CallSoul
Купил двухконтурный Навьен 13К , есть пара вопросов
1. нужен ли стабилизатор по питанию (в инструкции пишут что +-30% вроде)
2. нужно ли негорючую прокладку под котел
?
captan
Если сетью проблем нет , то лучше взять ибп и пару акумов хороших
captan
2. нужно ли негорючую прокладку под котел
смотря какая стена, наверное... Лучше у пожарника (который акт будет составлять) уточнить
Михаил_1
возможно пока никаких пожарникоф с актом ваще не будет ...
возможно так же и пусконаладчикоф ....
captan
Насчёт этого не подскажу, была тема на форум- хаусе, тут надо смотреть на характеристики котла , чтоб подобрать мощность ИБП, стабилизатор конечно тоже не плохо, но ведь при отключении ээ он вам котел не разогреет, а для защиты от обрыва и перехлеста ВЛ я обычно ставлю УЗМ .
энергон
на входе аналогичный девайс стоит ...
а какие характеристики котла надо смотреть ? так то конечно бесперебойник лучше будет ...
captan
Модель как на нем написано напишите, посмотрю, но только завтра.
энергон
Navien DELUXE COAXIAL 13K
вроде так ...
посмотреть тока завтра смогу уже ...
captan
Посмотрел на сайте производителя характеристики, так там даже допускается отклонение входного напряжения до 30%, так что чистый синус думаю вам не обязателен.
энергон
спасибо.
остается убедиться на практике ...
captan
Четвертый год Navien 24К благополучно питается от голой сети, без ничего. Заельцовский район.
нобель
ну в городе напруга поэстетичней будет, чем в СНТ
captan
А качество электроснабжения иначе, как опытным путем, и не оценить ведь.

Я вот поднабрал статистики, да и не стал ничего делать.

Хотя изначально готовность заморочиться стабилизатором и бесперебойником была, да.
нобель
поднабрал статистики
В смысле ставили какое-то оборудование для непрерывного мониторинга? Сомневаюсь. Просто, наверное, иногда тестером замеряли. Это не даст никакой информации об импульсах перенапряжения, а они бывают даже в городе. Это я точно знаю, ибо поставил в щитке на свою квартиру УЗМ-51М и оно изредка (раз в полгода) срабатывает. Там цена вопроса стабилизатора 700 рублей (такой поставили родне на котел в области).
Не жадничайте.
энергон
кста можете посоветовать недорогой ИБП ?
captan
К сожалению ими не так часто приходиться заниматься, да и чтоб обслуживать именитые бренды типа eaton или АРС необходим сертификаты, которые стоят от 500 тыс, можно присмотреться к бастиону , главное чтоб мощность была не ниже подключаемого оборудования.
captan
У меня Инелт стоит на 700 ВА (500 Вт) с батарейкой на 100 Ач.
Чистый синус.
ИБП специальный именно под внешнюю батарею.
Батарея тоже Инелт (тяговая, они несколько отличаются от стартерных)
Третий год работает.
Держит котелок сутки точно. На большее время перерывов не было.

Стоил вместе с батарейкой 14 т.р., сейчас наверняка дороже.

PS Запитывать лучше синусом. Импульсному БП конечно все равно какой
формы напруга, а вот насосу - совсем не все равно.
AndrewZ
при отсутствия синуса котел работает не в штатном режиме, т.к. падает мощность двигателей, если снижение мощности насоса грозит перегревом котла и недогревом помещений, то недостаточная работа вентилятора может привести к более чреватым проблемам.
многим котлам требуется чистый ноль, это уже капризы платы.
_Allar_
вот ответ Навьен-рус :
В гарантийном талоне есть рекомендация по установке стабилизатора напряжения. Несмотря на наличие встроенной защиты в самом котле, здесь нужно исходить из отечественных "особенных" реалий подачи электричества. Как правило наши сервисные центры рекомендуют стабилизаторы "Теплоком 555", это для вашего же спокойствия и дополнительной надежности в работе оборудования.

мне как радиоинженеру все равно ни фига не понятно , если сайте написано :

Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети

потом -
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
При колебаниях напряжения в электросети +/-30% от 230 В срабатывает защитный чип SMPS(Switched-Mode Power Supply) на микропроцессоре. Котел при этом работает без сбоев и остановок, благодаря чему продлевается срок его эксплуатации и предотвращаются поломки.

тогда о каком стабилизаторе идет речь ? нафига ? сговор ?
captan
и еще при этом рекомендовать стабилизатор
"релейного типа" ...
captan
это маркетинг, чип защищает только плату.
_Allar_
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
это не маркетинг , это прямой обман !
captan
Ну да сейчас у нас релюхи напругу начали выравнивать))) , тут скорее всего все зависит от конкретной модели и параметров, с кем не освещался, говорят, что только опытным путём.
_Allar_
Чистый ноль? Вы не про косинус фи ?
энергон
нет, на нуле не должно быть потенциала.
_Allar_
Как же закон Кирхгофа ?в таком случае, на нулевом проводнике имеет место быть потенциал.
энергон
Ну да сейчас у нас релюхи напругу начали выравнивать)))
Не "релюхи", а исполнительная часть регулятора, выполненная с применением переключателей электромеханического типа. Она может быть выполнена и(или) на реле и(или) на электронных ключах.

