Требуется электрик! (часть 2)
127526
358
Heimwerker54
.......так что зачищаю сип сантиметров 40 распушаю и наматываю по паре жил в одну сторону , потом другую пару жилок а противоположную сторону, получается отличный контакт....
Ну да, я так же мастырю на голые лэп. Только по 25 см и четыре жилки на встречу току и три по ходу (их 7 в сип 16мм2).
Я Вас понмаю и согласен. Но для РЭС АВ не показатель. Занимаюсь проектами на ЭС приходилось бадаться, без результатно. Поэтому проще ставить ОМ. Если не верите, попробуйте сдать монтаж в РЭС или Энергосбыт.
Я практик, занимаюсь подключением электричества под ключ. Получаю мощности, делаю проекты, монтаж и сдачу объекта в АО "РЭС" и ОАО "Новосибирскэнергосбыт". Так вот, на напряжение 220 В после длительных переговоров и убедительных аргументов наши проекты и монтаж принимают без ОМ с ограничением мощности автоматическим выключателем.
С ОМ, конечно, проще сдавать. Но мы не ищем легких путей, экономим деньги клиентов.
Основная задача поставщика эл.энергии при 380в не ограничить потребление,а исключить перекосы по нагрузке между фазами.Так можно объяснить требования тех.условий установки ОМ или ПЗР.
Сосед7
Требований установки ОМ или ПЗР в техусловиях нет.
Для физических лиц есть в ТУ п. 11.4. Установка устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности в пределах 15 кВт.
Автоматом соответствующего номинала под опломбировку вполне можно ограничить максимальную мощность.
Многих юр.лиц заставили установить ПЗРы,хотя их обойти не составляло особого труда.
Сосед7
Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были? (с) :миг:
Автоинформатор
а сколько метров СИП 2х16 можно бросать , у меня получилось метров 40 примерно , энергетик увидел - говорит ставь промежуточную опору ...
captan
30, но и 40 будет нормально работать. Я в своём снт подводки по 40м делаю без ограничений любым проводом, работают. Старые подводки из АПВ, КГ, ВВГ, АВВГ по 25 лет висят.
captan
а сколько метров СИП 2х16 можно бросать , у меня получилось метров 40 примерно , энергетик увидел - говорит ставь промежуточную опору ...
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.4.19.
Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в
зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески
проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета
ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
P.S.: РЭС обычно ограничивает ответвление к вводному устройству 25 метрами.
Инженер-электрик
Добрый день!

Нужен электрик - разобраться/починить эл.счётчик в капитальном гараже (ост. магазин Альянс).
К счётчику электричество подходит.
Если есть кто готов взяться - пишите в личку.
День добрый. Срочно!
Необходима работа по электрике.
Вывести кабель из кухни на балкон под розетку.
Длина кабеля составит примерно 3 метра. Необходимо проштробить стену. Отверстие для вывода на лоджию имеется.
Провода потом просто изолировать и оставить как есть. ул.Кропоткина
Ваши предложения в лс. Спасибо)
добрый вечер, есть задача по электрике в новостройке: чуть переместить существующий выход для люстры и сделать ещё 3 (над барной стойкой), перенести розетки - сделать одну тройную где диван, одну тройную где кухонный гарнитур, одну двойную над гарнитуром, одну двойную над стойкой, одну за телевизором, одну за холодильником

какова цена работы?
vodoley1702
Дом панельный судя по углу. Скорее всего лдск.
Потолок натяжной будет или все скрытым образом выводить?
Автоинформатор
Доброе время суток!
Помогите скомплектовать эл.щит в баню, список эл.приборов и оборудования есть. В личку
Если не сложно помогите/подскажите
Если нужно вознаграждение, могу оплатить чере киви, например на счем мобильного...
Автоинформатор
Есть светодиодный светильник.
После выключения света начинаются вспышки.
Выключатели без подсветки и светодиодов.
Полярность проводов меняли.
Какая-то схема есть в самом светильнике.
Нужно убрать эффект вспышки.
Есть электрики?
wiza
у меня такая же проблема. при том что два одинаковых светильника, но один моргает, а другой нет??? то же хочу избавиться от этого!!!
wiza
Добавлю
2 светильника по 3 светодиода висят в концах цепи , а посередине проходные светильники -
"гостиничная" схема : выключение с любого конца...
Нужно впаять резистор или диод в схему.
Для этого нужен ЭЛЕКТРИК, который разбирается в схемотехнике (хотя бы чуть-чуть, на уровне лампочек)...
wiza
В светильниках установлены светодиодные лампочки или светильник светодиодный?
Если установлены лампы то вспыхивают все или одна ?
Через проходной рвется фаза или ноль?
если светильник светодиодный, и есть возможность снять и подключить к розетке, то таким образом можно выяснить, что неисправен БП светильника как вариант
энергон
Бесценный Вы мой - первый здравый совет.
Завтра светильник в розетку, а там посмотрим.

