На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
3754430
activist
функция вроде в первой строке написана или это экзамен?
Ответ: запах из канализации запирает.
Ответ: запах из канализации запирает.
oxygen2610
experienced
это капельная воронкаа как фильтра промывать? по капельке.
P.S Просто этот девайс там не нужен,не справится с потоком и вода будет выплескиваться, он предназначен для другого, дренаж с предохранительного клапана ЭВН и кондеров. И должен быть разрыв струи.
3754430
activist
разрыв есть - проверяли : между уровнем воды и нижним концом трубы , а промывать так и будут - как на втором фото , открывая кран частично - не полностью
3754430
activist
сшитый полиэтилен UPONOR Pe-Xa на монтаже водоснабжения :
Фотографии удалены по п. 3 Правил
Фотографии удалены по п. 3 Правил
Это капельная воронка HL21 (HUTTERER & LECHNER) имеет пропускную способность Q=0,17 л/с, (при DN32, что обусловленно как собственно самим отводом, так и подвёдённой Вами канализацией в виде труб и гофры).
Берём в расчёт минимальную пропускную способность водомеров в виде 1,5 м.куб. в час, или, иными словами, 1500 литров. Путём несложных арифметических вычислений получаем, что данный сифон может пропустить при идеальных условиях (читай, ламинарном потоке) не более 612 литров в час, что теоритически в 2,5 раза ниже требуемого, а практически (учитывая в том числе и гофру) раз в пять. Вспоминаем, что давление в системе 5 bar, а так же что для нормальной промывки обратным потоком требуется весь напор, а не капельный излив, как , например, с кондиционеров, или с перепускного клапана водонагревателя. В сухом остатке получаем залитый санузел от брыз, либо непромытый фильтр от капельной промывки.
Резюме на Ваш анонс: установка HL21 в данном случае- профанация.
Разрыв струи по СаНиПу должен быть 20-30 мм.
Берём в расчёт минимальную пропускную способность водомеров в виде 1,5 м.куб. в час, или, иными словами, 1500 литров. Путём несложных арифметических вычислений получаем, что данный сифон может пропустить при идеальных условиях (читай, ламинарном потоке) не более 612 литров в час, что теоритически в 2,5 раза ниже требуемого, а практически (учитывая в том числе и гофру) раз в пять. Вспоминаем, что давление в системе 5 bar, а так же что для нормальной промывки обратным потоком требуется весь напор, а не капельный излив, как , например, с кондиционеров, или с перепускного клапана водонагревателя. В сухом остатке получаем залитый санузел от брыз, либо непромытый фильтр от капельной промывки.
Резюме на Ваш анонс: установка HL21 в данном случае- профанация.
Разрыв струи по СаНиПу должен быть 20-30 мм.
3754430
activist
а как фильтра промывать? по капельке.на манометрах видно 5 атм - чтобы на полностью открытых кранах промыть фильтр без переполнения капельной воронки - она необходима объемом не менее 3-5 литров . есть такие в продаже ? любые другие меньшего объема просто переполнятся при давлении 5 атм - и перельются через край
Толмач скромно скрывает размер своей воронки за инсталляцией . она намного больше моей ? - точно так же перельется при 5 атм
Сейчас читают
"Сибирь" на педе
618386
1890
Платяной шкаф. Прочтение правил - ОБЯЗАТЕЛЬНО (часть 18)
256535
1000
Дневной дозор
108649
1043
oxygen2610
experienced
Q=0,17 л/с,Только что провел собственные испытания, чтобы не залить с/у пропуск у него 4 л/мин, мааловато.
на манометрах видно 5 атм - чтобы на полностью открытых кранах промыть фильтр без переполнения капельной воронки - она необходима объемом не менее 3-5 литров . есть такие в продаже ?В Новосибе. да и в России, полагаю, нет. Поэтому и приходится брать под заказ, завешивать собственные средства, т.с. на перспективу. Чего не сделаешь, чтобы люди улыбались.
На фото слив со станции водоочистки. Сифон HepVo, DN40, напорная канализация на DN25, 3Bar, воронка сколхожена с редукции 110-50. Всё справляется на ура.
oxygen2610
experienced
Толмач скромно скрывает размер своей воронки за инсталляцией . она намного больше моей ? - точно так же перельется при 5 атмТам дело не только в воронке, там еще сифон с сухим затвором стоит у которого пропускной способности хватает что бы спокойно работать и при 6 бар
3754430
activist
стояк канализации может быть настолько засорен (явно меньше 32 мм), а люди живут - не замечают плохой слив из кухонных раковин , посудомоечных машин , стиралок-автомат на нескольких этажах . в вечернее время часто одновременно .
самое главное : не раздувать из мухи слона , не делать на пустом месте трагедию
самое главное : не раздувать из мухи слона , не делать на пустом месте трагедию
сшитый полиэтилен UPONOR Pe-Xa на монтаже водоснабжения :В общих чертах:
...Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, выполненные из пластмассовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5 - 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы . Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
Между трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм ( с учетом толщины теплоизоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм ...
Толмач
guru
К вопросу о дешёвых смесителях и, иже с ними, гибких подводках...
У соседа сверху лопнула таковая, простояв меньше года. В результате квартира снизу (по несчастью, оказавшаяся моей
) залита: кухня и прилегающая к ней комната, плакали, как дети
. Натяжной потолок принял забавную форму, привнеся некий гламурный шарм в общий спартанский стиль
У соседа сверху лопнула таковая, простояв меньше года. В результате квартира снизу (по несчастью, оказавшаяся моей



Толмач
guru
Освоил новую (для меня, а может и для Новосиба) технологию- монтаж нержавеющих труб и фитингов Viega Sanpress Inox (Германия). Долго шёл к этому, держало несколько факторов: отсутствие дорогостоящего оборудования, трудности с приобретением комплектующих, сомнения в надёжности соединений. востребованность рынка. Но, все сомненья позади, проблемы решены, и... вот результат
Монтаж полотенцесушителя с подсоединением нержавейкой. Общая длина трассы 6 метров, нижнее подключение ПС на 1/2", подача в стояке- верхняя.

Монтаж полотенцесушителя с подсоединением нержавейкой. Общая длина трассы 6 метров, нижнее подключение ПС на 1/2", подача в стояке- верхняя.
ТОП 5