"либо девайс накрывается потихонечку"может такое быть, да?
есть способ проверить?
Надобно померить напряжение для начала какое он выдает, дальше зная ориентировочно время просадки напряжения попробовать мерить в это время!
Дровосек
v.i.p.
Скрутка алюминий -алюминий, витков шесть, плотно. Изолента. Соединения развести по краям старого подрозетика и в алебастр. В старом подрозетнике оставьте ремонтный запас (петля), и в новом тоже предусматрите.
altavista111
member
Из строя все может выйти. Т.к.прибор должен реагировать на всякие импульсы, то можно попробовать отключить возможные помехи. Это в основном (если не используете сварку дома) импульсные блоки питания (ноутбуки, компьютеры, зарядники компактного исполнения). Ручной инструмент (все что крутится и дрыгается), микроволновые печи. Можете оставить свет и включить духовку или плиту (для увеличения нагрузки). Ужин же готовите? Если отключения не будет, то возможно это проблема устройства. Менять на аналогичный, но другой фирмы.
Есть еще вариант, что когда делали ремонт повредили проводку. Может топили недавно? Но в этих случая должны отрабатывать автоматы, если они правильно подобраны.
Постарайтесь проанализировать, что было подключено, когда это происходило.
Есть еще вариант, что когда делали ремонт повредили проводку. Может топили недавно? Но в этих случая должны отрабатывать автоматы, если они правильно подобраны.
Постарайтесь проанализировать, что было подключено, когда это происходило.
Вопрос.
Стоит столб. На столбе разъединитель. К нему подходит 10 кВ три фазы и уходят на КТП-400 кВт. На одной из отходящих фаз после разъединителя - обрыв. Транс сейчас работает на двух фазах. Восстанавливать только болтовой контакт на самом разъединители (для скрутки хвостика не осталось). До контакта 10 кВ под напряжением будет порядка 400 мм. Фаза крайняя.
Глупый вопрос. В сухую погоду, не прошибёт до "электрика" что будет работать на разомкнутом разъединители. До рук (резиновые перчатки), от изолятора 10 кВ будет 400 мм. В сторону 10 кВ конец гаечного ключа (изолирован) поворачиваться не будет.
Стоит столб. На столбе разъединитель. К нему подходит 10 кВ три фазы и уходят на КТП-400 кВт. На одной из отходящих фаз после разъединителя - обрыв. Транс сейчас работает на двух фазах. Восстанавливать только болтовой контакт на самом разъединители (для скрутки хвостика не осталось). До контакта 10 кВ под напряжением будет порядка 400 мм. Фаза крайняя.
Глупый вопрос. В сухую погоду, не прошибёт до "электрика" что будет работать на разомкнутом разъединители. До рук (резиновые перчатки), от изолятора 10 кВ будет 400 мм. В сторону 10 кВ конец гаечного ключа (изолирован) поворачиваться не будет.
на разъединитель устанавливаем изолированную прокладку с помощью оперативной штанги, помимо диэлектрических перчаток одеть каску обязательно, если с лестницы работать также подложить изолированную прокладку
Сейчас читают
деньги - как искушение пороком
53285
201
Он не хочет жениться... а теперь и я не хочу замуж за него..
79764
206
Красивые дома.
371427
4730
Инженер-электрик
activist
В сухую погоду, не прошибёт до "электрика" что будет работать на разомкнутом разъединители.Немного в шоке... Почитайте ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
Не, ссыкотно под напругой лезть, слишком это много - 10 кВ. Завтра отключат на два часа и ещё пришлют своего наблюдающего. Только после этого работать разрешают.
Ну тогда все в порядке, только перед тем как лезть УВНкой проверить не мешало бы
Инженер-электрик
activist
Перед началом работ убедитесь, что заземлили.
Прям с ручкой? У ABB на рейку посмотрите каталог.
Прям именно пакетник то как сказали выше АВВ или Шнайдер, а если вы АВ имели ввиду, то Акти 9 Шнайдер или опять же АВВ, вы хоть бы номинал написали и способ установки и цель назначения
Уточню: вопрос от "чайника". Хотелось бы в ответ "производитель такой-то, модель такая-то, продают там-то". Ситуация: почувствовали запах горящей проводки на площадке. Вызвали аварийку. Сказали - менять пакетник (там провода, подходящие к нему, стали уже плавиться).
