Электрики, подскажите!
3925
24
WD_w
veteran
Ситуация следующая. При включении электрического чайника и хотя бы одной конфорки эл.плиты стало отключаться электричество. Не во всей квартире, а именно плита-чайник. Да и при включении только чайника он закипает долго. Раньше такого не было. Где может быть проблема? В проводке или в автоматах? Розетки чайника и эл. плиты рядом находятся (если это имеет значение).
а где отключается-то? автомат "рубит"?
для начала протяните контакты в розетках и на автоматах.
для начала протяните контакты в розетках и на автоматах.
Metal kыnG
veteran
автомат скорее всего. ну и на всякий потрогайте розетку/шнуры - не греются ли
если срабатывает автомат то в нём. посмотрите сколько Ампер. должно быть 16А. но это если он качественный, а не китай( у них номинал не совпадает). может розетка вообще от лампочек подключена, а там вообще 10А(да ещё и китай). может конечно и в чайнике короткая, но если он всё таки работает, то дело в автомате. то что долго греется - дело в чайнике. попробуйте в других розетках.
Спасибо за ответы! Скорее всего, автомат менять. Когда отключается, приходится в щитке автоматы включать-выключать, чтоб заработало.
ставьте хорошие. АВВ, шнейдер, легран, GE. стоят рублей на 50-70 дороже китая, но проблем намного меньше. правда они только сеть защищают. человека всё равно ударит, если что произойдёт.
Для защиты от поражения электрическим током всем рекомендую ставить дифавтоматы.
Сейчас читают
красота и материнство (часть 119)
208179
1000
БЗпандора (эксперимент) NF
13439
85
Авторское право
4933
25
Ну и для надежного срабатывания дифов, нужно порекомендовать заземление!
можно и узо поставить. если автоматы есть. а они есть, ведь без них электрошки по проводкам не бегут и чудо возгорания лампочки не происходит.
А почем нынче стоит заменить 3 автомата и один пакетный выключатель?
. На Красина домик был – панельная 9ти эт. Там на первых четырех этажах вообще не было ни автоматов, ни пакетиков – одни скрутки. (Почему на первых четырех? – выше я не поднимался!)
Если работаем в квартире и просят поменять автоматы – 500р.
Если выезжаем только на замену автоматов, то правый берег – 600р. Левый берег -1000р.
В какие то отдаленные районы или "хитрые" дома - по договоренности.
Но не все так просто. Бывало и такое, что просто открываеш шкаф, а оттуда Б А Б А Х !!! со всеми вытекающими. Есть домики, в которые меня и за 1000р. не заманишь без отключения всего подъезда.
Если выезжаем только на замену автоматов, то правый берег – 600р. Левый берег -1000р.
В какие то отдаленные районы или "хитрые" дома - по договоренности.
Но не все так просто. Бывало и такое, что просто открываеш шкаф, а оттуда Б А Б А Х !!! со всеми вытекающими. Есть домики, в которые меня и за 1000р. не заманишь без отключения всего подъезда.
Когда отключается, приходится в щитке автоматы включать-выключать, чтоб заработало.караул, это похоже которые чёрные "эбонитовые" советского образца? в печку их!
Александр.....
guru
Тоже нужен совет, разъяснение электрика.
Хочу иметь две розетки, выдерживающие 16 ампер каждая. Как правильно подключить? Знаю, что второй вариант заведомо правильный, но можно ли по первому варианту. Или в первом варианте каждую розетку можно будет нагружать силой тока не более 8 ампер.
Хочу иметь две розетки, выдерживающие 16 ампер каждая. Как правильно подключить? Знаю, что второй вариант заведомо правильный, но можно ли по первому варианту. Или в первом варианте каждую розетку можно будет нагружать силой тока не более 8 ампер.
а вот ещё вопрос электрикам - можно ли подключать эл. плиту через клеммную коробку (т.е. неразъемное соединение) или лучше ставить соединение розетка + вилка?
Инженер-электрик
activist
Если есть желание, то можно.
Инженер-электрик
activist
Лучше каждую розетку запитать отдельно от р/к, хотя качественные розетки соединенные шлейфом работают нормально. Тут по месту смотреть надо.
Есть розетки, где провод можно не рвать в промежуточной, а просто согнуть под контактное соединение и затянуть, а хвост завести в конечную. Купите такую.
Есть розетки, где провод можно не рвать в промежуточной, а просто согнуть под контактное соединение и затянуть, а хвост завести в конечную. Купите такую.
tonim
v.i.p.
Только вот нагружать эти розетки по 16А одновременно не стоит. На 2.5 кв.мм меди максимальный ток 30А при отрытой проводке и 21А при прокладке в трубе.
pitovnik
v.i.p.
да желания такого нет, но видимо это единственный вариант по габаритам техники
есть какие -то требования по минимальному расстоянию от такой клеммной коробки до задней стенки духовки?
не будет ли коробка греться от такого соседства на расстоянии 0,5 см?
есть какие -то требования по минимальному расстоянию от такой клеммной коробки до задней стенки духовки?
не будет ли коробка греться от такого соседства на расстоянии 0,5 см?
Александр.....
guru
Что такое открытая проводка и прокладка в трубе, и откуда возникает разница в амперах? У меня кабель в гофре просто идёт вдоль стены. Это как считается?
Инженер-электрик
activist
При протекании тока в кабеле совершается работа против сил сопротивления. Ток, протекая по проводу, нагревает его. Условия охлаждения кабеля при открытой и закрытой прокладке разные. Нагрев изолированного кабеля служит причиной быстрого износа изоляции, сокращения срока службы проводки и может привести к пожару и тд.. Отсюда и разница в допустимых токах при разной прокладке.
Dimanchik
activist
Хочу иметь две розетки, выдерживающие 16 ампер каждая. Как правильно подключить?А на розетке то что написано? Наверняка 6А, ну максимум 10А
Не знаю как у ТС, на розетках Legrand пишут 16А.
а разве такие ещё бывают?
недавно выбирал, проехал по нескольким магазам, не видел ни одной розетки менее 16А
недавно выбирал, проехал по нескольким магазам, не видел ни одной розетки менее 16А
Алексеевич2
experienced
Да до сих пор можно встретить в продаже особенно на рынках 6 Амперные розетки, в них даже современные евровилки не вставляются, но некоторые граждане ими пользуются до сих пор.