2_captan: разве радиоинженеру религия запрещает разобратся что же это такое, стабилизатор
"релейного типа" ...
???

Тупо трансформатор (в т.ч. может быть автотрансформатор), у которого коэффициент трансформации может быть изменён дискретно, путем переключения обмоток с фиксированным числом витков. Синусоидальность от этого никак не страдает.

Сравнительно слабое влияние снижения (до некоторой величины) амплитуды синусоидального напряжения на работоспособность двигателей насоса циркуляции теплоносителя и дымососа объяснимо наличием у двигателей существенного запаса мощности (с учетом графика их нагрузочной способности).

А вот запитка индуктивности (двигателя насоса, дымососа) не синусом, а меандром, приводит к тому, что импеданс индуктивности (катушки индуктивности АКА обмотки двигателя) "сползает" из области комплексного и в основном реактивного сопротивления в область тупо активного (омического), т.е. режим питания переменным током "сползает" в сторону режима питания постоянным током. Соответственно выделяемая на обмотке мощность возрастает, причем иногда весьма резко, в разы и даже порядки. Короче говоря, обмотка жить будет, но сколько проживет в конкретном случае вам никто "с потолка" не ответит, ибо может 10 дней, а может 20 минут. В моем личном опыте есть пример, когда то, что под синусом могло пахать сутками оставаясь "тёплым", под меандром за 10 минут перегревалось до риска повреждения лаковой изоляции
KOCTA
такто я вполне догадываюсь что за релейный тип, гражданской наружности:улыб:
ну и догадываюсь о ограничениях с этим связанных
вот и непонятно - нахуа ?
к тому же там типа модулируемая система турбонаддува... правда про насос ничего не написано ..
так что придется думать что насос тупо от сети, от синуса - и это хорошо ...
captan
такто я вполне догадываюсь
Сие вполне радует.:улыб: Да и вообще, "в узких кругах" известно, что "радист" происходит от слова "радость". :yes.gif:
Обновил бы ты свой топик про свой септик, как он зиму переживает, замерзает али как, а?
CallSoul
Здравствуйте всем уважаемым форумчанам!Извините,что не создал новую тему,но хотелось бы услышать Ваше мнение,что лучше для газового котла-непрерывная работа или тактование ?
578
тактование вредно и неэкономно.
_Allar_
Господа специалисты, подскажите пожалуйста по выбору.
Дом из бруса 200мм, отапливаемая площадь около 190 кв. + помещение самой топочной 10кв. Проектировщики насчитали 13,5 квт на отпление, в чем несколько сомневаюсь. Кажется маловато )))
Хочу поставить Baxi Slim 1.300 iN на 30 квт, к нему бойлер косвенного нагрева на 300л. В качестве резервного котла хочу воткнуть твердотопливник кчм-5 тоже на 30 квт. Не перегибаю палку с таким запаспм? Хочется иметь нормальный запас по мощности на все случаи жизни (неверный расчет, сильные морозы..)
И можноли оба котла вывести в одну дымовую трубу?
lehak
деревянные дома не такие уж и теплые,да и продувает их хорошо.
однако без теплотехнического расчета сложно ответить на Ваш вопрос, у проектировщиков хоть проект есть им видней. По колхозному 1квт/10м2 получается 19 кВт. Близко к правде.
Сомнения правильные, большой запас - снижение КПД котла.
да два котла можно вывести в 1 дымоход, однако он должен быть стальной , выдерживать высокие температуры от КЧМ и возможную кислоту от газового котла.
_Allar_
Да, дом без утепления и отделки, но проконопачен - сильно не продувает. По теплопроводности стен немного не влазит в норматив по старым требованиям. Остальное в норме. Если сможете посчитать смогу скинуть проект, но не раньше чем через пару недель - компьютер в ремонте на котором он лежит, пока только бумажный вариант под руками.
К отоплению нужно ли закладывать запас на подогрев воды? И сколько? Бойлер такой немаленкий. При интенсивном расходе воды, например пару душей и мытье посуды одновременно, не будет просаживать отопление? Хоть это и эпизодическая нагрузка. На максимуме производительности тот же бойлер может съесть 30 квт вроде как. Не.могу понять этот момент.
По дымоходу - а если пару метров от котла нержавекой голой, внутри помещения. А дальше наружу сендвичем? Так выдержет?
lehak
да посчитать можно.
нет, на ГВС в частном доме закладывать не надо, т.к. котел работает в приоритете, а Вы столько воды физически не сольете чтоб котел работал в ущерб отоплению. Он и без ГВС будет работать с перерывами и не в полную нагрузку.
В деревянном доме все таки лучше полностью дымоход изолировать, и делать качественную разделку.
Нержавейка мне кажется сгорит на ТТ, лучше уточнить у производителей дымоходов.
_Allar_
/п.9/
Есть специальная нержавейка для ТТ. А в газовом у меня вообще пластиковая труба.
denz
Кто пользуется программаторами , реально ли есть экономия?
CallSoul
Падает давление в котле в течении суток. Берета Сити 24.
Возможный вариант - проблема с расширительным баком.
Нужен специалист, который может устранить проблему.
Посоветуйте. Или отзовитесь.
Напишите в личку свои данные и расценки.
Спасибо. Живу на Васхниле.
lehak
И можноли оба котла вывести в одну дымовую трубу?
В принципе можно если учесть ряд моментов:
1) материал трубы должен быть и жаропрочным (под КЧМ) и кислотостойким (под газ)
на ум приходит только AISI310 и керамическое волокно в качестве утеплителя. Спросите у яндекса сколько это стоит. :улыб:
2) Надо предусмотреть рассечку по вертикали в подключении котлов не менее 1 метра, что бы тягу не "перевернуло". Оба аппарата должны перекрываться шиберами со 100% перекрытием, (это под заказ у всех заводских производителей)

