Подключение новой плиты.
4269
26
Подключаем новую плиту электролюкс, мастер потребовал замены электрокабеля от щитка до разетки на диаметр 3на4 или 3на6 медь..
Говорит что мощности провода мало и не безопасно в пожарном плане..
действительно все так серьезно и надо менять проводку.. надо менять всю проводку в квартире или только до плиты можно?.. и примерные цены напишите.
Lbor
Думаю, грамотные люди чуть попозже подскажут, но для начала желательно выяснить:
- максимальная мощность плиты (суммарная мощность конфорок и духовки, если есть таковая),
- каким проводом от щитка до плиты сейчас выполнена проводка: алюминий или медь, количество жил, сечение,
- или у вас в квартире штатно не было предусмотрено подключение электроплиты вовсе?
Это ссылка по выбору сечения в зависимости от силы тока и потребляемой мощности:
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Lbor
А сейчас то какая проводка стоит на печку?
Lbor
[надо менять всю проводку в квартире или только до плиты можно?.. и примерные цены напишите.
На электроплиту всегда делалась и сейчас делается выделенная линия
Lbor
и примерные цены напишите.
Цены зависят от материала стен, если бетон, то это гораздо дороже кирпича, имею ввиду штробу, укладка провода всегда одна цена. Расценки можно посмотреть здесь web-страница
Lbor
Подключаем новую плиту электролюкс, мастер потребовал замены электрокабеля от щитка до разетки на диаметр 3на4 или 3на6 медь..
Говорит что мощности провода мало и не безопасно в пожарном плане..
действительно все так серьезно и надо менять проводку.. надо менять всю проводку в квартире или только до плиты можно?.. и примерные цены напишите.
ничего себе. Если не делаете ремонт, представьте, что такое тянуть новый кабель? Штроба, грязь, плюс ремонту капец. Неужели мощность новой плиты, гораздо выше старой?
Lbor
Если действительно нужно, то конечно менять..... На 4 минимум, но лучше медь 6-ка.. Штробить для укладки провода не обязательно, можно в коробе пластиковом или под плинтусом кабель спрятать... Способов много.....
compsib
то что мощность новый плиты выше старой это запросто, например:
я хотел на силовую розетку для плиты подключить саму панель(6.6кВт)+духовку(3.6кВт)+стиралку(1.5кВТ), потом посомтрел автомат на эту розетку стоит на 25А, то есть на мощность 5.5кВт.
получается что всё это посадить можно, но при условии соблюдения "не включать всё и сразу")))

сразу 4-мя комфорками врядли будете пользоваться, но возможно ситуация - работает стиралка, духовка и одна-две комфорки.
compsib
Прежде чем писать про штробы и пластиковые короба неплохо разобраться бы, что за дом.
Если дом старый (больше 20 лет), то проводка - алюминий. У меня дома - 4 квадрата, видел дома, где 2.5. Менять и в том и в другом случае. Позже в некоторых домах начали делать медь. Сейчас медь делают везде. Впрочем, думаю, если бы у вас была медь - электрик не сказал бы ее менять.

Далее - материал стен.
Если кирпич - то да, придется штробить. Такой провод класть в короба или под плинтус я бы не советовал. Ну можно там какую-то слаботочку таким образом кинуть, или до лампочки провод. Но до печки... есть вероятность повредить при последующем ремонте, да и мешаться будет. Вы ж не на 3 года этот провод кладете! Делать времянку, а потом переделывать?
ИМХО, печка - потребитель серьезный (в масштабах квартиры, конечно:улыб:), и подхода требует соответствующего.
Если дом панельный - можно обойтись без штроб. Просто протянуть новый провод по старым каналам, кои были сделаны в панелях при их изготовлении. Собственно протяжка провода займет около получаса. Но есть один ньюанс - распаечные коробки вскрывать все равно придется. Предварительно придется их найти. Но это уже небольшие участки под потолком квартиры, а не штроба через всю стену. Потом проще восстановить приличный вид.
БИВ
Если дом старый (больше 20 лет), то проводка - алюминий. У меня дома - 4 квадрата, видел дома, где 2.5. Менять и в том и в другом случае. Позже в некоторых домах начали делать медь. Сейчас медь делают везде. Впрочем, думаю, если бы у вас была медь - электрик не сказал бы ее менять.
ну, у меня дом старый, много старше 20 лет. а проводка медная. только сечение её (барабанная дробь) 1.5 квадрата. такшта.... раз на раз не приходится, надо смотреть конкретный случай.
лёд-9
1.5 квадрата.
Это на эл. плиту? :eek:
SergeiCh
заведено два кабеля, один на плиту, один на всю остальную разводку по квартире. оба 1.5 квадрата. можно только гадать каковы были нормы потребления электричества для простых советских граждан образца хрущёвской оттепели.
compsib
На 4 минимум, но лучше медь 6-ка
чем она лучше, тем что дороже? 4 квадрата меди легко потянут стандартный набор из варочной поверхности и духового шкафа
TranceGate
потом посомтрел автомат на эту розетку стоит на 25А, то есть на мощность 5.5кВт
"автомат" легко меняется, плясать надо от сечения и материала кабеля.
sarpedion
понятно что меняется, но сдаётся мне, сечение и автомат уже были расчитаны друг под друга, смысл делать с большим запасом автомат или провода, тем паче это новостройка.
sarpedion
чем она лучше, тем что дороже? 4 квадрата меди легко потянут стандартный набор из варочной поверхности и духового шкафа
Может прежде чем такие советы давать стоит узнать, сколько потребляет техника автора? А то даже в этой теме есть примеры, где 4ка по ПУЭ не проходит.
Dodge
чем она лучше, тем что дороже? 4 квадрата меди легко потянут стандартный набор из варочной поверхности и духового шкафа
Может прежде чем такие советы давать стоит узнать, сколько потребляет техника автора? А то даже в этой теме есть примеры, где 4ка по ПУЭ не проходит.
Не пугайте домохозяек страшными буковками ПУЭ, не каждый электрик их читал. Просто спросите их , когда они узнали про микроволновки? И знали ли они ,что чайники будут такими быстрыми , удобно ли им? Напугайте или обрадуйте их ,что через пару лет на рынке появится автомат, который будет готовить за них и по их звонку, все что только они пожелают. Но мощьность и сечение провода нужно сделать в три раза боле чем есть. Они загрызут своих мужиков, если они не поменяют провод!
Dodge
А то даже в этой теме есть примеры, где 4ка по ПУЭ не проходит.
В примере этой темы был алюминий.

