ДеHиS4eVer
member
Сетевая организация подведет до границы с вашим участком воздушную линию 0,4кВ
Ваши действия:
-предоставить в сети проект показывающий что вы не собираетесь превышать выделенную мощность
после согласования проекта :
- от этого столба должны провести себе в дом самостоятельно электропроводку.
-при этом повесить счетчик на столбе или фасаде здания,
- поставить ограничитель мощности
- обеспечить селективность защит
Ваши действия:
-предоставить в сети проект показывающий что вы не собираетесь превышать выделенную мощность
после согласования проекта :
- от этого столба должны провести себе в дом самостоятельно электропроводку.
-при этом повесить счетчик на столбе или фасаде здания,
- поставить ограничитель мощности
- обеспечить селективность защит
энергон
experienced
Несколько дополнений
В уличном щитке поставить автомат на 25 ампер, до счётчика, после можно поставить ещё один на 25 + УЗО на 40 или 63 ампера с утечкой 100-300 мА, щиток лучше брать Шнайдер или дкс, дороже конечно ритал или сарел, если ВЛ старая , то желательно поставить реле напряжения, но это уже в домашнем щитке, также стоит предусмотреть установку в уличном щите ОПН, по габаритам щиток где то примерно щмп2 или 3.
В уличном щитке поставить автомат на 25 ампер, до счётчика, после можно поставить ещё один на 25 + УЗО на 40 или 63 ампера с утечкой 100-300 мА, щиток лучше брать Шнайдер или дкс, дороже конечно ритал или сарел, если ВЛ старая , то желательно поставить реле напряжения, но это уже в домашнем щитке, также стоит предусмотреть установку в уличном щите ОПН, по габаритам щиток где то примерно щмп2 или 3.
KAAnd
activist
Найдите знакомого проектировщика по электрике, он вам нарисует простенькую однолинейку на вашу мощность и примерно с вашими группами. После с эту однолинейку согласуйте (подпишите) у начальника районного РЭС (Левобережный РЭС). После с этой схемой идете в магазин электрики и вам по ней продадут подходящие эл. аппараты. Дальше либо сами, либо при помощи знакомого электрика собираете эл.щит со счетчиком и второй в дом. Сами или с помощью кого-то устанавливаете щит на фасад дома(или опору) подготавливаете СИП (провод) по метрам от щита на доме, до опоры ЛЭП (лучше с небольшим запасом) и крепите по участку (готовите к подключению). Пишите заявление с просьбой выдать Акт о выполнении ТУ и Акта о техприсоединении, к вам приезжают и подключают. В большенстве случает РЭС сами передают оповещение о подключении в Энергосбыт и они приедут вам опломбируют учет.
Примерно так...
Примерно так...
KAAnd
activist
Поправлюсь.
Если дома ещё нет, можно повесить щит учета на опору столба, а распред щит на временную бытовку. Потом, когда построится дом, можно отключить отходящую линию на распред щит и завести её в дом...
Если дома ещё нет, можно повесить щит учета на опору столба, а распред щит на временную бытовку. Потом, когда построится дом, можно отключить отходящую линию на распред щит и завести её в дом...
Фря
Улыбочку!
Добрый день. Требуется электрик для решения комплекса проблем:
1) регулярно "вылетают" предохранители. Необходимо понять в чем причина и по возможности исправить.
2) провести свет в кладовку
3) удалить лишние провода
4) кое-какие мелкие работы.
5-этажный панельный дом 1973 г.выпуска. Район Золотой Нивы.
Предложения в личку.
1) регулярно "вылетают" предохранители. Необходимо понять в чем причина и по возможности исправить.
2) провести свет в кладовку
3) удалить лишние провода
4) кое-какие мелкие работы.
5-этажный панельный дом 1973 г.выпуска. Район Золотой Нивы.
Предложения в личку.
prorabb
experienced
нужен электрик или два на периодические заказы формата замена электропроводки.
Katyufa
activist
Делаем ремонт в квартире 1932 года выпуска, там стены из дранки со штукатуркой, будем закрывать их гипсокартоном. Вопрос в следующем, ремонтники говорят, что врезные розетки можно установить только если гипсокартон отодвигать на профилях от стены, а так только накладные, а они же страшные(( Подскажите правда ли это? А то я уже сомневаться начинаю.
Сейчас читают
А нафига выбирать президентов?
3561
39
Как понять, что гудит?
1971
29
Помогите выбрать авто!
