Замена радиаторов отопления в квартире.
448452
847
Katerina89
лучше делать на металле - со сваркой
Толмач
Умные мущины! Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Проконсультируйте, пожалуйста. Сталинский дом в р-не Богданки. Зимой батареи жарят невыносимо. Но и трубы и батареи подтекают. Хотим сменить, чтоб понадежнее, но подешевле меди.
Хотели биметалл, но, говорят, что он забивается махом и задолбаешься каждые 2 недели снимать и чистить батареи. Правда или брешуть? Если правда, чего ставить?
Биметалл, без разницы какой или есть среди этих биметаллов чего побаще?
И какие трубы к иму нужны? (вот почему-то я не доверяю пластиковым фитюлькам - как они могут выдержать, если если жарит так, что зимой дома под 30 градусов?)
Где покупать надежнее?
И скока денег собирать чисто на работу, чтоб заменить 2 батареи и стояк?
Спасибы заранее.
3754430
Заказчик на Котовского решил : смекалка таджиков заменяет сварщика . вот что получилось :
3754430
ошибки :

1. завоздушеность батареи.
2. много предыдущих сварочных швов.
3. добавлено избыточное количество резьбовых соединений.
4. и как следиствие : надежность катастрофически падает !
5. просто не красиво - краны расположены не симметрично.

имеет ли такое подключение право на жизнь ?
3754430
А это квартира соседа (1-комн квартира) кухня :
RIFAR MONOLIT , газосварка
3754430
Заужение в зале: стояк 1", к радиатору 3/4".
Толмач
у застройщика тоже самое заужение : конвектора на 3/4 , перемычка на 3/4 , хотя стояк на 1 дюйм ! (это хорошо заметно на 1 фото). и так на каждом этаже . Вы кого решили обхаять меня или застройщика ?
3754430
и на этих фото - это тоже четко видно

умею косячить четко в границах первичного оригинала - не перепрыгивая размер косяков застройщика
3754430
и на этих фото - это тоже четко видно...
"Обхаять" ))) Констатирую факт. А не ошибается тот, кто ничего не делает.
На фото до байпаса 1", байпас и после него (отводы на конвектор) 3/4", что видно и по маркировке шаровых кранов.
Толмач
одна ошибка : что мой байпас 1/2 . зато краны полнопроходные, а не S-образные (движение воды) регулировочные - уже меньше сопротивление , отводы длинные плавные не как у таджиков : чугунные, короткие - опять меньшее гидравлическое сопротивление потоку воды. байпас нужен только при закрывании кранов. при открытых (или без них , на прямую) он вообще может отсутствовать . Т.е. практически ошибки нет - так немного теоретическая
Толмач
Толмач, думаешь через 1/2" сильно стояк 1" посадится? Так-то разбора нет. Или ты хочешь сказать что перемычку надо было делать 3/4"?
3754430
в радиаторе 8 секций - на 16 кв.м , а площадь зала больше + частично отапливать прихожую - коридор . из-за нехватки секций на отапливаемую площадь - заказчик явно не будет прикрывать краны
oxygen2610
Толмач, думаешь через 1/2" сильно стояк 1" посадится? Так-то разбора нет. Или ты хочешь сказать что перемычку надо было делать 3/4"?
ну да ! если бы перемычку поставил на 3/4 , то точно была бы полная копия диаметров разводки от застройщика
oxygen2610
Толмач, думаешь через 1/2" сильно стояк 1" посадится? Так-то разбора нет. Или ты хочешь сказать что перемычку надо было делать 3/4"?
Я вот честно не понимаю о каком Ø1/2", теперь уже вдвоём, вы говорите :dnknow:
Может я сегодня переработал и в глазах всё криво, но вот в посте №1929058137 первая фотография:
Кран Ø3/4", это видно по его маркировке. Вниз, до и после чугунного отвода, резьба того же диаметра. А вот левее резьба вварена в 1" трубу, при этом байпас визуально на размер меньше стояка, но равный резьбе, и, соответственно крану. Или это не так?
Толмач
Или это не так?
Все верно, но тогда надо радиатор подключать через 1"
Толмач
если и ТОЛМАЧ догнаться не может (найти косяк) - тады все ништяк ! значит и брака типа нет .
baendor
Вот давайте вместе разбираться.
Пост №#1929057677, второе фото.
Стояки 1", далее переходят в 3/4", перемычка 1/2".
Так? Т.е. заужение.
Ну и в конкретном случае при использовании Рифара с его тупыми входами на 3/4", нужно было байпас ставить до перехода на 3/4" и делать его того же диаметра.
А таджики переделали всё криво и косо, но сохранили диаметры, заложенные проектом. В первоначальном виде заужений при установленном конвекторе не было.
Толмач
А таджики сохранили диаметры, заложенные проектом.
КРАСАВЧИКИ)))))))))))):хехе:
oxygen2610
Они не специально :ха-ха!:
Так проще было нарезать резьбы.