...в светильниках установлены 3 светодиода (типа прожекторных), встроенные, по 1 штуке
...вспыхивают соответственно сразу 3 диода
...насчёт фазы или ноля через проходные светильники - "не якше", как раз ищу спеца с простейшим пробником, способным на действия и анализ этих действий (уже важен результат)

...электрики (ранешние) сказали что в люстерке есть простенький блок питания - типо вход 220 в, выход 12 в

...ещё гляну его номер в каталоге и покажу , как он выглядит...
энергон
У меня аналогичная проблема. Через проходные выключатели подключена LED лента. Выключатели без подсветки, разрывают фазу. Всё равно вспыхивает лента с разорванной фазой с интервалом в минуты 3-4.

На мой взгляд единственный правдоподобный вариант - индуктивные наводки в длинных трассах. Вроде как, можно решить эту проблему параллельным включением резистора или конденсатора. Но я не очень разбираюсь в этом и не могу найти точный ответ что куда впаять (до блока питания? до RGB контроллера?) и какого номинала? На контроллере в моём случае висит метров 7-8 ленты, получается порядка 60Вт мощности как я понимаю.

Вот здесь есть рассуждения на эту тему: http://www.samelectric.ru/lamp-osveshhenie/lampa-morgaet.html

Может быть, кто-то сможет подсказать поточней что делать?
Hamster_in_law
Проблема достаточно известная и в приведенной вами статье описана очень точно и полно. Ваша задача - купить резистор номиналом 100-200 кОм, мощностью 0,5 Вт. (для 100 кОм можно больше, чтобы был запас по мощности, для 200 кОм хватит и 0,5 Вт за глаза) и впаять его параллельно входным контактам (220 В) вашего блока питания.
Можете вместо резистора использовать конденсатор емкостью 0,05мкФ на рабочее напряжение не менее 400 В - эффект будет такой же.
Hamster_in_law
Насчёт подсветки в выключателей , то да согласен резистор или кондер, но вот наводка сильно сомневаюсь , потому что длина не такая большая да и не десятка у вас в квартире , для примера переделывал в одном торговом центре светодиодные буквы так там блоков питания 40 штук и длина кабеля метров 150+ в щитовой с остальными идёт метров 50, но таких эффектов я не наблюдаю уже больше года.
Ещё один вариант, что неправильно собрали схему с проходными переключателями.
В любом случае лучше все на месте посмотреть.
энергон
Величина наводки очень сильно зависит от конкретной конфигурации цепи и проложения проводов. На мой взгляд больше влияет даже не индуктивная наводка, сколько емкостная.
Пример: два параллельных проводника в кабеле ВВГ, один из проводников подключен к фазе, второй проводник - один конец разорван, а второй конец соединен с блоком питания - думаю, ситуация один-в-один, как изображена на рисунке Hamster_in_law. Паразитная емкость кабеля ВВГ 0,1-0,3 нФ/метр - может отличаться как в большую так и в меньшую сторону, причем очень сильно, что зависит от конкретной марки провода и изготовителя. При длине около 10 метров получаем суммарную емкость около 1-3 нФ. Сопротивление такой емкости-конденсатора при 50 Гц будет составлять величину около 1-3 МОм. Ток утечки при 220В соответственно около 0,07-0,22мА - мелочь, но его будет вполне достаточно, чтобы подзарядить со временем конденсатор в блоке питания до напряжения, достаточного для кратковременного запуска блока питания, что и вызывает вспышку.
Поэтому и предлагается зашунтировать это емкостное сопротивление (1-3МОм) сопротивлением, как минимум в 10 раз меньшим, т.е. те самые 100-200 кОм, о которых я написал постом ранее.
Кроме того, что возможны наводки, так еще ведь возможны просто обыкновенные токи утечки. Их порядок тоже может измеряться микроамперами и десятками микроампер. В этом случае также поможет шунтирующий резистор.