5613
76
Подсказываю - неправда. Правильно начинаете. Главное сомнение, это 100% замена электропроводки или оставить как есть - вроде все работает. Ваш вариант - замена проводки перед зашивкой стен гипсокартоном, а врезать коробку в деревянную стену сможет любой грамотный электромонтажник, независимо от промежутка между старой стеной и гипсокартоном. Удачи.
Проводку всю уже заменили. Мастер говорит, что стакан не будет держаться в дереве, будет выпадать, а я в толк никак взять не могу почему его внутри вклеить то нельзя. спасибо за ответ, буду еще разговаривать, если они этого не могут, то может есть смысл попросить кого другого
Скажу больше. Шикарно вклеивается, привинчивается саморезом и цепляется усиками за гипсокартон
Толмач
guru
Столько обсуждений, и всё из за копеечного стакана, и той же стоимости по его установке)))
Там, из всего бюджета, львиную долю будет занимать "минималка" за выезд, если, конечно их не с сотню штук)))
Там, из всего бюджета, львиную долю будет занимать "минималка" за выезд, если, конечно их не с сотню штук)))
Дело не в том, что дорого.
Какой-то муж за час сделает это ещё дороже.
А ребятам-строителям в лом клеить , крутить,
если можно сдвинуть на 5 см стену, заложить
арматуру, профили, взять за каждую операцию
денег и сделать также, как и без этих доп.работ.
Какой-то муж за час сделает это ещё дороже.
А ребятам-строителям в лом клеить , крутить,
если можно сдвинуть на 5 см стену, заложить
арматуру, профили, взять за каждую операцию
денег и сделать также, как и без этих доп.работ.
799d
activist
Нужен электрик или двое. Задачи:
1. П. Верх-Тула - устранить неисправность в вытяжке (не работает).
2. Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, также не работает вытяжка и вентиляция.
Сделать желательно на этих выходных. Оплата наличными, сразу по выполнении.
Предложения и вопросы писать в личку.
1. П. Верх-Тула - устранить неисправность в вытяжке (не работает).
2. Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, также не работает вытяжка и вентиляция.
Сделать желательно на этих выходных. Оплата наличными, сразу по выполнении.
Предложения и вопросы писать в личку.
ДеHиS4eVer
member
Дело не в том, что дорого.я тож так думаю
Какой-то муж за час сделает это ещё дороже.
А ребятам-строителям в лом клеить , крутить,
если можно сдвинуть на 5 см стену, заложить
арматуру, профили, взять за каждую операцию
денег и сделать также, как и без этих доп.работ.
а стакан поставить в любое место можно, было б желание.
lettoo
member
Прощу совета и избавления от проблемы.При работе небольших станочков на 1.7 и 2квт,не одновременно оба,в соседних комнатах начинают мерцать лампы дневного света,люминисцентные.В комнате на противоположной стороне-все нормально.Смотрели 3 электрика,у каждого свой диагноз-у всех разные.,и противоположные.Ищу грамотного электрика.
lettoo
member
Надо устранить мерцание прямо срочно.Остальные приборы(компы)работают нормально.Заменить лампы?Лампам (основной конструкции более 15 лет)..Или все же всю проводку менять? Месячное потребление станочков примерно 250 квт,ч.Прошу помощи,лучше безнал.
Станки на 220? Поди ещё с конденсаторами?
Светильники типа ЛПО 2х36?
Светильники типа ЛПО 2х36?
1. Пресс РТ-230
3. Станок для припрессовки UT-ECO (однорядный)
3. Станок для припрессовки UT-ECO (однорядный)
Наверное все же Станок для термопечати ППГТ-1, а не Станок для припрессовки UT-ECO (однорядный)
Люминесцентная лампа (дневного света) Osram Смоленск L 18W 640 G13 d26x590 1200lm 4000K -,вот такие примерно лампы по 4 в квадратном светильнике.
Еще вопрос: возможна ли установка счетчиков внутри помещения только для внутреннего пользования.без Энергонадзора,покомнатно,и во сколько примерно это выльется.Сколько примерно стоит установка на потолок светодиодного светильника. (лампы) и демонтаж старых.
Еще вопрос: возможна ли установка счетчиков внутри помещения только для внутреннего пользования.без Энергонадзора,покомнатно,и во сколько примерно это выльется.Сколько примерно стоит установка на потолок светодиодного светильника. (лампы) и демонтаж старых.