Вот это уже ближе к телу, вместо архаичного пакетника сейчас применяют повсеместно двухполюсные автоматы, из бюджетных марка ВА47-29 50 или 40 А хар-ка Д (ИЭК), серия EASY9 тоже двухполюсник с такими же характеристиками, (ШНАЙДЕР), из более дорогих АВВ S 202-C 40 или 50, серия Аcti9 от шнайдера с такими же характеристиками, а если провода плавятся значит надо смотреть нагрузку потребляемую не превышаете ли вы ее!
Продают в магазинах торгующих электооборудованием и т.д., найдете в справочнике дубль гис, основные характеристики 1- автоматический выключатель двухполюсный, 2- номинальный ток 40-50 Ампер, характеристика расцепителя С или Д, отключающая способность 4500 или 6000 кА
Продают в магазинах торгующих электооборудованием и т.д., найдете в справочнике дубль гис, основные характеристики 1- автоматический выключатель двухполюсный, 2- номинальный ток 40-50 Ампер, характеристика расцепителя С или Д, отключающая способность 4500 или 6000 кА
О, это уже понятнее. Спасибо, будем искать.
не забудьте прикупить к нему дин -рейку сантимов 10, да и провода бы я сразу тоже поменял , которые идут после пакетника на счетчик и после счетчика на АВ квартирные , марка провода ПВ1 6мм кв
Вопрос к электрикам, подсоединял сегодня новый автомат, при включении он сработал как при замыкании и зелёные лампочки стали красными, на старых такого не было как и лампочек, нормально ли это?
А в комнате при выключении светодиодной лампочки, она тускло горит, хотя фаза размыкается на выключателе, на выключателе есть подсветка, когда она не загорается раз через раз, то и лампочка не горит.
А в комнате при выключении светодиодной лампочки, она тускло горит, хотя фаза размыкается на выключателе, на выключателе есть подсветка, когда она не загорается раз через раз, то и лампочка не горит.
либо брак автомат либо надо искать кз, а похоже ноль отгорел где то, попробуйте отходящую линию от автомата откинуть и вкл его снова если сработает то на выброс, если нет ищем дальше выключатель, лампа-патрон, распредкоробка,
Добрый день всем!
Может кто подскажет где в городе можно купить Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40A?
Может кто подскажет где в городе можно купить Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40A?
может лучше УЗМ-51 или РН-113 вместо него, у ресанты слишком грубые настройки и разбег по напряжению
может лучше УЗМ-51 или РН-113 вместо него, у ресанты слишком грубые настройки и разбег по напряжениюна дачу надо подешевле, на выходных на подстанции 0 отгорел.
Сгорел ТВ и несколько ламп, хорошо там были отключить остальное успели.
зато они нормально работают, как доп защиту можете поставить УЗО или ДИф, и ОПН
может лучше УЗМ-51 или РН-113 вместо него, у ресанты слишком грубые настройки и разбег по напряжениюПользую УЗМ-ку. Отличная вещь. В сети 240В, выставил макс. на 255В, ночами щелкало бывало, на макс 260В стабильно все.
Сейчас всё работает, но автомат при первом включении вырубился
марку хоть напишите АВ, может не правильно номинал выбрали
запомните на безопасности экономить не надо, вы ведь не хотите совочком угольки собирать и из лица осколки кинескопа выковыривать
вм63-2, 16 а, 5 розеток, 3 светильника, почему он вырубился при первом включении?
Уважаемые электрики ! Может кто в курсе от какого напряжения питаются вот такие часы ?
Часы ещё старосоветские и провод к ним подходил типа "лапша телефонная "
Часы ещё старосоветские и провод к ним подходил типа "лапша телефонная "
вм63-2, 16 а, 5 розеток, 3 светильника, почему он вырубился при первом включении?энергон же написал выше :"либо брак автомат либо надо искать кз, а похоже ноль отгорел где то, попробуйте отходящую линию от автомата откинуть и вкл его снова если сработает то на выброс, если нет ищем дальше выключатель, лампа-патрон, распредкоробка."
выключатель разберите для начала.
27В. Но это бесполезная вещь - можешь спокойно выбросить. Это ВТОРИЧНЫЕ импульсные часы с шаговым двигателем. Во время переполюсовки с плюс на минус большая стрелка перескакивает на одну минуту.
Спасибо за пояснение . Хотелось применить .
найдите транс или блок питания с таким выходом по напряжению и применяйте
Нет, я специально выделил большими буквами ВТОРИЧНЫЕ часы, да и не часы это вовсе, а показывающее устройство. К ним еще нужны ПЕРВИЧНЫЕ настоящие. Они действительно часы, идут и через минуту выдают всего на секунду 27 вольт ( + -), а через минуту опять на секунду те же 27 вольт, но уже обратной полярности (- +) . От этих импульсов и переключаются вторичные. Кстати, если механизм у вторичных в хорошем состоянии, то они могут и от 17 – 20 Вольт переключаться
Ресанта АЗМ-40A?Вобще не советую. Ставил на свою квартиру. Отключать-то оно отключает, но потом не включается. Нужно делать хард ресет (то бишь, обесточивать).
