Стальные конвекторы от застройщика поменены на итальянские аллюминиевые радиаторы, а подводящие к ним китайские металлопластиковые трубы на немецкий PEX Rehau.
Обе системы, как водоснабжения, так и отопления, испытаны повышенным давлением (опрессованны). Дана письменная гарантия на три года.
Толмач
читаю и поражаюсь как вы уважаемый лохов разводите,про цены даже не спрашиваю.в прочем покуда есть на свете дураки.....
васил
Слушайте, за слова нужно отвечать. Кто вы? Представьтесь, а то как зарегится, чтобы "грязью облить" ума много не надо. Да и критика пустословов здесь не приветствуется. Есть конкретные замечания- предьявляйте по существу, смысл воздух сотрясать? А то глядишь тебе "лохи" и предъявить могут:улыб:
Андрейчег
ну так-то недолго посмотреть чей виртуал )
я тот самый пресловутый дядя вася из жека.это не замечание.в половине случаев можно сделать проще а главное дешевле в разы.
васил
Ну рассказывайте! А то у меня впереди ремонт намечается!
Что-бы эти "злобные" дятьки меня не развели)))
васил
я тот самый пресловутый дядя вася из жека
у которого всё криво да косо получается и подтекает везде? А в результате оказывается что он всё сделал правильно - это у меня в квартире трубы "неправильные". Плавали-знаем! Не надо сравнивать себя с профессионалом, которому достаточно заплатить и можно идти заниматься своими делами, с уверенностью что всё будет сделано наилучшим образом и вами, "профессионалами" из ЖЭУ, за которыми надо постоянно наблюдать что и как делают и всё равно накосячат как только отвернёшься на пару минут. Про ваши расценки, когда до начала работы называется одна сумма, а по окончании она возрастает чуть ли не два раза то же знаю не по рассказам бабушек.
васил
Может быть вы и сделаете в разы дешевле, но это будет в разы хуже. Спасибо - не надо!
гатман
чудак я писал не о пьяном сантехнике пришедшем закалымить на бутылку.кстати ты удивишься я не пью.
я имел ввиду целесообразность всех этих наворотов.
васил
Просветите публику, распишите подробней, что и как.
PS: Жигули, тоже машина
васил
Вы, случайно, не в нашем ЖЭУ работаете? Уж очень всё знакомо: "ты", "чудак". Вы ошибаетесь, думая что у нас тут одни пьянчужки работают. Они не пьянчуги - они просто криворукие рвачи ничего толком не знающие и не умеющие, хотя работают сантехниками много лет.
гатман
конечно в вашем жэу,у нас тут только криворукие работают а то и вовсе без рук. вы узнайте какая у вас в жэу зарплата у слесаря а потом решайте рвачи они или бессеребренникии . слесаря не только на калым ходят ,но кое что ещё и делают.если вы лично не уважаете сантехников,что в прочем не удивительно,это ваша проблема.удачи Чудак.
васил
Не знаю какая зрЯплата у сантехников в ЖЭУ, да и знать не хочу, потому что платил им наличными столько сколько они сказали, не торгуясь. А не уважаю я не сантехников вообще, а непрофессионалов. Вы так до сих пор и не указали в чём конкретно не согласны с Толмачём, что вызывает сомнение в вашем профессионализме.
васил
Васил, без обид, но Вы мне напомнили булгаковского Шарикова:
"Шариков пожал плечами.
- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков...."
"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно....
...и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости....." (Булгаков, "Собачье сердце")

А всего то, от Вас было достаточно аргументировать своё неприятие моего монтажа и выбора материалов, а ещё лучше подтвердить свою квалификацию фотографиями собственных работ. А так это, всего лишь бла-бла-бла.
С уважением, Владимир.
васил
Впервые назвали "лохом", да ещё и дураком. Для вашего сведения: работаю в одном из филиалов "Газпрома", стаж, после окончания ВУЗа - 30 лет, в т.ч. главным энергетиком - 25. Имею опыт эксплуатации, ремонта подстанций 110/6/0,4 кВ, электростанций ПАЭС-2500, ВОС, КОС, котельных, тепловых пунктов, водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Коллеги и руководство считают специалистом. Ну, это так, к слову.