Установка потолочного светодиодного светильника стоит 400р демонтаж старого 100р.
Счетчики покомнатно поставить можно стоить это будет 800р.
Счетчики покомнатно поставить можно стоить это будет 800р.
Счётчик для учёта технической энергии поставить можно, хоть на каждую розетку.
Цена вопроса начинается от 500 р, Но тут уже надо смотреть конкретный случай, т.е. счетчик- однофазный, трёхфазный, прямого включения или через трёх трансформаторы тока, с возможностью удаленного доступа считывания потребления, возможностью просмотра онлайн угла сдвига фаз и.тд.
По вашей первой проблеме, самое первое и менее затратное, чтобы я попробовал, это перекинуть освещение на другую фазу и посмотреть эффект
Цена вопроса начинается от 500 р, Но тут уже надо смотреть конкретный случай, т.е. счетчик- однофазный, трёхфазный, прямого включения или через трёх трансформаторы тока, с возможностью удаленного доступа считывания потребления, возможностью просмотра онлайн угла сдвига фаз и.тд.
По вашей первой проблеме, самое первое и менее затратное, чтобы я попробовал, это перекинуть освещение на другую фазу и посмотреть эффект
Sherman
junior
Добрый день. Посоветуйте электрика для выполнения комплекса доработок в квартире-новостройке: замена части проводки, перенос розеток, проходные выключатели, установка щитка.
lettoo
member
Требуется электрик для замены светильников на светодиодные (демонтаж и установка),,наружные те и другие (потолок не навесной),7 штук по 300р за штуку и оплата с документами (для юр.лица.).
Evvgenii
junior
Хочу поблагодарить Андрея (энергон) за неоднократные грамотные консультации (ответы на сообщения, звонки, ответы на вопросы при встрече), за потраченное время...
Хотели изменить конфигурацию, наполнение советского щитка (поставить дифавтоматы, заменить проводку, поменять вводной автомат) и исправить проблемные места в проводке квартиры...
Андрей приехал в точно назначенное время (перед приездом заранее позвонил). Отвечал вежливо на огромное количество моих вопросов. Обоснованно объяснял почему нужно сделать так, а не иначе. Осматривал все тщательно...
Благодарю вас, Андрей, за помощь, желаю успехов в работе!
Хотели изменить конфигурацию, наполнение советского щитка (поставить дифавтоматы, заменить проводку, поменять вводной автомат) и исправить проблемные места в проводке квартиры...
Андрей приехал в точно назначенное время (перед приездом заранее позвонил). Отвечал вежливо на огромное количество моих вопросов. Обоснованно объяснял почему нужно сделать так, а не иначе. Осматривал все тщательно...
Благодарю вас, Андрей, за помощь, желаю успехов в работе!
amalia84
member
Требуется электрик, необходимо сделать электромонтажные работы согласно проекту дизайнера. Студия 1ка. Новостройка. Пишите адрес почты, отправлю проект на расчет.
Patrina_84@mail.ru Полина
Patrina_84@mail.ru Полина
Назрела необходимость заменить в щитке пакетник, автоматы и разводку между ними. Мои выделены желтым прямоугольником. Место действия - Родники.
Вопросы:
1. Силами стороннего (не жэковского) электрика без отключения подъездного электричества можно? Если можно, какова примерно стоимость работы (можно в личку).
2. Автоматы какого производителя покупать? Где покупать, чтобы фуфло (подделку) не подсунули?
3. Разве может быть такое, чтобы от моего пакетника шёл провод на вводной автомат соседей (см. второе фото, желтая стрелка)?
П.С. Соседи неблагополучные. Автоматов, которые должны быть после вводного, у них нет. Соседей сто раз отключали за неплатежи, сто раз подключали. Похоже, нагородили чёрте что с подключением.
Вопросы:
1. Силами стороннего (не жэковского) электрика без отключения подъездного электричества можно? Если можно, какова примерно стоимость работы (можно в личку).
2. Автоматы какого производителя покупать? Где покупать, чтобы фуфло (подделку) не подсунули?
3. Разве может быть такое, чтобы от моего пакетника шёл провод на вводной автомат соседей (см. второе фото, желтая стрелка)?
П.С. Соседи неблагополучные. Автоматов, которые должны быть после вводного, у них нет. Соседей сто раз отключали за неплатежи, сто раз подключали. Похоже, нагородили чёрте что с подключением.
