Дровосек
1) При проверке инспектором Ростехнадзора он выпешет замечание
2) При проверке инспектором ПБ, может выписать предписание
3 ) Не предназначен для монтажа внутри помещений
4) Требуется постоянный контроль за местом соединения
Лучше на вводе в здание , переходить с СИПа ( при помощи проколов) , на ВВГ
Если все таки СИП заведен , то лучше - смонтировать в металлорукаве или гофре , опрессовать наконечниками , только не луженными
Александр.....
Техники нет.При отключении линии санузел-кухняфаза с крана уходит.
Вчера была фаза на том месте стены где без распредкоробки провода соединены коннекторами.Оно виновато?Не пойму только причем тут кран:хммм:
Стены сухие?
Где-нибудь есть пересечение электропроводки и труб? Или может рядом проходят?
энергон
Проколы именно сип-ввг? Не видел таких. А если на орешках (ЗОИ)?
Дровосек
Специальных проколов нет, применяю также ЗОИ, но стараюсь брать фирмы NILED или ENSTO, также при опрессовке СИПа наконечниками, применяю пасту контактнопроводящую от КВТ, цена примерно 300 руб
энергон
Вопрос от "блондинки". Двухклавишный выключатель Legrand с подсветкой. Одна клавиша - на светильник с одной лампочкой, с ней все хорошо. Вторая клавиша - на 6 точечных потолочных светильников, в ней светодиод перестал гореть после 5 лет эксплуатации. Его (светодиод) как-то менять надо?
WD_w
Надо иль не надо вам решать исходя из эстетства.
prorabb
Ну, эстетства тут мало - горят они с разной яркостью. Я как-то думала, что светодиоды почти вечные, а теперь переживаю: это не может быть из-за неполадок в проводке? Пожара боюсь :смущ:
энергон
4) Требуется постоянный контроль за местом соединения
Вот вот! А по мне так вообще не делать никаких соединений, а гнать СИП сразу со столба и в шкаф)))
энергон
Интересно, а кто нибудь когда нибудь измерял переходное сопротивление с “проколами” причем желательно не только в момент монтажа но и через N-ное количество лет? Ведь СИП и все сопутствующие детали появился сравнительно недавно и площадь соприкосновения у них значительно меньше чем у простой скрутки – "британки" Просто вижу целыми эти скрутки на древних и уже полусгнивших столбах и так же новые сжимы - сгоревшими)))
WD_w
Его (светодиод) как-то менять надо?
Вряд ли у вас это с лёгкостью получится. Проще заменить выключатель.
WD_w
Сгоревший светодиод подсветки в выключателе к пожару не приведёт, можно не переживать
GEORG
Случая заменить переходное сопротивление ещё не представилось.
GEORG
цитата]

4) Требуется постоянный контроль за местом соединения

Вот вот! А по мне так вообще не делать никаких соединений, а гнать СИП сразу со столба и в шкаф)))

И я ЗА. Но в щитке в автомат или счётчик сразу неудобно СИПом работать. Хочется чего то переходного на медяху, да чтоб и под пломбу можно было.
энергон
Хотим на даче в беседке поставить наружные розетки. Мы сперва хотели купить Плексо, но дороговато что-то, сейчас рассматриваем LK Aqua, тем более на кухне у нас уже стоят LK60 этого же производителя. Что можете посоветовать?
ansidorova2018
Посмотрите серию Mureva Styl от Шнайдер электрик - чуть дешевле леграндовского Plexo
Также можно обратить внимание на серию этюд тоже Шнайдер
Ещё вариант серия Форс, производитель ИЭК
энергон
Всем привет! На днях столкнулся с человеком, который настоятельно рекомендовал делать электроразводку, с распайкой под электро точками (розетка, выключатель), якобы распаечные коробки это: прошлый век! Хотелось бы услышать мнение спецов по этому поводу.
Ремонтник54
настоятельно рекомендовал делать электроразводку, с распайкой под электро точками
Не спец, но это не всгда возможно и не всегда удобно!
Когда совпадает - имеет смысл. Иначе - придётся штробить, когда можно не штробить...
Ремонтник54
Сейчас и раньше такое практикуется, типа метод шлейфования, делать это лучше, не в стандартных подрозетниках 68х45, а в 68х60, при этом увеличивается длина кабеля, но есть плюсы , если нарядные потолки или доступа к РК не будет, то почему бы и нет
энергон
Скажите, господа электрики. Вот есть ответвительный сжим типа "орех". Пишут, что кроме зачистки проводов от лака, есть необходимость покрывать электропроводной смазкой (так понимаю что от коррозии) пластины сжима и провода. Надо ли и что это за смазка? Обычный технический вазелин подойдет?
Upjohn
Я в основном применяю смазку при соединении алюминия, паста КПП, КВТ
Для меди можно и аэрозоль нанопротеч глянуть, но неприлично, если не на улице
Вариантов приготовить пасту в интернете море:смущ:
энергон
Я орех применяю чтобы перейти с алюминия на медь. В отпаливаемом помещении. Поди можно обойтись обычным вазелином... Та же кварцевазелиновая паста это вазелин и кварц, который нужен всего лишь для разрушения оксидной пленки металлов. Ну так я же могу зачистить а потом вазелином намазать :dnknow: Т.к. я орехами пользуюсь впервые, то по традиции хочу перестраховаться :biggrin:
Upjohn
Для таких целей применяют наконечники ТАМ и гильзы ГАМ
энергон
Знаю. Я гильзы ГАМ где только не спрашивал - ни у кого нет. Забил и купил орехи.