Специалисты, оцените, пожалуйста, работу, впервые делал разводку. Что сделано правильно/неправильно? Какие замечания?
Установка раковины не предполагается (из-за недостатка места), поэтому отводы для нее не делал. Будет стоять ванна (слева), потом стиральн. машина (посередине), потом унитаз (справа).
Установка раковины не предполагается (из-за недостатка места), поэтому отводы для нее не делал. Будет стоять ванна (слева), потом стиральн. машина (посередине), потом унитаз (справа).
Поставь над стиральной машинокй раковину, так и называются - раковина над стиральной машиной...как без раковины то...
Ну... студия планируется к сдаче, поэтому пока будет без раковины.
просто тогда слив для раковины и выход труб под смеситель для раковины надо делать сразу....
Нормально.
Водорозетка для унитаза, на мой взгляд, слишком удалена.
Полипропиленовые краны не ремонтопригодны, лучше было поставить латунные угловые.
Водорозетку на планке для смесителя я бы сразу вывел вертикально от магистралей. зачем эти изгибы? И трубы на неё так и останутся по наружке?
Водосчётчики СВК пр-ва Арзамас самые худшие из всех, что встречал. Иногда даже не выдерживают опрессовку в заявленные 8 bar
Водорозетка для унитаза, на мой взгляд, слишком удалена.
Полипропиленовые краны не ремонтопригодны, лучше было поставить латунные угловые.
Водорозетку на планке для смесителя я бы сразу вывел вертикально от магистралей. зачем эти изгибы? И трубы на неё так и останутся по наружке?
Водосчётчики СВК пр-ва Арзамас самые худшие из всех, что встречал. Иногда даже не выдерживают опрессовку в заявленные 8 bar
Сейчас читают
Сирия. Начало.
196784
1000
Чистая слобода 2 - дома Титова, 9,10,16,17 стр. (часть 10)
111365
1000
Кому обязаны?
7425
60
По пунктам:
а)Да, я уже это заметил - надо было сделать ближе к унитазу;
б)Про краны понял, учту
;
в)Трубы планировал оставить снаружи, поэтому решил сделать их с изгибами, чтобы ванну можно было поставить вплотную к стене. Если трубы сделать вертикально, они же будут мешать ванне?
г)Счетчики ставил застройщик. Наверное, решил сэкономить.
а)Да, я уже это заметил - надо было сделать ближе к унитазу;
б)Про краны понял, учту

в)Трубы планировал оставить снаружи, поэтому решил сделать их с изгибами, чтобы ванну можно было поставить вплотную к стене. Если трубы сделать вертикально, они же будут мешать ванне?
г)Счетчики ставил застройщик. Наверное, решил сэкономить.

Трубы, конечно же, будут мешать пододвинуть ванну к стене, поэтому вижу два решения проблемы:
- заштробить вертикальные трубы в стену (надо то от 20 до 25см, при коротком изливе смесителя)
- пододвинуть ванну до труб, а между и по бокам от них заложить бордюром или пластиковым плинтусом.
- заштробить вертикальные трубы в стену (надо то от 20 до 25см, при коротком изливе смесителя)
- пододвинуть ванну до труб, а между и по бокам от них заложить бордюром или пластиковым плинтусом.
По канализации: по-моему, уклон сделал большеватый, получилось около 4-х см. на метр, хотя читал, что нужно 3 см на метр (для 50-й трубы). Когда делал, думал, что пусть будет запас, а сейчас вижу, что вывод для ванны получился высоковатый.
По СНИПу для 50 трубы 3%, однако это усреднённое значение для безрасчётной канализации. Для квартиры по расчётам достаточно и 2%.
alex248
activist
Вопрос к знатокам сантехнического ремесла, можно ли заштукатуривать трубы полипропилена водоснабжения без оболочки?
Я посмотрел ваши фото, всё правильно сделано, на утеплитель кладётся сетка, к ней прикручивается на хомуты полиэтилен или металлопластик, но вот в прошлом году у знакомых мастера уложили на песок утеплитель и к нему прикрутили трубы, укладывать сетку на трубы было рисковано, потому что, ходя по сетке, можно было продавить трубу, поэтому, сначала заливалась черновая стяжка, потом сетка, потом стяжка по маякам, это не правильно, потому что арматура оказалась не внизу стяжки, а в середине!
Вопрос к знатокам сантехнического ремесла, можно ли заштукатуривать трубы полипропилена водоснабжения без оболочки?Можно, так как соединения посредством полифузной сварки относятся к неразборным, соответственно монолитить их можно. Однако следует учитывать, что у ПП труб значительный коэффициент линейного расширения, соответственно надо предусмотреть зазоры, обеспечив либо большим размером штробы, которую не монолитить полностью, либо "одеть" её в утеплитель.
"При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб." (СП 40-101-96 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА )
"6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы. (СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ)