Почему трещит автомат
18669
14
Непонятно.
Уложен теплый пол. Неделя тестов -полет нормальный.
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
После этого экспериментировал: ставил новый такой же автоматс УЗО, ставил на 25 А.
В итоге поставил простой автомат, НО ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ падла. И греется немного.

Как избавиться от треска ?

Есть мнение что ИЭК не очень. но хотелось бы услышать другие мнения...
Accept
Обалдеть, 20 просмотров и ни одного знающего электрика ?
:хммм:
Accept
А я решил, сегодня буду патриотом своей родины:смущ: Насколько меня хватит? Но пока молчу. :biggrin:
Accept
Мощность, по паспорту, и название производителя теплого пола в студию, пожалуйста.:улыб:
Гена Букин
0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
GEORG
А я решил, сегодня буду патриотом своей родины:смущ: Насколько меня хватит? Но пока молчу. :biggrin:
что бы это значило ? :dnknow:
Accept
0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.
Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
Есть мнение что ИЭК не очень.
Да, не очень.
Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.
Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
простите но автомат на 25 А стоит...
Accept
Это я ответил на:
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
А сейчас ИЭК 25 А трещит? По всей видимости, качество сборки автомата не очень.
Проверьте еще протяжку контактов.
Accept
Причина выявлена.
Проблема устранена.
Всем спасибо.
Griboedov_26
Может «беруши» в уши? И треска не слышно :biggrin: :смущ:.Но думается, что ТС поставил хороший автомат.
GEORG
Творения от Дженерал Электрик относятся к хорошим?
Интересуюсь вот...
GEORG
Зажимы похоже подтянул )))
ИЭК - зачастую хорошо, но иногда амно... Пользуемся в основном Legrand (не рекламо), на моей памяти 2-3 неисправных и выгоревших автомата всего (а ставим их много и разные).
compsib



Причина крылась в не совсем качественной сборке.

Легранд улучшил ситуацию.