здравствуйте ,ребят подскажите в чем проблема :ситуация такая установил 40 люм светильников 4 х18 ,на 2 16 автомата кабель ввг 3х1.5 ,все светильники после установки зажглись и работали ,,,,,но впроцессе установки штук десять показались бракованными (симптом был такой они вспыхивали но не загорались ,будто не хватает напруги ,они были заменяны все зажглось потом еще дня 3 там работал без проблем все горело ,через месяц заходим в офис включаем свет и штук под десять вспыхивают но не горят ,вот что ,напругу не замерял светильники фирма лезард
как бы сделал я:
1. Померить ток.
2. Поменять лампы из не работающих в работающие светильники.
3. Менять светильники.
По току провода и автоматы нормальные стоят. Скорее всего светильники.
1. Померить ток.
2. Поменять лампы из не работающих в работающие светильники.
3. Менять светильники.
По току провода и автоматы нормальные стоят. Скорее всего светильники.
Делаем как всегда: Берем исправную лампу, меняем нерабочую, если не загорелась, меняем стартер на исправный...
Вспыхивают те же 10 штук ? Я бы глянул на контакты в лампах. Частенько там всякие заморочки. То не докручено, то перекручено и вот вот отвалится, или провод еле еле до клеммы дотягивается...
Давно интересно стало нормальным полтора квадрата аж шестнадцатью амперами защищать?
Сейчас читают
Вы видели 30-35-летних, выглядящих на 20-25 лет? (часть 7)
327138
999
Красота и беременность (часть 64)
254372
1000
Скончался Б.Ельцин
102134
999
Подскажите по цене работы и материалов - имеем новостройку , счетчик и распределительный щиток на площадке от него контур на плиту , контур на розетки , контур на свет - требуется , проложить вводный кабель в квартиру ( счетчик остается на месте, убрать все что сейчас заходит в квартиру - сделать по одному кабелю ) установить временный распределительный щиток подключить две розетки .
Пересчитал, Вы правы, можно и на 10 А. поставить))))
Несколько вопросов:
сколько комнат в квартире?
Демонтировать ВСЕ провода в квартире?
Щит управления потом в квартире будет монтироваться?
Сколько метров от щита на этаже до квартиры? Сколько метров на розетки?
сколько комнат в квартире?
Демонтировать ВСЕ провода в квартире?
Щит управления потом в квартире будет монтироваться?
Сколько метров от щита на этаже до квартиры? Сколько метров на розетки?
квартира двушка студия - жилая комната 19 кв и кухня 22 раздельные санузел ( 2кв) и ванна (4кв) - щит расположен от квартиры 5-9 метров ( грубый подсчет) , на стене прилегающей к квартире , кабель проложен в гофре ( от квартиры к щитку) 30- 50 ( на вид , точно сказать не могу) , дом монолит и гофра внутри, демонтаж осуществляю сам . На розетки метров 10 . Щит временный так как под него будет делаться короб , при наличии проводки в стене , короб сразу не могу поставить .забыл, щит распределительный в квартире планируется планируется 12 контуров
тут дело в том что бокс с автоматами уже стоял ,и менять их некто не собирался и каким образом они к теме относятся ??
Вань, ты все еще паришься с этой бабулей? Эта "уважаемая торговая работница" наверняка все самое дешевое закупала. И не факт что там 1,5 стоит, а меньше. И посмотри, что за кабель на вводе стоит, до автоматов. А вдруг и там 1,5?
Заскочи завтра, я дам тебе, чем замерить напругу.

тут дело в том что бокс с автоматами уже стоял ,и менять их некто не собирался и каким образом они к теме относятся ??Тогда понятно, типичная ситуация


юра привет ,да понятно скупой платит дважды а то и трижды !! 

