Всем приветы. Кто хорошо "шарит" в водоснабжении, помогите пожалуйста решить задачу.
Дано.
Таунхаус, 12 квартир.
На вводе в дом стоит труба холодной воды d50. Которая заужается до d32 и идёт по подвалу от 12 до 1 квартиры.
Отводы в каждую квартиру - d20
Проблема - когда все дома и пользуются водой(утро, вечер) сильно проседает вода, в первых 2-3 квартирах бывает воды нет совсем.
Нам предлагают два варианта
1. заменить трубу d32, сделать от подводящей трубы на первые 4квартиры(9-12) d50, на вторые 4 квартиры(5-8) d40, на третью четвёрку (1-4) d32. Вроде как таким образом вода будет доходить до всех
2. впаять на вводе на трубу d50 тройник, на две трубы d32, разделить дом виртуально напополам, кв 1-6 запитать от одной трубы d32, кв 7-12 от второй трубы d32. Тоже вроде как тогда самым страдающим будет больше приходить.
Вариант 1 кажется правильнее с точки зрения гугла.
Вариант 2 кажется проще и дешевле, не нужно мучиться с отводами, достаточно впаять тройник и провести транзитную магистраль через 6 квартир.
Доп.условия.
Оба варианта взяты не с потолка, а предложены сантехниками, которые "а, щас мы всё сделаем и свалим в закат, хз поможет или нет"
Вопрос с давлением и объёмом на входе тоже решается, отдельно, методом напинывания горводоканала.
Как всё таки лучше поступить с трубами? Аргументация + и - приветствуется
Дано.
Таунхаус, 12 квартир.
На вводе в дом стоит труба холодной воды d50. Которая заужается до d32 и идёт по подвалу от 12 до 1 квартиры.
Отводы в каждую квартиру - d20
Проблема - когда все дома и пользуются водой(утро, вечер) сильно проседает вода, в первых 2-3 квартирах бывает воды нет совсем.
Нам предлагают два варианта
1. заменить трубу d32, сделать от подводящей трубы на первые 4квартиры(9-12) d50, на вторые 4 квартиры(5-8) d40, на третью четвёрку (1-4) d32. Вроде как таким образом вода будет доходить до всех
2. впаять на вводе на трубу d50 тройник, на две трубы d32, разделить дом виртуально напополам, кв 1-6 запитать от одной трубы d32, кв 7-12 от второй трубы d32. Тоже вроде как тогда самым страдающим будет больше приходить.
Вариант 1 кажется правильнее с точки зрения гугла.
Вариант 2 кажется проще и дешевле, не нужно мучиться с отводами, достаточно впаять тройник и провести транзитную магистраль через 6 квартир.
Доп.условия.
Оба варианта взяты не с потолка, а предложены сантехниками, которые "а, щас мы всё сделаем и свалим в закат, хз поможет или нет"
Вопрос с давлением и объёмом на входе тоже решается, отдельно, методом напинывания горводоканала.
Как всё таки лучше поступить с трубами? Аргументация + и - приветствуется
Самое простое - ничего не заужать, так 50-й и пройти, впаяв в неё всё те же 20-е трубы. Там же ПНД наверняка, она копейки стоит, чего тут мудрить. Тем более все эти "переходы" по фурнитуре и работе превысят стоимость прокладки цельной 50-й трубы. Только у меня есть подозрение, чтоу вас там давление в магистрале не очень.
ТОП 5