Вопрос сантехникам. Проблема с батареей отопления.
6077
21
Нужна Ваша помощь 9-ти этажка ,подача сверху, стояки из меди, краны FAR сверху регулировочный ,снизу запорный кран ,на картинке подключение стояка почему низ батареи холодный, может неправильное подключение перемычки, если так ,какие есть менее безболезненые способы решения данной проблемы при условии , что стояки спрятаны в стене заранее благодарен за советы
Исправлено. При создании новых тем в заголовке обязательно обозначайте суть дела.
Исправлено. При создании новых тем в заголовке обязательно обозначайте суть дела.
После 18 размера, следующий у меди 22, это так, к слову :-)
По идее работать должен, но байпас лучше было бы сместить ближе к радиатору.
Воздух стравливали?
Сколько секций? Как далеко радиатор от стояка?
Запорный и регулировочный открыты полностью?
Фото бы...
По идее работать должен, но байпас лучше было бы сместить ближе к радиатору.
Воздух стравливали?
Сколько секций? Как далеко радиатор от стояка?
Запорный и регулировочный открыты полностью?
Фото бы...
Воздух стравливал , идет вода ,этаж 5 , секц 14шт, от стояка до радиатора 57см, все краны открыты на полную , фото прилагается
хотя раньше было 10 секций проблема была такая же
Длинноватая "гармошка", несколько загибов на отводах, создающих гидравлическое сопротивление, слабая циркуляция СО, поэтому не продавливает.
"Малой кровью": попробуйте поставить удлинитель протока. На данном форуме пару раз обсуждалось. Либо делайте диагональное подключение, подсоединив обратку внизу слева.
"Малой кровью": попробуйте поставить удлинитель протока. На данном форуме пару раз обсуждалось. Либо делайте диагональное подключение, подсоединив обратку внизу слева.
Объясните, пожалуйста, почему регулировочный кран при подаче сверху ставится на верхнем подающем трубопроводе? Ведь при регулировании мы уменьшаем величину подачи теплоносителя, а запорный (сливной) кран открыт полностью, тем самым создаем разряжение в радиаторе (потенциальный расход выше подачи)? Разве не правильнее регулировать величину теплоносителя регулировочным краном на выходе из радиатора на сливном трубопроводе, создавая при этом небольшой подпор?
oxygen2610
experienced
Длинноватая "гармошка", несколько загибов на отводах, создающих гидравлическое сопротивление, слабая циркуляция СО, поэтому не продавливает.ИМХО Такое подключение хорошо работает при МАХ -8 секциях, проходное отверстие регулировочного крана 3/4 если не равно, то даже меньше сечения трубы d18, плюс "несколько загибов на отводах, создающих гидравлическое сопротивление, слабая циркуляция СО," плюс, перемычка стоит по прямой, а не смещена к радиатору.
Сейчас читают
Дискус - строительство 30х домов (часть 6)
162651
1000
Последняя прочитанная книга (часть 5)
175340
325
Стоковая фотография. Кому интересно об этом знать.
7234
53
oxygen2610
experienced
От чего Вы отталкивались когда выбирали такое количество секций? а то может было бы лучше поставить 8 секций которые жарили, чем 14 которые чуть теплые.
yagudin
member
я же написал что раньше стояло 10 секций низ радиатора все равно прохладный , поставил из за того что в квартире прохладно 23,5 град. комната 20м2, 8 секций ставить не пробовал думаете лучше будет?
Вы так пишите как будто это я монтировал этот стояк, к великому сожалению монтировали неопытные сантехники отсюда и проблема , предлагаете поменять краны ?
хорошая идея я про удлинитель протока думаете поможет ? радиатор равномерно горячий по верху а вот них холодный темп в комнате 23,5 град было десять секций низ тоже был прохладный
То, что низ будет холоднее верха, с этим ничего не поделаешь- законы физики, более горячая вода имеет меньшую плотность, а вот улучшить циркуляцию в самом радиаторе как раз и поможет удлинитель протока.
Я конечно не спец, но удлиннитель потока применяется в случае когда ближе к стояку радиатор горячий а другой его конец холодный, а у вас другой случай горячий верх, холодный низ и я считаю что в этом случае удлиннитель не поможет, пустая трата денег. Как вам уже сказали здесь конструктивная ошибка из за которой основной поток теплоносителя проходит напрямую по стояку не заходя в ваш радиатор и решить проблему малой кровью не получится(но это уже со специалистами)
oxygen2610
experienced
Вы для начала проверьте работоспособность обоих кранов на момент пропускной способности, т.е. снять и проверить поток воды когда кран открыт. А то могло краны мусором затянуть когда систему запускали.
Толмач
guru
А лучше вообще заменить на полнопроходные шаровые краны.
yagudin
member
да я заметил что на этом стояке давление с крана маевского меньше чем с других , хотя стояки везде одинаковые
oxygen2610
experienced
yagudin
member
спасибо ! скажите можно ли прочистить кран не откручивая , может подключить к нему шланг и в унитаз протоком может прочиститься
oxygen2610
experienced
прочистить кран не откручивая50/50 может и не продавить из-за маленького сечения, но как вариант можете попробовать. Перекройте краны и подождите чтобы батарея остыла, открутите левую нижнюю пробку и слейте воду с радиатора, подставив тазик. Когда воду сольете, попробуйте по переменки открывать краны и пусть вода так же стекает в тазик, по напору поймете как работают краны. Самое главное без фанатизма
yagudin
member
еще раз спасибо всё подробно расписали пошел заниматься позже отпишусь
yagudin
member
Попробовал результат нулевой вода была грязной но судя по тому какие звуки были у кранов при открывании показалось что давление хорошее но открыв кран маевского вода льётся так же
oxygen2610
experienced
Лихо Вы, только надо было не по звуку, а по потоку воды в тазик определять. Маевский не показатель. заодно батарею промыли бы .