В любом случае - не заморачивайтесь, ставьте шунтирующий резистор и будет вам счастье...
polheman
Возможно , но из практики сколько подключал светодиодных светильников уже со счёта сбился и лент, несмотря на то что пучками вместе с питанием проложены ещё с десяток проводов начиная от 12 и заканчивая 380 вольтами в одном лотке такого ещё не видел чтоб наводка или утечка давала такой эффект
энергон
Еще раз повторюсь, речь идет о конкретной конфигурации проложения проводов.
Если вы бросите рядом два разных кабеля ВВГ - хоть даже вместе их изолентой плотно примотаете, расстояние между двумя жилами разных кабелей будет очень велико и вы не сможете добиться необходимой емкости даже на 1000 метрах. А вот две жилы внутри одного кабеля запросто могут такую емкость создать всего на 5-10 метрах, потому что тут эти две жилы на очень маленьком расстоянии друг от друга. Проверено практикой.
polheman
А резистор шунтирующий - это точно безопасно? Я в схемотехнике совсем не очень, потому страшно как-то... Резистор - через него же будет течь ток постоянно :а\?: Он же будет выделять тепло?
Hamster_in_law
Безопасно - уж поверьте. По поводу тепла - я уже указал, какой мощности вам нужен резистор. 100 кОм будет выделять 0,48 Вт тепла.
Автоинформатор
Добрый день!

Завершается ремонт и необходимо провести небольшие работы по электрике.
Желательно на январских каникулах, территориально площадь Калиниа, Сибирская ярмарка.
Требуется:
- Поставить розетки/выключатели. Если тройные розетки считать за три, то порядка 30 точек вместе с выключателями. Если считать группами, то в два раза меньше.
- Повесить люстру в зале
- Повесить два светильника на кухонный фартук.
Вся разводка уже сделана.
Если кто готов взяться, пишите с ценами в личку.
Blueberry
Здравствуйте! Цена 3000, если это все что нужно сделать. может и измениться немного, в зависимости от того как сделана разводка и подрозетники. С люстрой проблем быть не должно, интересует лишь материал кухонного фартука, т.е. куда крепить светильники. Сам территориально живу в районе Плановой. В любом случае надо смотреть и обсуждать, как говорится делать обследование.
Автоинформатор
Добрый день.
Требуются услуги электрика: установка двух дополнительных розеток в кухне (бетон) и одной сдвоенной розетки в ванной (плитка, гипсокартон).
Автоинформатор
Требуется полная замена проводки в квартире. Дело это серьезное-вот и хотел бы у форумчан узнать какие надежные конторы у нас это делают?
spooky5
"академремонт" надежная.
polheman
Отписываюсь по результатам, вдруг кому пригодится. Предыстория: через проходные выключатели подключена LED лента. Выключатели без подсветки, разрывают фазу. В выключенном состоянии (с разорванной фазой) лента вспыхивала с интервалом в минуты 3-4.

Решение, предложенное polheman (СПАСИБО Вам большое!! :)): резистор 200 кОм, мощностью 0,5 Вт включен параллельно входным контактам (220 В) блока питания.

Результат: проблема решена.:улыб:Мигать выключенная лента перестала, в остальном работает отлично. Во включенном состоянии резистор чувствительно нагревается, но видимо очень медленно - от прикосновения пальцем тут же остывает до температуры тела. По сравнению с самой лентой, блоком питания - он совсем незначительно греется. В выключенном состоянии ни резистор, ни блок питания, естественно, не греются вовсе.

