Кто-нибудь сталкивался с терморегуляторами Eberle 525 22/23?
Приобрел такой, а подключить толком не удается - все время горит индикатор "ночного" режима, и никакого нагрева не ощущается.
Подключался прибор электриком, по схеме, но что-то лыжи не едут.
Приобрел такой, а подключить толком не удается - все время горит индикатор "ночного" режима, и никакого нагрева не ощущается.
Подключался прибор электриком, по схеме, но что-то лыжи не едут.
Вдруг кому пригодится - проблема была решена. Тщательно вглядевщись в схему, обнаружил несоответствие с подключением: ноль уходил с контакта внешнего таймера (который и включал ночной режим), а не с нагревательного контура.
Перестановка на другой контакт помогла, ночного режима нет, пол греет как надо.
Перестановка на другой контакт помогла, ночного режима нет, пол греет как надо.
Воин_Света
activist
Дабы не плодить тему - насколько я понимаю Вы профи.
Вопрос:
Есть лоджия 2*3 сейчас стеклим нормальными пластиковыми окнами и потом утепляем, есть желание сделать теплый пол на пятачке 2*2 (1*2м будет под мебелью).
Можете в двух строчках написать сколько приблизительно будет стоить работа, материал и собственно из чего делается тот самый теплый пол (интернет большой - читать долго, поняла только что разные варианты предлагаются). И да, чуть не забыла установленная мощность этого пятачка пола?
Вопрос:
Есть лоджия 2*3 сейчас стеклим нормальными пластиковыми окнами и потом утепляем, есть желание сделать теплый пол на пятачке 2*2 (1*2м будет под мебелью).
Можете в двух строчках написать сколько приблизительно будет стоить работа, материал и собственно из чего делается тот самый теплый пол (интернет большой - читать долго, поняла только что разные варианты предлагаются). И да, чуть не забыла установленная мощность этого пятачка пола?
lnp600@ngs.ru
junior
Установили в ванной Гринбокс, кто-нибудь в курсе за какое время должен нагреться пол, если на терморегуляторе выставлено 45 градусов? И как это по ощущениям для ног горячо или просто тепленько? Теплоизоляцию не устанавливали.
K_Vitaly
junior
Ставили на кухне гринбокс 840 на 5,5 метров.
Укладывали на бетонную плиту в плиточный клей.
На терморегуляторе 27 градусов, выходит за 1,5-2 часа.
Пол чувствуется теплый, особенно когда наступишь на холодную плитку.
Укладывали на бетонную плиту в плиточный клей.
На терморегуляторе 27 градусов, выходит за 1,5-2 часа.
Пол чувствуется теплый, особенно когда наступишь на холодную плитку.
У меня проблемка с теплым полом, точнее сказать с регулятором (утром включаю и ухожу на работу вроде бы греет, индикатор горит; прихожу с работы - пол холодный, индикатор не горит). Спецы, отзовитесь. С предложениями и вопросами в ЛС.
Доброго дня всем!
Есть проблема с терморегулятором Caleo UTH-20E.
Кабельный пол Гринбокс 1,7 кв.м в плиточном клее, под клеем слой 3мм вспененной изоляции. Прошлую зиму все было ок, настроенный по времени и t, включался и выключался как положено. Грел хорошо.
Однако, сейчас, после летнего простоя (был выключен), при включении показывает температуру пола +34. Это еще до включения отопления. Мозг подсказывает, что это анрил какой-то... плитка холодная. При установке на регуляторе температуры +36, реле в нем щелкает, т.е. нагрев включается. Надолго в таком режиме оставлять не стал, страшновато как-то, потому как в инструкции сказано, что выше +30 на регуляторе ставить не рекомендуется.
Пока что грешу на штатный датчик температуры. Померил его сопротивление - 3,6 кОм, должно быть 5. Подключал другой датчик с сопротивлением 20 кОм, регулятор показал +1 градус при комнатной +25.
В инструкции к регулятору сказано, что без подключенного датчика пола он должен ориентироваться на температуру воздуха по встроенному датчику, однако при отключении датчика пола показывает неправильное подключение.
Теперь вопрос к знатокам: что делать? и где можно отдельно купить датчик пола Caleo SF4x15?
Спасибо.
Есть проблема с терморегулятором Caleo UTH-20E.