Ну и самое главное, смысл ставить резервный КЧМ, если дымоход не имеет дубля???.
Если уж делать резерв, так автономный полностью - обвязку переключил и ремонтируй, обслуживай, меняй...
StasRn
1) Ну как бы производитель КЧМ указывает температуру продуктов сгорания на выходе из котла не более 250 градсов. Под нее любой сендвич пролезит. )) Насколько она реальная хбз.
2) по рзвязке по вертикали понял, спасибо!!! вполне реализуемо.
3) а зачем резервировать дымовую трубу? Что с ней может случиться? Перегореть, обмерзнуть? При любом расскладе врядли ее зимой в отопительные сезон буду менять. Мксимум чем-то обмотаю, оттаю и протяну до лета. Котлы резервируются на случай отключения электричества, газа в первую очередь, а потом уже для ремонта. перекрыл на 100% шибером один из аппаратов и вуаля, ремонтируй второй если нужно )))
lehak
не вижу смысла резервировать дымоход.
а вот по поводу заверений КЧМ, не верьте, уходящие бывает намного выше.
CallSoul
Смешно слышать эти ваши проблемы с котлами. То электричество отключат то деталька какая-нибудь сломается и потом ее не найти, то сервис дорогой. Стоит уже 10 лет котел Кедр чугунный и ничего с ним не происходит. Отключали газ на неделю, снял горелку и топился дровами с углем. Потом почистил и поставил обратно. А про то что он он на 10-15% больше настенного потребляет так это ни очем по сравнению с вашими затратами на настенники.
Сокраины
чукча жгет костер в чуме, ему вообще смешны ваши проблемы с котлами.
_Allar_
Чукче можно впарить дорогую и не нужную электронную игрушку за большие деньги которая часто ломается, а он думает что прикоснулся к современным технологиям.
lehak
1) Ну как бы производитель КЧМ указывает температуру продуктов сгорания на выходе из котла не более 250 градсов. Насколько она реальная хбз
:rofl:
Под нее любой сендвич пролезит. )).
Не любой, ведь дело не только в температуре...
Дойдет дело до дела - поизучайте forumhouse

3) а зачем резервировать дымовую трубу? Что с ней может случиться? Перегореть, обмерзнуть?
Поверьте я знаю о чем говорю... и логику я привел, а она, прямо скажу, армейская. Дублировать надо все.
Дело ваше, но я б не стал кроить в вопросе резервного отопления.
Сокраины
Смешно слышать эти ваши проблемы с котлами. То электричество отключат то деталька какая-нибудь сломается и потом ее не найти, то сервис дорогой. Стоит уже 10 лет котел Кедр чугунный и ничего с ним не происходит. Отключали газ на неделю, снял горелку и топился дровами с углем. Потом почистил и поставил обратно. А про то что он он на 10-15% больше настенного потребляет так это ни очем по сравнению с вашими затратами на настенники.
Сколько в год на газ тратите?
StasRn
У меня дом старый без утепления из шпал 68 м2. За год 14 тыс, это с газовой плитой. Последний платеж 1857. Обслуживание не требуется только общее 1750 в год.
Сокраины
Стоит уже 10 лет котел Кедр чугунный и ничего с ним не происходит .... А про то что он он на 10-15% больше настенного потребляет так это ни очем по сравнению с вашими затратами на настенники.
ну по Вашим расходам (1400 в год, да?) как-раз лет десять выгода имеется. Свыше 10 лет уже переплачивать будете.
Хотя "чугуневость" и универсальность имеют смысл на случай форс-мажоров, да.