энергон
experienced
1) без снятия напряжения в подъезде - можно
2) приобретать лучше в магазинах занимающихся продажей электротехнической продукции - марки Шнайдер, авв, Легранд, хагер, иэк, кэаз, смотря насколько кошелёк растянется
3) а вот это уже перебор, если учёт стоит до пакетника , то вы платите за ЭЭ не только свою, но и соседей!!!
2) приобретать лучше в магазинах занимающихся продажей электротехнической продукции - марки Шнайдер, авв, Легранд, хагер, иэк, кэаз, смотря насколько кошелёк растянется
3) а вот это уже перебор, если учёт стоит до пакетника , то вы платите за ЭЭ не только свою, но и соседей!!!
Александр.....
guru
Третий пункт не радует.
Как лучше поступить в таком случае - вызывать электрика из жэка, чтобы мне автоматы переустановил и соседей по правильному подцепил, или всё же доверить стороннему электрику, тогда соседей просто отрезать от меня?
П.С. Доверия к жэковским электрикам нет. Такую схему они же и нагородили скорее всего. Сам сосед не петрит в электричестве, думаю.
Как лучше поступить в таком случае - вызывать электрика из жэка, чтобы мне автоматы переустановил и соседей по правильному подцепил, или всё же доверить стороннему электрику, тогда соседей просто отрезать от меня?
П.С. Доверия к жэковским электрикам нет. Такую схему они же и нагородили скорее всего. Сам сосед не петрит в электричестве, думаю.
Или прежде накатать в жэк письмо, чтобы разобрались с подключением и зафиксировали "безобразия"?
энергон
experienced
Думаю сначала постараться уладить вопрос мирным путём, по сути это хозяйство жэка, все , что после учёта уже ваше.
Кстати недавно предлагали переделать примерно такой же вариант, Но председатель тсж или как там его ещё, уперся рогом, мол не будет никто кроме наших электриков делать, а там один автомат подгорел уже и не факт, что ещё долго простоит, кстати у некоторых автоматов старой серии нет теплового расцепителя, т.е. по перегрузке он не отключиться, а дождался только кз.
Можно ещё в энергосбыт обратиться, по сути они поставщики ЭЭ.
Кстати недавно предлагали переделать примерно такой же вариант, Но председатель тсж или как там его ещё, уперся рогом, мол не будет никто кроме наших электриков делать, а там один автомат подгорел уже и не факт, что ещё долго простоит, кстати у некоторых автоматов старой серии нет теплового расцепителя, т.е. по перегрузке он не отключиться, а дождался только кз.
Можно ещё в энергосбыт обратиться, по сути они поставщики ЭЭ.
KAAnd
activist
Предлагаю вызвать инспектора Энергосбыта, чтобы зафиксировал, что соседи подключены через ваш счетчик. Заодно собрать на дин-рейке схемку например из выключателя нагрузки и автоматов. Когда придет инспектор, можно заодно и провода от счетчика заменить, а счетчик переопломбировать, сразу подключив новые медные провода на новую схемку, а старое добро подарить соседям, пусть у них хоть пакетник появится...
ДеHиS4eVer
member
А с чего взяли то что соседи запитаны через счетчик Александра???
Там вроде все правильно если внимательно посмотреть
с пакетника на счетчик со счетчика на 3 автомата
а указанный провод что к соседям - это шлейф со ввода фазы вашего пакетника на ввод из выключателя нагрузки (на него поменяли пакетник)
Там вроде все правильно если внимательно посмотреть
с пакетника на счетчик со счетчика на 3 автомата
а указанный провод что к соседям - это шлейф со ввода фазы вашего пакетника на ввод из выключателя нагрузки (на него поменяли пакетник)
энергон
experienced
Александр, а можно фотку пониже сделать , где счётчики стоят?
GEORG
veteran
А поговорить, собрав вместе инспектора, жэковца и будущих адвокатов? Как выше нам писали – львиную долю здесь будет занимать "минималка" за выезд. Ведь работы то там меньше чем на час, даже с перекурами и наведением порядка у соседа - за 300р по материалам) Самое рисковое здесь – это поменять провод от стояка. А судя по фото его менять нужно, ну и сделать не один отвод, а два, чтоб больше ни у кого сомнений не возникало.
Александр.....
guru
Фото пониже и поподробней смогу сделать только в воскресенье. Это квартира родителей.
Александр.....
guru
Там вроде все правильно если внимательно посмотретьЯ думал, что сначала идёт счетчик, потом пакетник, потом автоматы.