2 TC: может уже таки глянете на заднюю панель своей "печки" или в мануал, пока тут до смертоубийства не дошло
GEORG
когда они узнали про микроволновки? И знали ли они ,что чайники будут такими быстрыми , удобно ли им? Напугайте или обрадуйте их ,что через пару лет на рынке появится автомат, который будет готовить за них и по их звонку, все что только они пожелают.
речь здесь идёт о плите, на которую "де факто" кидают отдельную группу от щитка.

Но мощьность и сечение провода нужно сделать в три раза боле чем есть. Они загрызут своих мужиков, если они не поменяют провод!
А чо грызть-то? Собрались, решились, кинули новый кабель и ремонт на его пути заодно новый сделали:улыб:
GEORG
Но мощность и сечение провода нужно сделать в три раза боле чем есть.
Сомневаюсь... вся тендеция текущая, идет к уменьшению энергопотребления и повышении КПД. Ну к примеру у тех же индукционок КПД близко к 100%. Да и придумать использование на ней больше двух (ну трех) комфорок одновременно надо сильно постараться... вода кипятиться быстрее чем в 2 квтном чайнике... 2 комфорки 3,7 квт.
sarpedion
А там всё жиром заросло! почему мы и не выезжаем на ремонт печей. Хрен отмоешся даже после самой новой!
sarpedion

А чо грызть-то? Собрались, решились, кинули новый кабель и ремонт на его пути заодно новый сделали:улыб:,
Ха ха , а чего у нас больше всего по заказам? Жена грызет мужа и грызет. Ремонт в квартире начинается с кухни!!! Но ей правда не понять , для чего менять проводку? Ей сказзали дизайнеры поменять - и грызут- поменяй. Цену озвучиваем- падают в обморок. - Блондинки\!
Lbor
Ну раз пошла такая пьянка.. :ха-ха!:

ТС поведайте нам что и какого номинала стоит у вас на входе в квартиру и какого сечения вводной кабель.... А то может на входе 4 квадрата и стоит 16А, а мы тут щас насоветуем 6 квадрат и 25А... :umnik:
БИВ
Прежде чем писать про штробы и пластиковые короба неплохо разобраться бы, что за дом.
А почему никто не вспоминает, что перед автоматом тоже есть приблуды всякие не важные, и что на квартиру в лучшем случае заводится 7кВт, а у многих счетчики имеют максимум на 40А.
Да хоть сверхпроводником 10 квадратов всю проводку сделать, но ни кто не рассказал как официально получить 10кВт в квартиру?
kazik
Сомневаюсь... вся тендеция текущая, идет к уменьшению энергопотребления и повышении КПД.
ага, щас. кпд, может, и повышается, но количество и мощность энергопотребителей - растёт. сейчас рост был чудовищный, поскольку связан был с переходом от советского образа жизни к капиталистическому. дальше будет поспокойнее. но рассчитывать на сокращение потребления наивно. ещё немного, и автомобили поедут от розетки. а вы говорите..
Lbor
У меня ...
панель ... 4.6 номинал - 6.1 кВт пиковая ...
духовка ... что то около 2-х киловат ...
оставил 4 на 3 доставшуюся от строителей.... но там отдельная нитка на чайники/микроволновки идет.

плохого ничего не будет если проводка слабая )))... сначала от перегруза начнет стрелять автомат ... потом его или ушатает так что пара конфорок и отключение ... или его подклинит - тогда в районе какой-нибудь скрутки начнет гореть ... если повезет и отгорит быстро то пожара не будет )))) ...

ну а если дом старый - то провести кабель + проинспектировать щиток ... оно лишним не будет...
штробление это конечно еще та песня - с грязью и пылью ... но на самом деле это не копоть от пожара отмывать )))
Metal kыnG
сначала от перегруза начнет стрелять автомат
Ну, не факт.. Мож, хозяину посоветовали автомат помощнее сделать и проводку перетянуть. Он автомат поменял (дело-то не хитрое), а проводку.. штробить опять же.. Пыль грязь.. кафель на кухне ломать... а такого же уже не найдешь.. Не весь же переделывать.. В общем, так и осталась медь 1.5 квадрата, как тут кто-то писал.. Ой не факт, что автомат первым выстрелит.. :))))

штробление это конечно еще та песня - с грязью и пылью ... но на самом деле это не копоть от пожара отмывать
А вот это в точку...