Толмач
...
Сегодня сдал заказчику результаты работ по сантехмонтажу отопления, водоснабжения и канализации вот такого красавца:хехе:
Первый этаж- отопление от тёплых полов, смесительный узел и коллектора Oventrop.
В общем и целом - достаточно похабненько.:улыб:
Конкретные замечания:
1. Утеплитель не прикреплен к полу, или я не заметил способа крепления. Есть опасность всплытия утеплителя вместе с сеткой и трубой при заливке стяжки.
2. Отсутствует гидроизоляционный слой, цементное молочко будет сочиться по стыкам утеплителя. Да и сам ЭПС влагопроницаем. Качество стяжки будет хуже.
3. Демпферная лента из изолона - сомнительный вариант.
4. Ну и в целом как-то кривовато, хотя этот пункт "на максимальную скорость не влияет":улыб:

Примерно так симпатичнее, мне кажется:
IgorD
В общем и целом- согласен, однако подложку, демпферную ленту и решётку укладывал сам заказчик. Про плёнку в качестве гидроизоляционного слоя было так же сказано, но "хозяин-барин" :dnknow:

Ну и я бы посмотрел на Ваш монтаж труб тёплого пола по реально кривой сетке , а по прямой крепить не проблема:D
Котельной не похвастаетесь?
IgorD
В общем и целом - достаточно похабненько.:улыб:
Конкретные замечания:
1. Утеплитель не прикреплен к полу, или я не заметил способа крепления. Есть опасность всплытия утеплителя вместе с сеткой и трубой при заливке стяжки.
2. Отсутствует гидроизоляционный слой, цементное молочко будет сочиться по стыкам утеплителя. Да и сам ЭПС влагопроницаем. Качество стяжки будет хуже.
3. Демпферная лента из изолона - сомнительный вариант.
4. Ну и в целом как-то кривовато, хотя этот пункт "на максимальную скорость не влияет":улыб:

Примерно так симпатичнее, мне кажется:
Люблю критиковать тех, кто критикует:улыб:
Конструктивные замечания по вашим картинкам:
1. Производители элементов теплых полов рекомендуют применять трубы PE-RT для теплых полов. У вас какой-то МП.
2. Арматура притянута к полу - толку от нее небудет, и работать она не будет. Зря положена
3. Алюминиевое подложкой ложить нужно в нижнюю сторону. Во первых вы слой алюминия сдерете арматурой. Потому бетон докончит начатое. И плюс он отражает инфракрасные лучи только при воздушном промежутке.
4. Стоит батарея под окном. При отоплении теплыми полами - батарей быть не должно.
5. Между комнатами необходимо делать разрыв и разделять материалом для компенсации терморасширения стяжки.
6. Будете стяжку заливать, батареи заляпаете
Ну для начала хватит:улыб:
Толмач, ответь уйми любопытство)... Что за вензелея из труб пред радиатором на фото? Первый раз такой фортель вижу))))
Отделочник54
Толмач, ответь уйми любопытство)... Что за вензелея из труб пред радиатором на фото? Первый раз такой фортель вижу))))
Это, наверное, термокомпенсация удлиненния труб.
Для красоты. Я художник, и я так вижу, а тонкую душу поэта обидеть может каждый :ха-ха!:
Ну а по серьёзному, это заводские компенсаторы, служащие для компенсации (эскюзьми за тавтологию) линейных удлинений полипропиленовых труб от тепловых расширений.
denz
Вкину копейку - у Толмача обрезаны хвосты крепежа, что вроде мелочь, но тем не менее хороший такой плюс.
doka
п. 9 Правил
В чем плюс я не понял. Разве что красивее :))
denz
Хвосты, выскакивая из стяжки, разбрызгают оную и создадут кратеры ("я так думаю" (с):хехе:)
denz
Когда работаешь правилом по стяжке не цепляешься за подлючим образом всплывающие охвостья.
IgorD
Ну и так уж, к слову, трубы перед коллектором, у Вас не закреплены и держаться только на компрессионных фитингах, что не есть хорошо, и я не побоюсь этого слова- не по фен шую. Я конечно понимаю, что так проще и быстрее, однако :1:
  • не бойтесь потратить лишнее время

  • не экономьте на крепеже

Толмач
Ну вот и добили. Человек теперь на форуме не появится больше:улыб:
denz
Кстати, не вижу на чем держится кирпич в проеме. Есть сомнения, что там что-то под кирпич проложено и он прости висит в воздухе и на кожухе короба для коллектора.
Ну а по серьёзному, это заводские компенсаторы, служащие для компенсации (эскюзьми за тавтологию) линейных удлинений полипропиленовых труб от тепловых расширений.
То, что заводские я понял, видел в магазах, токма не понимал на кой они, а тут на-тебе висят :biggrin:
А если по русски, они нужны чтобы от нагрева на большой длине меньше полик вело, правильно я понял?
именно так, иначе трубы поведёт змеёй и они выскачат из опор. то же касается и при монтаже межквартирных стояков.
У каждого приличного производителя полипропиленовых труб есть таблицы линейных расширений .