Почему трещит автомат
19118
14
Непонятно.
Уложен теплый пол. Неделя тестов -полет нормальный.
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
После этого экспериментировал: ставил новый такой же автоматс УЗО, ставил на 25 А.
В итоге поставил простой автомат, НО ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ падла. И греется немного.
Как избавиться от треска ?
Есть мнение что ИЭК не очень. но хотелось бы услышать другие мнения...
Уложен теплый пол. Неделя тестов -полет нормальный.
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
После этого экспериментировал: ставил новый такой же автоматс УЗО, ставил на 25 А.
В итоге поставил простой автомат, НО ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ падла. И греется немного.
Как избавиться от треска ?
Есть мнение что ИЭК не очень. но хотелось бы услышать другие мнения...
Обалдеть, 20 просмотров и ни одного знающего электрика ?
А я решил, сегодня буду патриотом своей родины Насколько меня хватит? Но пока молчу.
Гена Букин
activist
Мощность, по паспорту, и название производителя теплого пола в студию, пожалуйста.
Accept
activist
0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
А я решил, сегодня буду патриотом своей родины Насколько меня хватит? Но пока молчу.что бы это значило ?
Инженер-электрик
activist
0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
Есть мнение что ИЭК не очень.Да, не очень.
Сейчас читают
Вероника обращается за помощью
79728
325
На грани выживания.. Исчерпаны все ресурсы, требуется помощь!
179022
415
Благотворительная распродажа в пользу подобранцев (часть 7)
272043
998
Accept
activist
Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.простите но автомат на 25 А стоит...
Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
Инженер-электрик
activist
Это я ответил на:
Проверьте еще протяжку контактов.
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.А сейчас ИЭК 25 А трещит? По всей видимости, качество сборки автомата не очень.
Проверьте еще протяжку контактов.
Причина выявлена.
Проблема устранена.
Всем спасибо.
Проблема устранена.
Всем спасибо.
GEORG
veteran
Может «беруши» в уши? И треска не слышно .Но думается, что ТС поставил хороший автомат.
Творения от Дженерал Электрик относятся к хорошим?
Интересуюсь вот...
Интересуюсь вот...
Зажимы похоже подтянул )))
ИЭК - зачастую хорошо, но иногда амно... Пользуемся в основном Legrand (не рекламо), на моей памяти 2-3 неисправных и выгоревших автомата всего (а ставим их много и разные).
ИЭК - зачастую хорошо, но иногда амно... Пользуемся в основном Legrand (не рекламо), на моей памяти 2-3 неисправных и выгоревших автомата всего (а ставим их много и разные).
Причина крылась в не совсем качественной сборке.
Легранд улучшил ситуацию.