Первоначально не принял даже во внимание ваш гнусный пост но, почитав ответы на него, считаю обязанным ответить как заказчик данной работы и выразить своё мнение о ней, в т.ч. о работе Толмача:
Квартира получена от застройщика в состоянии, при котором начинать отделку возможности не было.
С учётом состояния и расположения коммуникаций, а также пожеланий членов семьи было принято решение о замене трубопроводов ХГВС, системы отопления, электропроводки, расположения сантехоборудования.
Причём с замена водосчётчиков, с установкой дополнительных фильтров очистки воды и возможностью их промывки обратным потоком, установкой регуляторов давления для стабильной работы системы ХГВС, переборкой стояка, с применением качественных материалов была решена заранее. Не понимаю, какой здесь "развод"?
В кратчайшие сроки, трубопроводы и оборудование были заменены. Системы ХГВС и отопления испытаны.
В процессе работы учитывались все пожелания и изменения "заказчика".
Качество работ на высшем уровне, а уж какие применять материалы - импортные или отечественные, металл или синтетику, позвольте уж я буду решать сам. А уж хорошая и качественная работа должна и соответственно оплачиваться. Мне пока з/п это позволяет. Я вообще-то благодарен Владимиру и его помощнику Виталию за выполненные работы.
P.S. 1. У мамы в прошлом году систему ХГВС переделывали два раза (кривые руки сантехников);
2. У соседа сверху протечка системы в ванной (ломать плитку в сан узле будет завтра);
3. Прочтите весь форум, может что и отложится в техническом плане в голове;
4. Явно лишнее в четком ответе.
Толмач
del. я ... просто высказал своё мнение. del.

Впредь прошу аргументированно высказывать своё мнение, и без флуда и провокаций флейма.
Толмач
Извеняюсь, возникло три вопроса...
1. Крепление полотенчика на хомуты это временное или..? 0_о
2. Почему инсталяции разные?
и 3-й пожалуй главный.. высота водосчетчиков..не высоковата ли? Я к тому что опломбировщик панику не поднимет?
p.s
К слову.. Про рехау, на отопление. Знакомый прораб жаловался что сантехники выставили радиаторы до штукатурки. А когда стены выпровняли(отштукатурили) то радиаторы не встают на место. А из стены торчат непонятные пластиковые трубы в розовой изоляции. и некто не знает как их наростить. Я предпоожил что это "рехау пинк", на что он мне ответил что рехау это вообщето пластиковые окна и все.. Было смешно)))
Scriptik
1.Крепление полотенцесушителя на хомуты конечно же временно, после облицовки кафелем он будет устанавливаться на свой комплектный крепёж, сейчас в нём нет необходимости, так как отделочник вряд ли сможет точно попасть через кафель в уже имеющиеся в стене отверстия.
2.Инсталяции разные из-за разного дизайна кнопок. В самих конструкциях особой разницы не нахожу.
3. Ограничений по высоте, как таковых в цифрах, нет, а всё остальное. в т.ч. минимальная в 60 см, указывающаяся в некоторых тех. условиях, от лукавого. Вот что по этому поводу пишется в ГОСТ P 50193.2-92:
"4.1.1. Счетчик должен быть смонтирован так, чтобы к нему был легкий доступ для считывания показаний (без использования зеркала или лестницы), монтажа, обслуживания, снятия и разбора на месте при необходимости."
В данном случае всё соблюдено, да и обслуживающий данный дом сантехник в день отключения стояков был готов уже сразу его опломбировать.
P.s. Да, многого незнают местные коллеги, вот и вышеназванный спрашивал, для чего байпас между фильтрами:хехе:
васил
... Водоснабжение, выполненное застройщиком китайским металлопластиком...
Читается, надо отметить, достаточно глумливо. :biggrin:
Относительно остального - отличный объект и отличное исполнение!
я тот самый пресловутый дядя вася из жека.это не замечание.в половине случаев можно сделать проще а главное дешевле в разы.
"Выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей." (С) Извините, но помимо максимальной экономии и примитивизма существует еще и премиум-сегмент. И то, что для Вас выглядит большой переплатой за ненужный функционал, для кого-то может восприниматься как "бедненько, но чистенько". Владимир на этом объекте заложил далеко не максимум.