Кабельный пол Гринбокс 1,7 кв.м в плиточном клее, под клеем слой 3мм вспененной изоляции. Прошлую зиму все было ок, настроенный по времени и t, включался и выключался как положено. Грел хорошо.
Однако, сейчас, после летнего простоя (был выключен), при включении показывает температуру пола +34. Это еще до включения отопления. Мозг подсказывает, что это анрил какой-то... плитка холодная. При установке на регуляторе температуры +36, реле в нем щелкает, т.е. нагрев включается. Надолго в таком режиме оставлять не стал, страшновато как-то, потому как в инструкции сказано, что выше +30 на регуляторе ставить не рекомендуется.
Пока что грешу на штатный датчик температуры. Померил его сопротивление - 3,6 кОм, должно быть 5. Подключал другой датчик с сопротивлением 20 кОм, регулятор показал +1 градус при комнатной +25.
В инструкции к регулятору сказано, что без подключенного датчика пола он должен ориентироваться на температуру воздуха по встроенному датчику, однако при отключении датчика пола показывает неправильное подключение.
Теперь вопрос к знатокам: что делать? и где можно отдельно купить датчик пола Caleo SF4x15?
Спасибо.
Сейчас читают
Дискус! Очередь на покупку квартиры! (часть 4)
132443
1000
World of Tanks МЕГА-игра. Делимся. Советуем. Помогаем ! (часть 3)
354779
1000
КиноБЗал (NF) (часть 6)
42101
203
Теперь вопрос к знатокам: что делать? и где можно отдельно купить датчик пола Caleo SF4x15?Датчик куплен в магазине "Керамик". Проблема решена.
Спасибо.
Подскажите по подключению ТП.
Пол двужильный с экраном. На темодатчике который к нему купил не показано куда подключать экран (оплетку). Подключение произвожу к двойному проводу. То есть провод для подключеия от основной сети у меня без заземления - просто ноль и фаза.
Сегодня купил другой датчик для установки ТП в другой комнате, так на нем в инструкции указано что экранирующую оплетку нужно занулить.
В интернете нашел двоякое мнение. В некоторых статьях рекомендуют экран цеплять к нулю, а в других гвоорят что так делать нельзя. Если есть провод заземления, то цеплять к нему, а если нет, то просто изолировать. На ноль цеплять экранирующую оплетку нельзя.
Так как правильно?
Пол двужильный с экраном. На темодатчике который к нему купил не показано куда подключать экран (оплетку). Подключение произвожу к двойному проводу. То есть провод для подключеия от основной сети у меня без заземления - просто ноль и фаза.
Сегодня купил другой датчик для установки ТП в другой комнате, так на нем в инструкции указано что экранирующую оплетку нужно занулить.
В интернете нашел двоякое мнение. В некоторых статьях рекомендуют экран цеплять к нулю, а в других гвоорят что так делать нельзя. Если есть провод заземления, то цеплять к нему, а если нет, то просто изолировать. На ноль цеплять экранирующую оплетку нельзя.
Так как правильно?
Так как правильно?Предлагаете из двух зол выбрать наименьшее? Нет, нужно сделать заземление!
Предлагаете из двух зол выбрать наименьшее? Нет, нужно сделать заземление!Спасибо за ответ.
В данном проводе заземления нет. Могу ли я взять заземление с розетки, которая расположена рядом? По логике шина то ообщая на всю квартиру.
И что будет, если не заземляться, при условии что ТП под керамогранитом...
1. Можно, но заземляющий провод не шлейфом пускай, а в первом подрозетнике скрути его на СИЗ и дальше на розетку и на ТП отдельно. Так будет правильнее.
2. Много чего может случиться, но от греха подальше!
2. Много чего может случиться, но от греха подальше!
Спасибо, попробую. Влез бы в подрозетник СИЗ только)) места там маловато.
Но все же, я понимаю когда заземление идет у приборов, когда может на корпус коротнуть, но когда ТП под керамогранитом что может быть? У пленочного пола например вообще никакого заземления нет конструктивно.
Но все же, я понимаю когда заземление идет у приборов, когда может на корпус коротнуть, но когда ТП под керамогранитом что может быть? У пленочного пола например вообще никакого заземления нет конструктивно.
ТОП 5
2
3