Фото бы к довершению Ваших слов, почему "все приспособления не поставить".
По сути: душевой , не гигиенический, шланг находится под давлением исключительно при открытом смесителе в первую очередь, и переключенном на шланг диверторе (вытяжная кнопка или рычаг) во вторую, т.е. при нахождении человека в ванной. Т.о. устранение порыва шланга может быть осуществлено достаточно оперативно. Сам порыв оплётки при этом не является критическим: к заливу приводит либо нарушение соединения всего "шланга", либо его основной части, т.е. внутренней трубки, изготовленной или из "резины", или из сшитого полиэтилена (в последнем случае авария мало вероятна). А вот подводка гиг. душа, как, впрочем, и сама его лейка, часто становятся причиной аварии, и виной тому не их качество, а элементарное нарушение инструкции, которая предписывает после пользования гиг. душем сначала перекрыть подачу воду на смесителе, а после этого в обязательном порядке сбросить давление в шланге кнопкой лейки душа.
Помимо этого есть ряд превентивных мер, как то защита от протечек типа "Нептун", "Гидролок" и т.д., редукторы давления на основные магистрали водоснобжания, а так же доп. редуктор на гиг. душ и многое другое.
В качестве примера приведу одну мою реализацию водоснабжения в г. Барнауле, где всё вышеперечисленное есть в полном объёме: и система от протечек, и основные редукторы на водоснабжении, и доп. редуктор на гиг. душ, и клапан на его отключение, и ещё несколько полезных дивайсов.
Всё это, на первый взгляд, большинству пользователей может показаться лишней тратой денег, но вряд ли сейчас с этим согласится та женщина, чей отец по приведённой Вами ссылке попал в незавидное положение по риску размена своей квартиры на меньшую.
По сути: душевой , не гигиенический, шланг находится под давлением исключительно при открытом смесителе в первую очередь, и переключенном на шланг диверторе (вытяжная кнопка или рычаг) во вторую, т.е. при нахождении человека в ванной. Т.о. устранение порыва шланга может быть осуществлено достаточно оперативно. Сам порыв оплётки при этом не является критическим: к заливу приводит либо нарушение соединения всего "шланга", либо его основной части, т.е. внутренней трубки, изготовленной или из "резины", или из сшитого полиэтилена (в последнем случае авария мало вероятна). А вот подводка гиг. душа, как, впрочем, и сама его лейка, часто становятся причиной аварии, и виной тому не их качество, а элементарное нарушение инструкции, которая предписывает после пользования гиг. душем сначала перекрыть подачу воду на смесителе, а после этого в обязательном порядке сбросить давление в шланге кнопкой лейки душа.
Помимо этого есть ряд превентивных мер, как то защита от протечек типа "Нептун", "Гидролок" и т.д., редукторы давления на основные магистрали водоснобжания, а так же доп. редуктор на гиг. душ и многое другое.
В качестве примера приведу одну мою реализацию водоснабжения в г. Барнауле, где всё вышеперечисленное есть в полном объёме: и система от протечек, и основные редукторы на водоснабжении, и доп. редуктор на гиг. душ, и клапан на его отключение, и ещё несколько полезных дивайсов.
Всё это, на первый взгляд, большинству пользователей может показаться лишней тратой денег, но вряд ли сейчас с этим согласится та женщина, чей отец по приведённой Вами ссылке попал в незавидное положение по риску размена своей квартиры на меньшую.
...У меня раз уже душ от смесителя срывало ...Искренне сочувствую...У моих соседей-пенсионеров сверху так же лопнула гибкая подводка китайского смесителя, в результате ремонт мне обошёлся за свой счёт что то около 150 т.р. Но всё, что нас не убивает, делает нас сильнее (с)