Всем привет!
Ребят, нужно провести розетку для стиральной машины в туалет, кто поможет?) и почем?))))
Ребят, нужно провести розетку для стиральной машины в туалет, кто поможет?) и почем?))))
Привет. Провести со щитка или с ближайшей коробки распаячной? и сколько метров? Стену нужно штробить? и действительно в туалет или в ванную (это к тому что если в ванную, нужно ставить дифавтомат в щитке)
Внятных предложений не получил, дублирую еще раз
Новостройка. Еще не сдана. Предпологается сдача в марте
Требуется
Перенести щиток в квартиру, предварительно расчитав его.
Трехкомнатная, два санузла кухня коридор, гардеробная. Сделать отдельно автоматы на свет и розетки в каждом помещении. Розеток не менее 8 в каждом. Кухня отдельно печка и поверхность варочная. Свет по три источника в каждом, стандартный и диоды. Видеодомофон ещё. Стены кирпич гипсокартон.
Проводка пойдет по потолку, поскольку стяжку застройщик уже сделал. Или рассмотрю варианты.
Прошу не писать "сделаю за 100" или высылать мне прайсы, а также телефоны.
Звонить никому не буду.
Ожидаю фото и описания РЕАЛИЗОВАННЫХ проектов.
Возможно использовать предложения по комплектации.
Если цены хорошие будут.
Все в ЛС.
Новостройка. Еще не сдана. Предпологается сдача в марте
Требуется
Перенести щиток в квартиру, предварительно расчитав его.
Трехкомнатная, два санузла кухня коридор, гардеробная. Сделать отдельно автоматы на свет и розетки в каждом помещении. Розеток не менее 8 в каждом. Кухня отдельно печка и поверхность варочная. Свет по три источника в каждом, стандартный и диоды. Видеодомофон ещё. Стены кирпич гипсокартон.
Проводка пойдет по потолку, поскольку стяжку застройщик уже сделал. Или рассмотрю варианты.
Прошу не писать "сделаю за 100" или высылать мне прайсы, а также телефоны.
Звонить никому не буду.
Ожидаю фото и описания РЕАЛИЗОВАННЫХ проектов.
Возможно использовать предложения по комплектации.
Если цены хорошие будут.
Все в ЛС.
Инженер-электрик
activist
Всех электриков, имеющих отношение к защите Отечества, с праздником.
Поздравление, заслуживающее уважения
Поздравление, заслуживающее уважения
GEORG
veteran
Тост )))
Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:
- Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!
Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:
- Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?
Молчит монтер. А лиса снова:
- Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!
Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло:
- А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!
А как разжал зубы - вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.
Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:
- Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!
Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:
- Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?
Молчит монтер. А лиса снова:
- Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!
Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло:
- А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!
А как разжал зубы - вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.
Rusty_Nail
junior
Нужен электромонтажник для монтажа электрики в новостройке. 3 комнаты. Предложения и подробности в личку.
Добрый вечер! Планирую прокладывать проводку в однокомнатной квартире. Накидал схему. Спецы подскажите что не правильно и что нужно исправить. Критика приветствуется.
Заранее спасибо.

Алексеевич2
experienced
Навскидку
1) Вводной автомат 63 А ставится до счётчика, если номинал счётчика 50 А, то ставить нужно на 50 А.
2) Если есть возможность сделайте сразу отдельно линию на варочную панель на 25 А, и на духовку 16 А.
3) Диффавтоматы на 25 А ставить нельзя, так как каждая отдельная розетка имеет номинал на 16 А, то есть при возможном перегрузе конкретной розетки автомат не сработает.
1) Вводной автомат 63 А ставится до счётчика, если номинал счётчика 50 А, то ставить нужно на 50 А.
2) Если есть возможность сделайте сразу отдельно линию на варочную панель на 25 А, и на духовку 16 А.
3) Диффавтоматы на 25 А ставить нельзя, так как каждая отдельная розетка имеет номинал на 16 А, то есть при возможном перегрузе конкретной розетки автомат не сработает.
Алексеевич2
experienced
4) на водонагреватель можно поставить на 16 А.
Билли Холидей
veteran
ННП.
Требуется электрик для установки розетки в ванную под водонагреватель. Провода все уже проложены. Первомайский район.
Требуется электрик для установки розетки в ванную под водонагреватель. Провода все уже проложены. Первомайский район.
balex723
veteran
ЖЭК/ТСЖ/УК вам в помощь, спросите там дежурного электрика, договоритесь
потому как ехать непонятно куда из-за 200 руб никто не будет
потому как ехать непонятно куда из-за 200 руб никто не будет
Помогите понять причину, почему бьет током (не статика) от пылесоса?
Сам пылесос-проверенный, ни разу не пробивал, а тут в новой квартире убиралась (новостройка, розетки вроде с заземлением) и сначала немного, а потом прилично пару раз пробило, включала в разные розетки, бьет даже от пластиковой части трубки, я была в медицинских перчатках обычных и в
кроссовках. Был включен теплый пол под плитками ПВХ.
Привезла пылесос на старую квартиру- ничего такого нет.
Что это? Страшно переезжать даже
Сам пылесос-проверенный, ни разу не пробивал, а тут в новой квартире убиралась (новостройка, розетки вроде с заземлением) и сначала немного, а потом прилично пару раз пробило, включала в разные розетки, бьет даже от пластиковой части трубки, я была в медицинских перчатках обычных и в
кроссовках. Был включен теплый пол под плитками ПВХ.
Привезла пылесос на старую квартиру- ничего такого нет.
Что это? Страшно переезжать даже
Помогите понять причину, почему бьет током (не статика) от пылесоса?выключите теплый пол и попробуйте еще раз.
Что это? Страшно переезжать дажевидимо пылесосу тоже страшно

если пылесос моющий, возможно что попадаете под напряжение от т. пола.
не моющий. А если полы виноваты, то так ведь и от других электроприборов может шандарахнуть?
Требуется полный монтаж электрики в дачной бане (6*8 два этажа)
Кому интересно в личку прошу.
Кому интересно в личку прошу.
пишите на первый пост. я вам не помогу.
Первым делом нужно проверить заземляющий контакт на розетках пробником http://www.kalibr-msk.ru/show/3321.html . Электрики разные бывают, могли и фазу на него подать
Если там все нормально, то выключайте теплый пол....

