651
847
3754430
Заужение в зале: стояк 1", к радиатору 3/4".
Толмач
у застройщика тоже самое заужение : конвектора на 3/4 , перемычка на 3/4 , хотя стояк на 1 дюйм ! (это хорошо заметно на 1 фото). и так на каждом этаже . Вы кого решили обхаять меня или застройщика ?
3754430
и на этих фото - это тоже четко видно

умею косячить четко в границах первичного оригинала - не перепрыгивая размер косяков застройщика
3754430
и на этих фото - это тоже четко видно...
"Обхаять" ))) Констатирую факт. А не ошибается тот, кто ничего не делает.
На фото до байпаса 1", байпас и после него (отводы на конвектор) 3/4", что видно и по маркировке шаровых кранов.
Толмач
одна ошибка : что мой байпас 1/2 . зато краны полнопроходные, а не S-образные (движение воды) регулировочные - уже меньше сопротивление , отводы длинные плавные не как у таджиков : чугунные, короткие - опять меньшее гидравлическое сопротивление потоку воды. байпас нужен только при закрывании кранов. при открытых (или без них , на прямую) он вообще может отсутствовать . Т.е. практически ошибки нет - так немного теоретическая
Толмач
Толмач, думаешь через 1/2" сильно стояк 1" посадится? Так-то разбора нет. Или ты хочешь сказать что перемычку надо было делать 3/4"?
3754430
в радиаторе 8 секций - на 16 кв.м , а площадь зала больше + частично отапливать прихожую - коридор . из-за нехватки секций на отапливаемую площадь - заказчик явно не будет прикрывать краны
oxygen2610
Толмач, думаешь через 1/2" сильно стояк 1" посадится? Так-то разбора нет. Или ты хочешь сказать что перемычку надо было делать 3/4"?
ну да ! если бы перемычку поставил на 3/4 , то точно была бы полная копия диаметров разводки от застройщика
oxygen2610
Толмач, думаешь через 1/2" сильно стояк 1" посадится? Так-то разбора нет. Или ты хочешь сказать что перемычку надо было делать 3/4"?
Я вот честно не понимаю о каком Ø1/2", теперь уже вдвоём, вы говорите :dnknow:
Может я сегодня переработал и в глазах всё криво, но вот в посте №1929058137 первая фотография:
Кран Ø3/4", это видно по его маркировке. Вниз, до и после чугунного отвода, резьба того же диаметра. А вот левее резьба вварена в 1" трубу, при этом байпас визуально на размер меньше стояка, но равный резьбе, и, соответственно крану. Или это не так?
Толмач
Или это не так?
Все верно, но тогда надо радиатор подключать через 1"
Толмач
если и ТОЛМАЧ догнаться не может (найти косяк) - тады все ништяк ! значит и брака типа нет .
baendor
Вот давайте вместе разбираться.
Пост №#1929057677, второе фото.
Стояки 1", далее переходят в 3/4", перемычка 1/2".
Так? Т.е. заужение.
Ну и в конкретном случае при использовании Рифара с его тупыми входами на 3/4", нужно было байпас ставить до перехода на 3/4" и делать его того же диаметра.
А таджики переделали всё криво и косо, но сохранили диаметры, заложенные проектом. В первоначальном виде заужений при установленном конвекторе не было.
Толмач
А таджики сохранили диаметры, заложенные проектом.
КРАСАВЧИКИ)))))))))))):хехе:
oxygen2610
Они не специально :ха-ха!:
Так проще было нарезать резьбы.
oxygen2610
таджики реально КРАСАВЫ : в верхней подводке поставили дополнительный чугунный отвод , еще добавят перед входом в батарею (2 дополнительных сопротивления) + все перечисленные ошибки #1929052657 18.09.12 18:35 - красиво работают - дизайнеры !