Толмач
Ограничений по высоте, как таковых в цифрах, нет, а всё остальное. в т.ч. минимальная в 60 см, указывающаяся в некоторых тех. условиях, от лукавого. Вот что по этому поводу пишется в ГОСТ P 50193.2-92:
Спасибо,успокоили малость. Переживал по этому поводу. Обладая инсайдерской информацией, о том что меастная УК ненавидит владельцев больших квартир, повод есть для сомнений.
Инсталяции тоже к слову выбирались из за дизайна кнопок, "хозяин барин" как говорится.
p.s
Я тоже, не так давно, спрашивал для чего байпас перед фильтрами.В принципи искренне полагал что обычной промывки фильтра вплне достаточно для обслуживания, а для боле тщательной очистки нужно извлечь кртридж.
p.s2
Порадовать глаз особо нечем, заказчик наотрез отказался от арматуры far. А ставить что либо другое уже отказался я :-)
Scriptik
объясните дилетанту зачем трубы укутывать?
Scriptik
Но зато Banninger!
Очень аккуратная работа :respect:
НЕ3НАЙКА
объясните дилетанту зачем трубы укутывать?
Горячая труба упаковывается в теплоизоляцию чтобы не было теплопотерь, а так же для того чтобы в общем коробе, или общей штробе, или просто будучи проложенной близко, не нагревалась труба холодной воды, чтобы заказчик, открыв кран холодной воды, получил холодную воду почти без ожидания, пока прольется теплая нагретая. А труба холодной воды упаковывается, чтобы исключить конденсат влаги на холодной поверхности трубы. Потому что этого конденсата в некоторых случаях, например - в случае плохой вентиляции в санузле - может быть очень много. Ну и в качестве предохранения от нагрева.
Трубы, укладываемые в штробах под заштукатуривание, упаковываются в теплоизоляцию или гофрированную трубу еще и для компенсации температурных расширений, чтобы обеспечить некоторую свободу для замоноличиваемой трубы.
Толмач
Но зато Banninger!
Очень аккуратная работа :respect:
Ну, по сравнению того что там было, наверно да))
Спасибо.
добрый день!
Строители оставили какую то порнографию
последний этаж
труба полотенцесушителя заходит из подъезда, идет по стене коридора (5 метров), потом заходит в ванную сантиметров в 20 от угла.
в стену в коридоре заделать ее возможности нет - выступ на стене в центре - это несущая колонна.
Можно ли в ванной как то переделать в ванной выводы для подключения полотенцесушителя на другую стену (красным показал), а самую трубу в ванной замуровать в стену, как то ее переварив, так как здесь должна будет стоять ванная
Scriptik
Подскажите, кто знает, где можно купить разнообразные полипропиленовые фитинги хорошего качества для 25 трубы , - фирма производитель и адрес, где продается.
Griboedov_26
Спасибо:улыб:

возник вопрос трубы "Phaser FV-Plast армированные" оттуда же - армирование стекловолокном и зачистки не требуют? - как они?

Сам хотел брать berkeplastik, армированы стекловолокном, такие
http://berkeplastik.ru/shop/group_594/item_167/

Как они по сравнению трубами с Phaser FV-Plast?

Можно использовать трубы berkeplastik + фиттинги FV-Plast?
Alex80
Я не настоящий сварщик :dnknow: Толмач придет — расскажет:улыб:
Alex80
Можно использовать трубы berkeplastik + фиттинги FV-Plast?
А смысл? Трубы бесплатно достались?
p.s. я об этом беркепласте ваще первый раз слышу - вы где это откапываете то?:улыб:
Alex80
возник вопрос трубы "Phaser FV-Plast армированные" оттуда же - армирование стекловолокном и зачистки не требуют? - как они?
Сам хотел брать berkeplastik, армированы стекловолокном, такие
Не требуют, FV-Plast- приличная труба, но вот как berkeplastik...Тут я присоединяюсь к мнению bestmaster"а: я о таких так же не слышал.
Можно использовать трубы berkeplastik + фиттинги FV-Plast?
В моей практике приходилось сваривать трубы и фитинги разных производителей, но это были безисходные ситуации, а вообще производители, а так же СНиПы, (например СНиП 41-01-2003) пишут:
"6.4.1 ...В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя. ". Это связано в первую очередь с разными наполнителями в полипропилене, что, в свою очередь, может привести к некачественномй сварке (полифузии).
Толмач
ok, понятно.