с пакетника на счетчик со счетчика на 3 автомата
ДеHиS4eVer
member
Пакетник обычно до счетчика. Он для замены счетчика энергосбытом и предусмотрен. Для безопасной замены.
Александр.....
guru
А проводом какого сечения делают разводку между автоматами, счетчиком, пакетником?
энергон
experienced
Смотря какая мощность вам выделена, обычно 6 или 10 мм.кв., можно ПуГВ ( гибкий), но понадобятся наконечники, а можно и ПУВ ( моножила).
алоэ
junior
Здравствуйте.
Нужен электрик перенести розетки, выключатели и протянуть провод для подключения варочной поверхности.
Еще нужна розетка в ванной комнате.
Нужен электрик перенести розетки, выключатели и протянуть провод для подключения варочной поверхности.
Еще нужна розетка в ванной комнате.
Pioner
member
Нужен электрик развести все "с нуля" 2-к 80 м кв. м. Студенческая.
алоэ
junior
уважаемые электрики, подскажите, для такой печи обычная розетка подойдет? или нужна какая-нибудь специальная? web-страница
Ольга_Алексеевна
member
Требуется электрик (м. Маркса)
В "хрущевке" выбивает автомат на кухню, ванну, коридор. Электрик из ЖЭУ "посмотрел" автомат, говорит, что где-то КЗ, но искать не стал. В кухне обычная люстра, в коридоре и в ванне - точечные светильники под панелями. Кто может сделать , желательно в эти выходные. В личку
В "хрущевке" выбивает автомат на кухню, ванну, коридор. Электрик из ЖЭУ "посмотрел" автомат, говорит, что где-то КЗ, но искать не стал. В кухне обычная люстра, в коридоре и в ванне - точечные светильники под панелями. Кто может сделать , желательно в эти выходные. В личку
энергон
experienced
Без обид.
Электрик из жэу отказался подработать? ( читсо для себя собираются статистику)?
Электрик из жэу отказался подработать? ( читсо для себя собираются статистику)?
Алексеюшка
member
Доброго времени суток!
Требуется электрик для долгосрочного сотрудничества:) Немного об объекте:
1. Трехкомнатная квартира (60 квадратов);
2. Дом 69 года постройки, панелька;
3. Проводка старая, алюминиевая.
Объем работ:
1. Консультация по расположению розеток, выключателей, щитка и т.д. в квартире;
2. Демонтаж старой проводки, монтаж новой проводки;
3. Перенос выключателей и розеток;
4. Монтаж нового щитка, автоматов.
Интересует поэтапное выполнение работ, т.е. не весь объем будет делаться сразу.
На данный момент необходимо определиться с расположением щитка для дальнейшего завода кабелей с комнат и сделать кухню (7 квадратов).
Контакты, предложения, расценки прошу присылать в ЛС.
Требуется электрик для долгосрочного сотрудничества:) Немного об объекте:
1. Трехкомнатная квартира (60 квадратов);
2. Дом 69 года постройки, панелька;
3. Проводка старая, алюминиевая.
Объем работ:
1. Консультация по расположению розеток, выключателей, щитка и т.д. в квартире;
2. Демонтаж старой проводки, монтаж новой проводки;
3. Перенос выключателей и розеток;
4. Монтаж нового щитка, автоматов.
Интересует поэтапное выполнение работ, т.е. не весь объем будет делаться сразу.
На данный момент необходимо определиться с расположением щитка для дальнейшего завода кабелей с комнат и сделать кухню (7 квадратов).
Контакты, предложения, расценки прошу присылать в ЛС.
pvam
activist
Добрый день!
Требуется электрик
1 комнатная квартира под черновую отделку, из электрики только вводные провода, что идут от щитка установленного в подъезде.
прокладывать планирую в гофре по потолку, там же соединительные коробки + вниз по стене штробить.
получается штробления где то 40 метров, в гофре 60 м. + прокладка слаботочки.
Прошу стоимость, предложения и контакты а ЛС. Спасибо.
Требуется электрик
1 комнатная квартира под черновую отделку, из электрики только вводные провода, что идут от щитка установленного в подъезде.
прокладывать планирую в гофре по потолку, там же соединительные коробки + вниз по стене штробить.
получается штробления где то 40 метров, в гофре 60 м. + прокладка слаботочки.
Прошу стоимость, предложения и контакты а ЛС. Спасибо.