Ещё раз большое спасибо!!!
Hamster_in_law
Ну чтоб результат хороший, хорошо что на форуме можно обменяться опытом, тем более о способе устранения паразитных емкостных токов,
Кстати всех энергетиков коллег с праздником и вот на закуску вам видео о том как не стоит подключать заземление к стоякам канализации
Показать спойлер
Показать спойлер
энергон
:live: Отличная идея расчеканки канализации на сере :ха-ха!:
spooky5
Почему именно компания?
Konst5
"академремонт" надежная.
твоя подИ:хехе:
spooky5
Под надёжностью, что имеете ввиду - опыт работы, как долго фирма на рынке, предпочтение ООО или ИП ? Договор они все с вами подпишут, только ИП несёт по закону полную материальную ответственность, а ООО только в пределах уставного капитала, читай 10 тысяч рублей. И потом мне по опыту кажется, на форуме всё-таки ищут не фирмы, а зарекомендовавших себя специалистов.
Автоинформатор
Всем - здравствуйте! требуется помощь по электрике: Дано: есть точечные светильники в прихожей, в зале и в ванной. Проблема: лампочки в точках стали быстро перегорать (после нескольких включений) (причем не все! из 12 точек в прихожей остались рабочими штуки 4.... в ванной по очереди все 3 точки стали быстросгорающими... Требуется: выяснить причину. Устранить проблему. (советы "лампочки плохие! купите другие по 200 р штука и всё будет хорошо!" - пожалуйста, не предлагайте. Т.к. лампочки все одинаковые , но какие-то из них горят, а в других точках стали быстро перегорать.... ) Территориально - в районе пл. Маркса... Если кто-то готов помочь - пож-ста, отзовитесь в личные сообщения.
сама
глупость конечно скажу, а вы когда меняли не залапали ли их?
Что за лампочки? диодки, галогенки, накаливания, металогалогенки?
сама
Всем - здравствуйте! требуется помощь по электрике: Дано: есть точечные светильники в прихожей, в зале и в ванной. Проблема: лампочки в точках стали быстро перегорать (после нескольких включений) (причем не все! из 12 точек в прихожей остались рабочими штуки 4.... в ванной по очереди все 3 точки стали быстросгорающими... Требуется: выяснить причину. Устранить проблему. (советы "лампочки плохие! купите другие по 200 р штука и всё будет хорошо!" - пожалуйста, не предлагайте. Т.к. лампочки все одинаковые , но какие-то из них горят, а в других точках стали быстро перегорать.... ) Территориально - в районе пл. Маркса... Если кто-то готов помочь - пож-ста, отзовитесь в личные сообщения.
Спасибо всем кто откликнулся. Большое спасибо форумчанину под ником Кабельщик за то, что оперативно пришел и устранил проблему. Энергону - не спасибо! :nea.gif: договаривались, но он не пришел и не позвонил даже. А мы ждали... целый день.... хотя бы звонка.... :хммм:
сама
В чём оказалась проблема? А то тоже замучился менять лампочки. День, два...и по новой(((
Толмач
электрик посмотрел патроны, проводку. Все норм. Значит, сказал он - скачок напряжения в момент включения. Вариантов 3: или ставить стабилизатор напряжения на вводной провод. Или лампочки поменять на светодиодные, т.к. в таких лампочках есть собственный как бы "стабилизатор".. Лампочки дорогие, более 200 р штука. Или вообще поменять все светильники на галогеновые (эти лампочки тоже "скачкоустойчивые" :безум: )
Поставить плавный пуск, блок защиты галогенных ламп.
сама
.........(советы "лампочки плохие! купите другие по 200 р штука и всё будет хорошо!" - пожалуйста, не предлагайте.........

.....Вариантов 3: ....Или .... Лампочки дорогие, более 200 р штука. Или вообще галогеновые
То на то и вышло :улыб:
В скачки напряжения в городских квартирах, как то мало верится. Либо я с таким не сталкивался.
Дровосек
< п.9 >
ну да, как один из вариантов, самый легкий. Это если хозяину и электрику не охота заморачиваться другими более трудозатратными действиями.
сама
А каковы другие?
Я считаю, что дело в производителе лампочек.
Иной раз лампочку накаливания смотришь, а в ней вместо спирали, паутинка соплёй растянутая какая то. Её в руках вертеть порой страшно, что спираль порвётся.
сама
Я конечно извиняюсь, что не позвонил, на то были причины с аварией на объекте, а телефончик ваш в компе, :смущ:

но как вариант диммер, он плавно ВКЛ или выкл, ведь от скачка напряжения при ВКЛ ламп Лон они же не бахают))) или блок защиты как писали выше или тр- р , или конденсатор, или два диода
энергон
А разве можно поставить димер вместо обычного выключателя?