Для нас (Россиян) потеют , стараются !
Толмач
Так проще было нарезать резьбы.
Особенно законтрогаенный Итап, это писк САН-ТЕХ МОДЫ :ха-ха!:
3754430
А главное какой КРЕАТИВ ! в какой квартире еще найдешь такое дизайнерское решение !
3754430
А главное какой КРЕАТИВ !
Это фигня, вот посмотреть бы как они дальше все это собрали, явно низ не бился к нижней подводке. Зато какой бы отличный ГРЯЗЕВИК бы получился :respect: :ха-ха!:
baendor
Уважаемые специалисты! Кто в теме, подскажите, стояки на отоплении кто меняет, ЖКО или хозяин квартиры? Сегодня звонил в ЖКО, сказали что то типа 50 см - меняем мы бесплатно, остальное платно. С какой стороны 50 см, почему 50, а не 51 никто объяснить не смог...
Z3
Должны менять ЖКО, но поменяют только если аварийная ситуация и то, тот участок где прорвало, бывает и по 20 см меняют :dnknow: .
Толмач
Сегодня опрессовали их на 6 bar, полёт нормальный.
Спасибо за информацию, а то я переживал что они совсем плохие. А покупал да в Леруа:улыб:
oxygen2610
подскажите, а кто определяет аварийность радиаторов?
На мой взгляд радиатор аварийный (ржавеет периодически), а ЖЭУ отказывается менять, говорят-Ваша квартира-Ваши проблемы. В квартире нет кранов перекрытия или чего-нибудь еще (радиаторы стоят как дом сдался-лет 50 назад)
1murrr
подскажите, а кто определяет аварийность радиаторов?
Приходит инженер с ЖЭУ, и определяет. Ржавеет и подтекает это разные вещи. Точно не могу утверждать, но радиаторы это Ваша собственность, а стояки относятся к собственности ЖЭУ.
1murrr
Так точно, стояки отопления, холодной и горячей воды относятся к ЖЭУ(управляющей компании) - а все что идет от них в вашей квартире - это ваша собственность вы должны следить за исправностью и несете за нее ответственность.
spath
Так точно, стояки отопления, холодной и горячей воды относятся к ЖЭУ(управляющей компании) - а все что идет от них в вашей квартире - это ваша собственность вы должны следить за исправностью и несете за нее ответственность.
Ну как бэ не совсем так :nea.gif:
Вот что по этому поводу говорит Закон, а именно Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491:
"6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях..."
К слову сказать, то же касается и водоснабжения:
"5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях."
Таким образом всё это относится к общему имуществу многоквартирного дома, т.е. частично, на основании ст.36 п.2. Жилищного Кодекса РФ ("... Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме...") принадлежит собственнику жилья, ЖЭУ же лишь организация, нанятая собственнниками жилья для обслуживания дома и придомовой территории, которой мы ежемесечно оплачиваем содержание (не кап. ремонт, он отдельно) жилья, что должно быть прописано в договоре управления. :umnik:
Толмач
содержание (не кап. ремонт, он отдельно) жилья
а что он в себя включает? в законе не говорится?
oxygen2610
Более подробно: "Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ" "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":
"... капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренных настоящим Федеральным законом работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме...":хехе:
А вообще, Иван, эти вопросы больше касаются юристов, и меньше всего нас, скромных клерков храма Воды и Тепла, рыцарей Шведика и Прочистного Троса :ха-ха!:
Толмач
скромных клерков храма Воды и Тепла, рыцарей Шведика и Прочистного Троса
улыбнуло :ха-ха!:
3754430
современные чугунные радиаторы : снаружи , по лицевой стороне очень сильно похожи на биметалл или алюминий : такие же крашенные , гладкие , плоские , маленькие щели между секциями . различия можно найти только по торцу-бочине батареи : две вертикальные трубы и воздух между ними у чугуняки - у биметалла-алюминия наоборот
3754430
для сравнения торцы-бочины алюминиевых радиаторов :
baendor
Необходимо заменить два стояка отопления и четыре батареи, стояки на металлопластик, батареи на биметалл. Прошу сообщить. Сколько будет стоить работа (демонтаж старых батарей + установка новых под ключ) ? какие сроки, когда готовы приступить?
Amie
И еще нужно в другой квартире поменять старую батарею на новую. Сложность в том, что не совпадает расстояние между входными отверстиями на новой батарее и расстояние между трубами. Верхнюю трубу надо переваривать выше по стояку:хммм:тел. 962840489три
  • старая батарея

  • новая батарея

  • стояк отопления, находится за стенкой в соседней к

baendor
Требуется сварка медных труб (батарея подтекает). Кто может взяться за работу?
oxygen2610
Работа бывшего озелинителя санатория "Парус", после закрытия которого, переквалифицировавшегося в сантехника ЖЭКа п. Кудряшовский. Как он сказал, это была его первая работа- "Решил попробовать". Эксперимент обошёлся заказчикам в затопление квартиры, при том, что после открытия стояков он не удосужился зайти проверить свою работу.
Отклонение горизонтальных уровней до 3 см, радиаторы повешены не в уровень и болтаются на двух верхних кронштейнах (два оказались "лишними") квартира после запуска затоплена, подача в стыке сварки полипропилена перегрета и запаяна полностью, т.е. была герметична, резьбовые соединения "пакованы" на силиконовый герметик (только на него), плюс, как сказал выше, потоп квартиры, благо первый этаж и не досталось соседям.
Интересна комбинация ПП американок (они с двух сторон от ШК) с шаровым краном )))) Про их проблемность повторяться не буду, много и так написано по этому поводу.
baendor
в квартире нужно поменять батареи. стоят какие то длинные с большим количеством листов железа часто часто (еще всегда забивается это всяким мусором обычно), закрывается каким то экраном железным. (забыл как называются. )
что СЛЕДУЕТ поставить чтобы поставить и забыть? (в теме не разбираюсь слышал что биметал это хорошо. )
dobermann
Те, что у Вас сейчас- конвектора.
Ставьте Royal Thermo Biliner inox. Или подешевле: Рифар Монолит, Глобал. А вообще в данной теме ни слова про выбор качественных радиаторов ))))
Толмач
Вот мне интересно насколько законна установка ППР на систему отопления в жилом доме? Во первых это относится к перепланировке, во вторых по снип разрешено его применение?
denz
Вот мне интересно насколько законна установка ППР на систему отопления в жилом доме? Во первых это относится к перепланировке, во вторых по снип разрешено его применение?
СНиП, и это я указывал в ветке про ПП, допускает применение полимерных трубопроводов в системах отопления (СНиП 41-01-2003 п.п. 6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве). Но там же: "п.п. 6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей."
"Перепланировка" несколько иное, тут речь идёт о нарушении проекта, и вот это уже запрещено Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, которое в п.п. "V.35.в" запрещает: "самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом", т.е. и смена, к примеру, конвектора от застройщика на биметалл так же запрещена, как и вынос радиатора на лоджию и т.д., только вот как это объяснить жильцу, замерзающему в своей квартире от неправильного проекта или от несоответствия параметров теплоносителя требованиям СанПиНа.
Толмач
Ну я смотрю характеристики - при 95 градусах и 6 атм - срок службы 5 лет. маловато.
Толмач
не подскажите тогда уже где лучше приобретать данные бренды?:)
dobermann
Фитингвиль - это хейскрафт. Еще на мира есть зеленый пропилен немецкий. По остальному Толмач подскажет:улыб: