Кто-нибудь сталкивался с терморегуляторами Eberle 525 22/23?
Приобрел такой, а подключить толком не удается - все время горит индикатор "ночного" режима, и никакого нагрева не ощущается.
Подключался прибор электриком, по схеме, но что-то лыжи не едут.
selfless
Вдруг кому пригодится - проблема была решена. Тщательно вглядевщись в схему, обнаружил несоответствие с подключением: ноль уходил с контакта внешнего таймера (который и включал ночной режим), а не с нагревательного контура.
Перестановка на другой контакт помогла, ночного режима нет, пол греет как надо.
Japonovod
Дабы не плодить тему - насколько я понимаю Вы профи.
Вопрос:
Есть лоджия 2*3 сейчас стеклим нормальными пластиковыми окнами и потом утепляем, есть желание сделать теплый пол на пятачке 2*2 (1*2м будет под мебелью).
Можете в двух строчках написать сколько приблизительно будет стоить работа, материал и собственно из чего делается тот самый теплый пол (интернет большой - читать долго, поняла только что разные варианты предлагаются). И да, чуть не забыла установленная мощность этого пятачка пола?
Linde
Установили в ванной Гринбокс, кто-нибудь в курсе за какое время должен нагреться пол, если на терморегуляторе выставлено 45 градусов? И как это по ощущениям для ног горячо или просто тепленько? Теплоизоляцию не устанавливали.
lnp600@ngs.ru
Ставили на кухне гринбокс 840 на 5,5 метров.
Укладывали на бетонную плиту в плиточный клей.
На терморегуляторе 27 градусов, выходит за 1,5-2 часа.
Пол чувствуется теплый, особенно когда наступишь на холодную плитку.
Linde
У меня проблемка с теплым полом, точнее сказать с регулятором (утром включаю и ухожу на работу вроде бы греет, индикатор горит; прихожу с работы - пол холодный, индикатор не горит). Спецы, отзовитесь. С предложениями и вопросами в ЛС.
Linde
Доброго дня всем!
Есть проблема с терморегулятором Caleo UTH-20E.
Кабельный пол Гринбокс 1,7 кв.м в плиточном клее, под клеем слой 3мм вспененной изоляции. Прошлую зиму все было ок, настроенный по времени и t, включался и выключался как положено. Грел хорошо.
Однако, сейчас, после летнего простоя (был выключен), при включении показывает температуру пола +34. Это еще до включения отопления. Мозг подсказывает, что это анрил какой-то... плитка холодная. При установке на регуляторе температуры +36, реле в нем щелкает, т.е. нагрев включается. Надолго в таком режиме оставлять не стал, страшновато как-то, потому как в инструкции сказано, что выше +30 на регуляторе ставить не рекомендуется.
Пока что грешу на штатный датчик температуры. Померил его сопротивление - 3,6 кОм, должно быть 5. Подключал другой датчик с сопротивлением 20 кОм, регулятор показал +1 градус при комнатной +25.
В инструкции к регулятору сказано, что без подключенного датчика пола он должен ориентироваться на температуру воздуха по встроенному датчику, однако при отключении датчика пола показывает неправильное подключение.
Теперь вопрос к знатокам: что делать? и где можно отдельно купить датчик пола Caleo SF4x15?
Спасибо.
St_alker
Теперь вопрос к знатокам: что делать? и где можно отдельно купить датчик пола Caleo SF4x15?
Спасибо.
Датчик куплен в магазине "Керамик". Проблема решена.
Linde
Подскажите по подключению ТП.
Пол двужильный с экраном. На темодатчике который к нему купил не показано куда подключать экран (оплетку). Подключение произвожу к двойному проводу. То есть провод для подключеия от основной сети у меня без заземления - просто ноль и фаза.
Сегодня купил другой датчик для установки ТП в другой комнате, так на нем в инструкции указано что экранирующую оплетку нужно занулить.
В интернете нашел двоякое мнение. В некоторых статьях рекомендуют экран цеплять к нулю, а в других гвоорят что так делать нельзя. Если есть провод заземления, то цеплять к нему, а если нет, то просто изолировать. На ноль цеплять экранирующую оплетку нельзя.

Так как правильно?
KNYAZ
Так как правильно?
Предлагаете из двух зол выбрать наименьшее? :biggrin: Нет, нужно сделать заземление!
GEORG
Предлагаете из двух зол выбрать наименьшее? :biggrin: Нет, нужно сделать заземление!
Спасибо за ответ.

В данном проводе заземления нет. Могу ли я взять заземление с розетки, которая расположена рядом? По логике шина то ообщая на всю квартиру.
И что будет, если не заземляться, при условии что ТП под керамогранитом...
KNYAZ
1. Можно, но заземляющий провод не шлейфом пускай, а в первом подрозетнике скрути его на СИЗ и дальше на розетку и на ТП отдельно. Так будет правильнее.
2. Много чего может случиться, но от греха подальше!
GEORG
Спасибо, попробую. Влез бы в подрозетник СИЗ только)) места там маловато.
Но все же, я понимаю когда заземление идет у приборов, когда может на корпус коротнуть, но когда ТП под керамогранитом что может быть? У пленочного пола например вообще никакого заземления нет конструктивно.