И да, позвольте не согласиться с Вашей подписью! У меня и машина не немецкая, а всего лишь полу канадская, полу японская, и жена из города на три буквы (Обь НСО), только лишь часы из Швецарии и парфюм с Елисейских полей, а в моей мужественности пока ещё никто не сомневался)))
Ну не могу я сейчас такое "городить" в квартире. Это ж надо ремонт затевать, а у меня пока всё более-менее.
Прикинула - шлангам примерно лет 7-9 (разные помещения в разные годы делала), сегодня ещё на кухне под раковину внимательнее посмотрела - длину прикинуть, а один шланг из двух сращенный. В общем, думаю, что пора поменять. Ещё и магазин рядом с работой закрылся, чтоб посмотреть - что вообще есть в продаже.
Прикинула - шлангам примерно лет 7-9 (разные помещения в разные годы делала), сегодня ещё на кухне под раковину внимательнее посмотрела - длину прикинуть, а один шланг из двух сращенный. В общем, думаю, что пора поменять. Ещё и магазин рядом с работой закрылся, чтоб посмотреть - что вообще есть в продаже.
Scriptik
member
Доброго дня всем.
Вопрос. Может ли аварийка отключить стояки в обход управляющей компании.
Председатель ТСЖ неадекват,с явными психическими расстройствами, умышленно чинит препятствия по сантех работам.
Вопрос. Может ли аварийка отключить стояки в обход управляющей компании.
Председатель ТСЖ неадекват,с явными психическими расстройствами, умышленно чинит препятствия по сантех работам.
Аварийка все может. На то она и аварийка
bestmaster
experienced
умышленно чинит препятствия по сантех работам.Наверное ваши сантехработы малость не совпадают с его взглядом на то, что вы собрались делать.Вам же не просто краны надо заменить?


Scriptik
member
Я тоже ранее не сталкивался.Поэтому и обратился к коллективному разуму.
Не думаю что что переварить полотенце сушитель попадает в категорию запрещенных работ.
Сначала она отказывалась предоставить сварщиков местных (согласен она это го делать и не обязана)
После того как напрямую связались со сварщиками, местными, они сказали, что председатель им запретила выполнять какие то либо работы в этой квартире.
Ок. Призвали своего сварщика. В итоге сварной просидел пол дня так как стояки не отключили. Председатель заявила что сейчас сантехники местные заняты и им некогда этим заниматься. А по факту просто отослала их с дома на другой обьект.
Вот как то так.

Не думаю что что переварить полотенце сушитель попадает в категорию запрещенных работ.
Сначала она отказывалась предоставить сварщиков местных (согласен она это го делать и не обязана)
После того как напрямую связались со сварщиками, местными, они сказали, что председатель им запретила выполнять какие то либо работы в этой квартире.
Ок. Призвали своего сварщика. В итоге сварной просидел пол дня так как стояки не отключили. Председатель заявила что сейчас сантехники местные заняты и им некогда этим заниматься. А по факту просто отослала их с дома на другой обьект.
Вот как то так.
Сейчас читают
Перерегистрация авто
57810
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
193218
224
♡♡♡Непоседа-большая РАСПРОДАЖА обуви!♡ОРГ 3%♡♡♡ Сбор заказов
84026
560
Александр.....
guru
Письменно обратитесь в своё ТСЖ. Пусть они письменно мотивированно вам откажут.
Scriptik
member
Завтра второй раунд. Реально уже думаю вызвать аварийку.
p.s. Заявление на отключение там и так уже есть. У них там так заведено.
Просто неадекват добралась до маленькой власти, и теперь считает что весь мир крутится вокруг нее.
p.s2 Ок..спасибо всем за внимание..Прорвемся, в хорошем смысле этого слова))))
Вот сообществу маленький шедевр из серии "я у мамы инженер" скорпиончик :-)
p.s. Заявление на отключение там и так уже есть. У них там так заведено.
Просто неадекват добралась до маленькой власти, и теперь считает что весь мир крутится вокруг нее.
p.s2 Ок..спасибо всем за внимание..Прорвемся, в хорошем смысле этого слова))))
Вот сообществу маленький шедевр из серии "я у мамы инженер" скорпиончик :-)
bestmaster
experienced
шедевр из серии "я у мамы инженер"заказчик на фитингах вылетел в трубу)))
gorn
activist
Оченно нужен сантехнический работник. Район сада мичуринцев, напротив Сельхоз. института. Очень удобный график работы, а вот оплата не высокая
Толмач
guru
Для коллег, королей воды и пара. а так же им сочувствующим, гимн )))
flopic
Начальнег
Товарищи понимающие!
Помогите решить проблему, не прогревается полностью, первая секция вся горячая, вторая чуть теплая, весь верх горячий а низ холодный.
Прибор снимал мыл, не помогает.
Воздух стравил.
Помогите решить проблему, не прогревается полностью, первая секция вся горячая, вторая чуть теплая, весь верх горячий а низ холодный.
Прибор снимал мыл, не помогает.
Воздух стравил.
bestmaster
experienced
Какая красота
может надо было по диагонали подключить радиатор?