Можно еще вопрос - в квартиру заходит металлопластиковая труба, нужно перейти на полипропилен. Какую переходную муфту (тыкнуть на рисуной или производителя) лучше использовать и как крепить к металлопластковой стороне - пресс обжим / компрессионный (обжимка)/ как-то еще? Нужно что бы надежно и не подтекало. Какие варианты?
N_i_ck
в стену в коридоре заделать ее возможности нет - выступ на стене в центре - это несущая колонна.
Пустите трубу по потолку..Потолок один черт будет либо натяжной ,либо гипсокартонные конструкции.
Так же и в ванну по потолку зайдете. А там уже дело техники..штробить стену(благо кирпич) и прятать трубу в штробы.
не стал заниматься некропостингом и поднимать древние умершие темы.
скажите люди добрые - знающие, какой мне поставить циркуль на отопление? чтобы без фанатизма.
параметры системы мизерные. общая длина контура 20-25 метров, 3 биметалла 5+5+6 секций, объем котла 35л, этиленгликоль. высота подъема 2,5м. система замкнутая. еще нахаляву может кто подскажет объем расширительного для такой системки - будет вообще ляпота...:улыб:
wox
Была бы вода в системе хватило бы Wilo RS 2, а на антифризе только 4-ка.
Расширительный бак подойдет Вам на 8 литров.
VolnaNSK
Wilo Star-RS 25/4 ?
есть в машинстрое на пархоменко за 2990, нормальный ценник?
бак 8 литров я себе и представлял. его где лучше поставить, вверху на подаче, или внизу на обратке? или не суть?
wox
Да. Ценник хороший. Лучше ставить снизу на обратке, так дольше прослужит. И не забудьте замерить давление в баке, должно быть на 10 % выше рабочего давления системы
VolnaNSK
в расширительном? у него что, свое давление или я что-то не понял :dnknow:
wox
У него с завода накачено давление. Обычно 1,5 бар, но бывает и больше, бывает что при транспортировке в ноль спускает. Поэтому Вам надо накачать давление под вашу систему. Если в системе 1бар, то качайте в бак примерно 1,1.
VolnaNSK
За мембраной понятно, не знал, что они травят
wox
параметры системы мизерные. общая длина контура 20-25 метров, 3 биметалла 5+5+6 секций, объем котла 35л, этиленгликоль. высота подъема 2,5м. система замкнутая. еще нахаляву может кто подскажет объем расширительного для такой системки - будет вообще ляпота...:улыб:
Любой самый маленький насос, на первой скорости.
Навскидку укрупненно, параметры получаются смешные. По воде, требуемая производительность - 0,15 м.куб. Напор - 1,2 м. Даже если с поправкой на незамерзайку увеличить производительность на 20% и напор на 60%, то все равно мизер.
Единственное - выбирайте насосик из нормальных, но с энергопотреблением класса В, с температурой перекачиваемой жидкости от -10.
Добрый день! Решил поделиться своим первым опытом. Начитался умных людей, в итоге нагородил такое безобразие. Всяческая критика приветствуется:улыб:
DSan
Фото мелковато, а так несколько вопросов:
1. на какой высоте получилась ось слива инсталяции?
2. Что там за коричневые элементы из ПП тройников?
3. Что за миниредукторы?
С Вашего позволения несколько замечаний (то, что удалось разглядеть):
1.Слив в воронку не закреплён, в связи с чем будет "гулять" и брызгать. Кроме того воронка быстро переполнится, т.к. нужно было направлять в её центр. Не соблюдён разрыв струи.
2. Фильтры RBM? На их латунь были рекламации (выщелачивание цинка- локальная коррозия в колбах)
3. Гибкая подводка к инсталяции- мина замедленного действия, а при условии её скрытости, совершенно недопустимо. Кроме того ко всем разъёмным соединениям ( к коим относится и ГП с её накидными гайками) должен быть доступ к ревизии и обслуживанию, а тут, как я понимаю, инсталяция будет зашита коробом. Кстати, доступ и к сифону HepVo, и к промывным фильтрам так же либо существенно ограничен, либо вообще отсутствует.
P.s. Фото бы того, что под ЭВН покрупнее, а так трудно судить.
DSan
И чуть не забыл: судя по отсутствию заглушек в водорозетках систему Вы не опрессовывали. Настоятельно рекомендую перед замуровкой это сделать. Опрессовщик можно взять и на прокат.
P.s. Коричневые элементы- гасители гидроударов?