Сколько стоит установка розетки и вилки для электроплиты?
последний раз слышал, что 400 за розетку и 600 рублей за вилку со шнуром.
Добрый день.
Есть насос в газовом котле и насос на смесительном узле "ТЕПЛОГО ПОЛА", как и через что их соединить, что бы они отключались и включались вместе? Котел отключается и включается с помощью выносного комнатного термостата.
Есть насос в газовом котле и насос на смесительном узле "ТЕПЛОГО ПОЛА", как и через что их соединить, что бы они отключались и включались вместе? Котел отключается и включается с помощью выносного комнатного термостата.
Мало данных! Характеристики насосов? Марка термостата? Если по току термостат потянет оба насоса, то их можно запаралелить, опять же надо смотреть мощность насоса, если термостат слабоват можно через контакт термостата запирать пускатель который включит другой насос
Характеристики насосов сейчас списать не смогу. Котел - Бакси Луна3 Комфорт. Смесительный узел - Смесительный узел TMix-L3 со стандартным насосом. Термостат - это выносная панель с этого же котла.
Насколько я понимаю с выносной панели идет сигнал на плату в котле, а уже с платы идет "силовое" напряжение на насос. Скорее всего, что мощности "пускача" в котле не хватит на запуск второго насоса.
Надо сделать как то так:
Привет всем! Подскажите, плз, бывалые! Возможно ли на кабель котла "повесить" 4 насоса? Напольник Бакси слим 62, датчики температуры. Сейчас "управляемый насос" -один, когда солнышко в окошко, котёл его вырубает, остальные молотят-выхолаживают систему очень быстро
поставьте пускатель на остальные, как питание на управляемом насосе появится заведутся все остальные. На сам котёл все разом не в коем случае, плата денег стоит.
Насколько я понимаю с выносной панели идет сигнал на плату в котле, а уже с платы идет "силовое" напряжение на насос. Скорее всего, что мощности "пускача" в котле не хватит на запуск второго насоса.
Надо сделать как то так:
Привет всем! Подскажите, плз, бывалые! Возможно ли на кабель котла "повесить" 4 насоса? Напольник Бакси слим 62, датчики температуры. Сейчас "управляемый насос" -один, когда солнышко в окошко, котёл его вырубает, остальные молотят-выхолаживают систему очень быстро
поставьте пускатель на остальные, как питание на управляемом насосе появится заведутся все остальные. На сам котёл все разом не в коем случае, плата денег стоит.
В принципе я вам тоже самое и посоветовал, питание с платы которое идёт на насос в котле пустить ещё на питание катушки пускателя, а вот силу отдельно через этот пускатель подать на насос в системе
Питание на пускатель надо брать именно с платы или можно с клеммы на насосе котла, или это без разницы? Что из себя представляет "пускатель", что бы понимать как он выглядит? Может есть ссылка на тот который нужен мне?
Можно и так и так, только для питания катушки пускателя необходим ещё ноль, его лучше взять с приходящего питания на сам котел , пускатель или контактор надо выбирать исходя из мощности насоса, можно поставить модульный или типа КМИ ( он по габаритам больше и дешевле, если эстетика не важна)
http://www.etm.ru/cat/nn/9732818/ (кми)
http://www.etm.ru/cat/nn/2305078/ (модульный)
http://www.etm.ru/cat/nn/9732818/ (кми)
http://www.etm.ru/cat/nn/2305078/ (модульный)
Чем можно соединить кабель сечением З +4 печной , чтобы развести на стене в разных местах и все это утопить в стене ( короче надо удлинить и соединение замуровать в штробе)
Вам в помощь медные гильзы, термоусадка и распред коробка
скрутка и СИЗ - самое распространенное сейчас соединение. Ну или пайка, которую никто не отменял.
Я конечно не электрик но может через колодку какую нибудь , а сизы изолентой обматать потом можно их в стены хоронить ни что не случиться
Какие сизы ? Какая пайка? Кабель 3 на 4 на печь представляете нагрузку? И тем более все это хоронить!!! Я же вам выше написал как надо правильно сделать и надёжно. Гильзы рублей 10 штучка стоит и термоусадка тоже недорого, можно уложиться в 150 рублей максимум!