Замена стояка горячей воды
6467
10
Специалисты в области сантехработ подскажите.
История: собирались поменять стояк горячей воды и поставить полотенчик. Посоветовали, что нужно согласование с соседями сверху. Их не оказалось дома. В общем отрезали металл. трубы снизу и сверху, поставили ПП. При накручивании резьбы в потолке в районе стояка появилось мокрое пятно. Соответственно раздолбили и оказалось, что у соседей старая труба металл. срезана и переход на ПП сделан с помощью накидной гайки ("американка"). В месте перехода как раз и была течь. Поднимались к ним у них все зашито наглухо. Никак не подобраться. В общем кое как затянули снизу. Соседи в свое время когда делали ремонт к нам не подходили (данные когда они его делали переодически меняются от 2-х до 5-ти лет, не удивлюсь, что завтра 10-ть будет, это они к тому, что столько лет у них ничего не бежало). Сейчас хотят чтобы мы завели к ним трубу, соотвественно раздолбили часть плитки и положили новую(с ремонта осталась) и плюс еще денег хотят за так сказать моральный ущерб. Вопросы:
1. Можно ли ставить "американки" в труднодоступных местах или вообще недоступных? Есть ли срок их эксплуатации т.к. есть резиновая прокладка (а резина под действияем температур со временем вроде как деформируется) и плановые осмотры, подтягивание гайки? Есть ли нормативы?
2. Обязательно или по желанию стыковаться с соседями сверху и снизу?Есть ли законные требования?
За ранее спасибо.
nevedimka
Не сантехник, но из моей практики:
1. Надо было изначально попробовать договориться с соседями вывести к ним новые трубы. Также рекомендую заранее вывешивать объявление об отключении воды. В ваших интересах, чтобы избежать затоплений и избежать нарушения ремонта в связи с дальнейшей необходимостью замены трубы, в перекрытии вывести новые трубы к соседям сверху и снизу. Понятно, что не всем повезло с адекватными соседями. Надо пробовать правдами и неправдами. Старые переходы это как мины замедленного действия.
2. «Американка» установлена в нарушение проекта, т.е. косяк соседей. Так что можно бить на то, что течью ущерб был нанесен вам.
3. Стояк принадлежит и обслуживается управляющей компанией. Получается решение о замене и согласование о сроках замены должны делать уполномоченные представители УК. У вас я так понимаю, работают не официалы. Как вариант заинтересуйте сантехников из УК, чтобы они помогли в переговорах. Многие соседи никого к стояку в своей квартире не пустят кроме работников УК, ЖЭУ. Сантехники ЖЭУ бесплатно ничего делать не будут, пока стояк не потечет. Такова реальность. Ценники у них конские, монополисты мля…
Megawatt
У нас в кв-ре меняют завтра стояки по воде, металл который был и остается сверху и снизу диам32, содениние делаться будет сварщиком. Но труба.часть стояка, которая пойдет у нас из пп, не 32 диам, а 25, а потом разводка уже 20. это нормально? изначально сантехник хотел стояк из пп тоже делать из 32 трубы, а потом вот так решил. Боюсь!!!!!!!!
Взрослая
Менять проектное решение это не хорошо. Если над вами еще несколько этажей, то они это на себе почувствуют. В сторону увеличения диаметра конечно можно рассмотреть вариант.
Пусть купит трубу на 32 и мозги не компостирует. :спок:
Взрослая
У нас в кв-ре меняют завтра стояки по воде, металл который был и остается сверху и снизу диам32, содениние делаться будет сварщиком. Но труба.часть стояка, которая пойдет у нас из пп, не 32 диам, а 25, а потом разводка уже 20. это нормально? изначально сантехник хотел стояк из пп тоже делать из 32 трубы, а потом вот так решил. Боюсь!!!!!!!!
Megawatt прав, это не вариант. Если над вами один этаж, то еще куда не шло, а когда три и более, то нужно делать 32.
Megawatt
сантехник так объясняет-в 32ой нарезается резьба и труба на 25 как раз туда входит и то ли обваривается то ли уже паяется. над нами один этаж-хотели менять вместе с ними, но она уехала далеко и надолго, т.к. родила малышку, а кв-ру сдает. доступ к стоякам после не закрываем а планируем жалюзи, т.к. все таки общедомовое имущество там
Взрослая
Внутренний диаметр заужать не стоит. :yes.gif:
КОЛО
даже не знаю, как описать процесс :зло:
по горячей воде нормально прошло, а по холодной труба в худшем состоянии и плохо варилась, в рез-те наверху вроде муфта перегрелась и по окончании, как нам казалось, работы, при подаче воды её прорвало. отключили-все соседи злые к нам по новой бегают-а что делать? у нас внутренние трубы были в таком состоянии, что при снятии прям дыра обнаружилась, там только за счет ржавчины сильно не текло. внутр.диаметр был уменьшен вдвое за счет ржавчины, при варке рядом тут же образовывалась дыра, вобщем труба-оцинковка в состоянии фольги, хотя внешне смотрелась крепко-дом 60-х годов. на стояке тоже самое. и без этой работы никак счетчик не поставишь, т.к. сперва, если идти сверху по стояку, к нам отвод на унитаз, затем ниже отвод к соседям, т.е. у них нет стояка, затем еще ниже отвод уже к нам на ванну и далее на кухню. т.е. счетчик считал бы только воду в унитаз :а\?: , и этот счетчик на учет просто не приняли бы. сантехник купил новую муфту-американку,, нарезали по новой сделали, воду дали, но это всё ненадежно и теперь вот решили все таки задействовать тех, кто живет сверху-а им, квартирантам, оно не надо и мы просто :help.gif:
Взрослая
Квартирантам тоже это надо, они же этим пользуются. Пусть звонят хозяйке и сообщают о том, что необходимо сделать ремонт в счет оплаты аренды жилья
artbuild
Квартирантам тоже это надо, они же этим пользуются.
Удалось созвониться с хозяйкой. есть надежда состыковать нормально стояки хотя бы с соседями сверху и сбоку.
почему мы, являясь собственниками, настолько зависимы от УК, которой платим квартплату, да ещё и позволяем себя так (а дальше идёт матерш [list] н [list] ое слово, которое я себе не позволяю говорить прилюдно) :dnknow: .
Писала заявление на замену этих труб, ответили, что пока не планируется. Задавла вопрос, почему в программу содействия реформированию жкх наш дом не включат-тоже получила от ворот поворот. и вот результат-в итоге чувствую себя же побитой собакой. трубу с дырой сохранила как доказательство состояния стояков.
Взрослая
что при снятии прям дыра обнаружилась, там только за счет ржавчины сильно не текло. внутр.диаметр был уменьшен вдвое за счет ржавчины
Есть смысл пойти в УК и поставить ребром вопрос о капремонте стояков.