Помогите настроить локалку.
914
5
Вобщем ситуация:
Есть локалка из 9 компов со свитчем ( в каждом компе указан есс-но IP(192.168.1.1 до 192.168.12)
маска подсети 255,255,255,0
шлюз нигде не указан.
проблема. при подключении сетевого видео регистратора, при пинговании выдается сообщение о превышении времени запроса.
Все кабельные линии исправны.
в настроках регистратора 192,168,001,111
маска255,255,255,0
шлюз!!!! 192,168,1,1 - может в этом проблема? что он в других компах не указан. А на что он влияет. Все кабели сводятся в 3 комовский свитч 8 портовый

ВОПРОС: что делать если не пингуется устройство, и из всех значений в нем выставлятеся IP, маска подсети, и шлюз... Что делать с компом который не видит регистратор?
GoodRon
А он должен пинговаться? На многих устройствах это просто отключено по умолчанию. Что в мануале то написано? Мож на него сразу телнетом по 23 порту подключаться или через веб-морду по 80 ???
Да, и каким образом вы прочитали что там у него в настройках? Для этого ведь надо как-то подключиться к нему?

А шлюз - это компьютер, который стоит на стыке двух сетей, например офисной и интернета.
Juliy Caesar
теоретически должен пинговаться... ибо почти комп, с винчестером, сетевой картой...
там в настройках все указано какой IP и прочее... эти значения все можно поменять с пульта ДУ, впринципе он и автономно отлично работает но просто есть возможно сть всё смотреть удаленно, вот и хочу настроить
GoodRon
Может отбросить предрассудки, и почитать мануал на девайс?
GoodRon
Если у Вас на компе адрес 192.168.1.1, а на регистраторе адрес 192.168.1.111 и маска везде одинаковая (255.255.255.0), то все, что Вы напишете в параметре "шлюз", не будет никак использоваться и помешать тоже не сможет.
Вероятнее всего, на регистраторе установлена WinXP, в которой закрыты пинги.
Лучше попробуйте попинговать регистратор и сразу же сделайте команду arp -a
Если покажет физический mac-адрес пингуемого адреса, то значит связь есть (несмотря на то, что ответные пинги не приходят).
Ну или разрешите пинги(ICMP-пакеты) на регистраторе.
Ruslik
Всё, разобрался в чем дело
в гнезде lan загнутой оказалась одна ламелька...
поправил её спицой, и все сразу заработало
Всем спасибо.