А ведь и статика может лупить! От пластика и плитки ПВХ. (Перечитал)



Плюсану за статику, раз от пластика бьет... Наверное в новой квартире новенький палас с высоким ворсом пылесосили?...
Первым делом нужно проверить заземляющий контакт на розетках пробником Электрики разные бывают, могли и фазу на него податьтогда бы пылесос вобще бы невключался, потому что заземление и ноль это разные провода, на включение двигателя подходят фазный и нулевой провод, и если предположить что что фазный подключили на землю, то как будет работать двигатель пылесоса от земли и нуля?
samadelkin
activist
Замерте напряжение(если есть возможность) между "нулём" и "землёй" должен быть "0", при отсутствие такового обрращайтесь в Вашу управляющую компанию
нет ковров вообще, просто пол... Насчет статики-неужели она бывает до пределов, когда от пальца до плеча пробивает до онемения??
odyvan4ik
activist
Спасибо Вам и всем ответившим, буду дальше разбираться в чем проблема там.
aleksandrnp62
activist
А при чём тут заземляющий контакт розетки? Пылесос - это электрооборудование II класса по степени защиты от поражения эл. током. У него, как и большинства современного электроинструмента отсутствует напрочь заземляющий провод PE. Хотя измерить напряжение на нём в розетке не помешает (на случай подключения к ней электрооборудования класса I). Статика 99.9 %.
Ну еще как вариант, может греющий кабель в стяжке поврежден и пробивает, попробуйте тем же однополюсным индикатором проверить пол, особенно если он сырой... (Только если это так, то будьте аккуратны и не помешала бы обувь с резиновой подошвой). А лучше для собственной безопасности вызовите грамотного электрика...
GEORG
veteran
А если посмотреть на мир другим взглядом, не как положено, а как в реальной жизни бывает? Где гарантия, что пылесос не побывал в руках "сПЕЦА"? Вы не видели квартир, сплошь опутанных переносками со скрутками в целофановых пакетиках? Фазу, вдруг оказавшуюся на корпусе новой электроплиты? Шкафов в подъездах без единого автомата? Нового двухэтажного деревянного дома, подключенного от столба кабелем ВВГ 2*2,5? Вас не била током люстра при выключенных автоматах? Вы не бывали в только что отремонтированных квартирах, где хозяйка перед мытьем пола выключает автоматы? А просто при мытье рук вас никогда не пощипывало.....?? А апреле работали на Горской-53. Там фаза присутствовала на заземляющем контакте и одной из клемм розетки, а ноль поступал, когда свет в комнате включали.
Требуется электрик у родителей заменить в щитке Счетчик + автоматы ..
Желательно использовать доступные автоматы :-)
В личку
Желательно использовать доступные автоматы :-)
В личку
Новостройка в районе м. Октябрьская.
40 м2, черновая отделка от застройщика.
Есть план электроточек по дизайн-проекту. Все вполне стандартно.
Нужно оценить существующую проводку. В зависимости от состояния доработка либо замена.
Порядка 40 розеток-выключателей, 6 потолочных светильников. Разводка предпочтительнее по потолку в гофрах, опуски по кирпичным стенам в штробах и в перегородках ГКЛ.
В ЛС первые наброски по цене с видами работ, материалами.
Начало работ - середина июня, параллельно с установкой перегородок из ГКЛ.
40 м2, черновая отделка от застройщика.
Есть план электроточек по дизайн-проекту. Все вполне стандартно.
Нужно оценить существующую проводку. В зависимости от состояния доработка либо замена.
Порядка 40 розеток-выключателей, 6 потолочных светильников. Разводка предпочтительнее по потолку в гофрах, опуски по кирпичным стенам в штробах и в перегородках ГКЛ.
В ЛС первые наброски по цене с видами работ, материалами.
Начало работ - середина июня, параллельно с установкой перегородок из ГКЛ.
Требуется электрик в районе "Юбилейного", дом с газом, нужна розетка на кухню под духовку/варку/вытяжку/чайник плюс по-мелочи. Электриков из УК не допросится
Жил в таком доме (Макаренко 10)
Вам необходимо "кидать" отдельный провод от щитка т.к. проводка старая и алюминиевая, к тому же в данных домах не предусмотрено заземление...
Я бы рекомендовал всё таки использовать работников УК и обязательно квитанцию на руки....
PS у нас в квартире после того как приглашенный "умелец" поколдовал в щитке (чего то делал соседям) погорела стиралка и телевизор.
Вам необходимо "кидать" отдельный провод от щитка т.к. проводка старая и алюминиевая, к тому же в данных домах не предусмотрено заземление...
Я бы рекомендовал всё таки использовать работников УК и обязательно квитанцию на руки....
PS у нас в квартире после того как приглашенный "умелец" поколдовал в щитке (чего то делал соседям) погорела стиралка и телевизор.
не поедет за 200 р, либо сильно накрутит.