Толмач
guru
Либо применить удлинитель протока.
Ну а про красоту...так может мастер художник, и он так видит)))
Ну а про красоту...так может мастер художник, и он так видит)))
flopic
Начальнег
Так уж мне это досталось, сейчас менять схему на диагональ проблематично конечно.
Установлено это было 3 года назад, наверняка как-то работало, хотя может быть и так же
Установлено это было 3 года назад, наверняка как-то работало, хотя может быть и так же

есть готовые решения, чтобы купил и поставил?
не хочется ни чего изобретать
не хочется ни чего изобретать
Это только с этой батареей, или там за стенкой так же?
Есть и готовые. Видел в "Инженерных сетях", что на Малыгина-7, прямо напротив кассы.
остальные нормальные, только с этой какой-то казус 

Танцор
activist
Камрады, спасите-помогите. Кто может помочь сделать расширение на медной трубе 42. Самая большая экспандерная головка в комплекте на 32, а оч нужно под 42 трубу. Прям горит сегодня. Окажите помощь за полезную вкусняшку. Подъеду куда угодно.
Если я правильно понял, у Вас последний этаж. И радиаторы подключены по схеме как на первом рисунке. Тогда в Вашем радиаторе "перевернутая циркуляция". И в этом случае предполагаю:
- слабое давление и не высокая температура в системе (с похолоданиями добавят и то и это);
- забит радиатор;
- заужено (запаяно) отверстие на входе/выходе радиатора.
Тогда, лично я, вижу три варианта:
- дождаться холодов и посмотреть будут изменения в работе радиатора или нет;
- удлинитель протока;
- перепаять схему по второму рисунку. Циркуляция станет нормальной (сверху вниз) и забиваться радиатор станет гораздо меньше.
- слабое давление и не высокая температура в системе (с похолоданиями добавят и то и это);
- забит радиатор;
- заужено (запаяно) отверстие на входе/выходе радиатора.
Тогда, лично я, вижу три варианта:
- дождаться холодов и посмотреть будут изменения в работе радиатора или нет;
- удлинитель протока;
- перепаять схему по второму рисунку. Циркуляция станет нормальной (сверху вниз) и забиваться радиатор станет гораздо меньше.
Спасибо за то что вникли в мою проблему.
да это верхний этаж и подключение как на первом рисунке.
сейчас, в сезон, схему подключения менять проблематично, попробую для начала удлинитель потока.
Радиатор снимал, промыл, грязь была но не критично.
перепаять схему по второму рисунку не очень удобно, нужно бить ещё одну дыру в стене.
Может попробовать "перевернуть" мое "перевернутое подключение", это поможет?
да это верхний этаж и подключение как на первом рисунке.
сейчас, в сезон, схему подключения менять проблематично, попробую для начала удлинитель потока.
Радиатор снимал, промыл, грязь была но не критично.
перепаять схему по второму рисунку не очень удобно, нужно бить ещё одну дыру в стене.
Может попробовать "перевернуть" мое "перевернутое подключение", это поможет?
"перевернуть" мое "перевернутое подключение", это поможет?Поможет.
Поможет и удлинитель протока.