Клуб Сантехник-сан. (часть 3)
261124
1000
Автоинформатор
поправил в более горизонтальную сторону...

Есть более насущный вопрос , как соединить 25 ППР под углом не 45 и не 90 градусов ?
стены под углом, вот картинка , нужна прямая труба чтобы над плунтусом
captan
Два угла 90 и вертикальный соединитель между ними нельзя?
Фрезер
вариант конечно , но хочется в одной горизонтали

пока есть дорогая мысль - гофрированную мет.трубу 20 мм с фитингами под резьбу по краям ...
и дешевле
обрезать часть компенсатора или обвода
так можно ?
captan
Гофрированная труба плюс резьбы - потенциальное место протечки, однозначно менее надежно чем полипропилен сплошной. Обрезать компенсатор можно, по сути та же полипропиленовая труба, вопрос только возможно ли обрезать так, чтоб нужный угол получился или радиус изгиба не позволит это. Только по месту смотреть.... Еще нужно учесть, что обрезав компенсатор в сварочник вы будете вставлять не прямой участок трубы, а с радиусом. Войдет ли в сварочник так, чтоб и прогрелся нормально и равномерно, и распрямился не знаю, ибо не пробовал никогда. Может быть из-за радиуса не получится сразу полностью вставить а только по мере прогрева и в результате конец перегреется. А может и нет... пробовать только...
Фрезер
ага, бум пробовать
хотелось бы и трубу попробовать ,но больно дорого выходит ...
DmNSK
покупаете резиновую муфту, вставляете в отвод, а от нее уже собираете. Собрать можно и так, что потом герметик не поможет
captan
т.е. Труба гофрированная 20М из нержавеющей стали отожженная - т.е. это не фэншуй ?
zxbigus
Муфты, они же манжеты, бывают обычные и потолще, однажды ситуацию спасла только толстая манжета, с обычной текло, но на этот случай конечно есть другие полуколхозные методы.
Sarge
бывает и так: "туда суй, а оттуда высуй"
Правильно говорите, манжета она. Купить две на всякий случай, чтобы понять тот ли размер сначала примерить надо
captan
Мне кажется это даже визуально смотреться странновато будет.... внимание привлекать так сказать)))) А задача-то наоборот менее броским сделать.
captan
Сколько градусов между плоскостями стен?
При соединении полипропиленовых труб СП 40-101-96 допускает отклонение в соединении до 5°.
Кроме того можно ещё нивелировать недостающие градусы путём деформирования самой трубы, зафиксировав более частыми опорами.
Толмач
пока один угол (тупой) обошел отрезав часть ППР обвода -номально вышло

теперь надо острый -хочу попробовать компенсатор порезать , но сегодня не нашел...

зато взял попробовать 60см-длины Лавиту нерж. -такто то что нужно -разве это не фэншуй?
таких бы покороче - ваще то что нуда
Толмач
углы примерно 120 и150 градусоф получаются ...
150 вроде уже получился
captan
углы примерно 120 и150 градусоф получаются ...
150 вроде уже получился
Почему бы не сделать все металопластом под пресс?
Scriptik
ну, во первых я не умею , во вторых нет инструмента ...
в третьих нет таких знакомых которых можно бы было попросить ...
а паять я умею ... как радиоинженер:улыб:
Автоинформатор
еще вопросик к спецам :
если мне нужно метра полтора - два , сделать нержавейкой гибкой трубой переход между ППР 25мм - если я сделаю 16мм нержавейкой - я сильно все испорчу ?
качать систему будет насос в котле Навьен
captan
Тут надо смотреть Вашу системы в целом, а не отдельный участок трубы. Работать будет, просто добавится сопротивление ветки, если стоит двухтрубка, то придется балансировать радиаторы.
Если 16мм это внутренний диаметр нержавейки, то практически ничего не поменяется, т.к. внутренний диаметр ПП 25 трубы - 16,6мм.
VolnaNSK
у меня ленинградка , одна труба ...
а у нержавейки внешний 16мм , т.е. внутренний немного меньше будет .
captan
Какая нержа? есть название?
captan
Я бы не стал заужать, а сделал бы на Вашем месте либо на МП, либо на PEX"е, взяв инструмент на прокат, сейчас это не проблема.
На своём бы месте, даже при том, что инструмент и для МП, и для PEX"а у меня есть свой, сделал бы на меди, либо на нерже ( не гофре), поймав нужный угол трубогибом. С точки зрения эстетики, это было бы лучше.
P.s. Ну и "ленинградку" в наше время считаю моветоном. Это не гараж, а жилой дом, поэтому двухтрубка, и, скорее всего, с "петлёй Тихельмана".
Толмач
некоторые слова из вашего поста для меня как ругательные ...
углы я поглядел , смогу сделать из обводов и компенсаторов ...
остается 1.5-2 м гибкую (или хитропопую) загогулину сделать ...
надо подумать , может чего другое , может и правда не заужать , а гофрированную нержавейку на 20 взять ... тока там фитинги в разы дороже , чем на 16 ...
или МП сделать ...
медь я точно не смогу . или сможете помочь сделать ?
captan
Ну если Вы смогли сварить качественно полипропилен, то, полагаю, что с пайкой меди у Вас проблем не будет.
Далее))) Ругательных слов совершенно нет, всезнающий Яндекс поможет разобраться)))
По поводу гофронержи я высказывал ранее своё негативное отношение, менять его не буду, и уж тем более на отоплении, где идёт постоянная циркуляция.
По поводу помощи: я не занимаюсь мелкими монтажами, и, поймите меня правильно, тем более альтруизмом. У каждого есть семья, дети. Кроме того, у меня есть своя планка рентабельности. Ваш монтаж, к сожалению, под него не попадает((
Толмач
про ругательные слова конечно же шутил ...
а так - спасибо и на добром слове .
справлюсь
Всех коллег, и им сочувствующим:хехе:, поздравляю с наступающим Новым годом!
Пусть он подарит всем только радость. Счастья вам, здоровья, и всего самого наилучшего! :superng:
Вот такою поросюху и свинюху слепил в свободное от работы время:хехе: