Посмотрите в Леруа МерленДа, пожалуй там проще будет взять.
Отделочник54
veteran
Давненько не заглядывал в эту ветку, аж с прошлого года... Черт меня дернул заглянуть, а тут:
Да и в принципе, постеснялся бы выкладывать такое видео. Устранив одни косяки, понаделал своих не хуже тех что были...
Сам распинаешься на видео, как нехорошо сделали до тебя, что полотенчик спаяли на жесткую без американок... А переделав оказывается что и сам горазд на такие штуки. Вводной узел который впоследствии зашился в короб собран без единой американки! если выйдет из строя пусть и не самый дешевый кран, или фильтр, то без перепаивания труб узел не разобрать. А соответственно скорее всего понадобится разбирать часть короба со всеми вытекающими.
Слив промывки фильтров тонкой очистки в нарушении санитарных норм выполнен без разрыва струи прямиком в канализацию.
Инсталляция закреплена к стяжке, которая не может являться несущей опорой для оной.
Ну и совсем детский косяк с лежаком слива с ванной, за инсталляцией где позволяло место собрать отводами по 45 градусов, стоит два отвода по 90, что плохо.
В общем конечно для лопушков-заказчиков видео может и сгодится, но выкладывать его на форум где его видят коллеги кое-чего в этом смыслящие большая ошибка, не ожидал.
чисто познавательное видео лично от меня заказчикамСказать что был удивлен, ни чего не сказать... Александр, всегда относился уважительно к тебе как к мастеру и не ожидал что у тебя на столько слова расходятся с делом. Специально полистал форум, проверить не ошибаюсь ли я, но но нет... Не был ты замечен среди любителей гипсовой штукатурки в санузлах:
Вопрос по штукатурке в ванной - имеет ли место быть гипсовая?Если быстрее и проще для мастера, то лучше гипсоваяА если надолго, то цементная.
Не путайте удобство с качеством, я тоже недолго штукатурил Ротбандом, но после того как раз стена с кафелем отошла от ротбанда (соседи по маленьку очень долго топили - вместо ротбанда получилась грязь) и моей бесплатной переделке этого - теперь только хард кор, только цемент вкруг во всех ваннах, гипсовую и цементную штукатурки от застройщика только "под съем". Для других вариантов есть люди "катающие шарики"Я тут немного засомневался, пост с видео датирован ноябрем прошлого года, а про религию ты писал в феврале нынешнего, подумалось: может это и есть та самая стена которая отошла от ротбанда? Но нет, ты и ранее, в октябре прошлого года писал об этом:Без обид, просто у меня свое мировоззрение на ремонт сродни религии
![]()
За всех не надо говорить - у вас отнимают время, а у нас маяки из Ротбанда отнимают качество!!! Ну кто как привык - тут спору нет, мне быстрее и проще металлический маяк поставить и заштукатурить цементной штукатуркойИ вот читаю я все эти твои категорические замечания о том что в санузлах только цементной штукатурить, смотрю ТВОЁ видео и не верю глазам своим... На видео после ТВОЕЙ переделки, свеженький, розовенький как попка младенца ротбанд... Ой как не хорошо уверять людей в одном, а на деле делать другое!
Да и в принципе, постеснялся бы выкладывать такое видео. Устранив одни косяки, понаделал своих не хуже тех что были...
Сам распинаешься на видео, как нехорошо сделали до тебя, что полотенчик спаяли на жесткую без американок... А переделав оказывается что и сам горазд на такие штуки. Вводной узел который впоследствии зашился в короб собран без единой американки! если выйдет из строя пусть и не самый дешевый кран, или фильтр, то без перепаивания труб узел не разобрать. А соответственно скорее всего понадобится разбирать часть короба со всеми вытекающими.
Слив промывки фильтров тонкой очистки в нарушении санитарных норм выполнен без разрыва струи прямиком в канализацию.
Инсталляция закреплена к стяжке, которая не может являться несущей опорой для оной.
Ну и совсем детский косяк с лежаком слива с ванной, за инсталляцией где позволяло место собрать отводами по 45 градусов, стоит два отвода по 90, что плохо.
В общем конечно для лопушков-заказчиков видео может и сгодится, но выкладывать его на форум где его видят коллеги кое-чего в этом смыслящие большая ошибка, не ожидал.
SantehMaster
member
Показать спойлер
http://
Показать спойлер
Нашел тут в соседней ветке про потолки занимательное видео. В описании к видео говорится что сантехники, зря свой хлеб кушают. И решил он показать нам класс. В итоге навоял он с нарушениями СНиП ов и ТУ,в итоге пока исправлял одни косяки, наделал кучу других. После чего это еще и плиткой зашил.
Толмач
guru
Нда.. видео безусловно занимательное, но вот чесать всех под одну гребёнку я бы не стал, в любой профессии есть дилетанты и халтурщики, однако, справедливости ради, есть Мастера с большой буквы ((
bestmaster
experienced
То есть сделано было по СНиПам и ТУ, а я так плохо переделал, что люди живут уже 3 года и не знают этого. Позвоню, скажу, что тут экспертное мнение возникло, что надо все переделать на наружний монтаж
Если у меня что случится в течении пяти лет - я бесплатно приеду и переделаю: и сантехнику, и кафель... И вот ведь парадокс, за все время только один раз пришлось выезжать на гарантию - переварили внутри стены дюймовый сгнивший отвод (сам покупал его в мерлене - дешевле же
, на 2 года хватило - но многим "правильным" сантехникам хватает этого срока эксплуатации, а то хлеба не будет
) НЕ СНИМАЯ КАФЕЛЬ, от чего у умничавшего до этого сантехника глаза до сих пор не сузились
!
Поэтому прежде чем "задвигать" мне про СНИПы и ТУ - покажи "свой класс", а то 10 фоток сифонов как то мало характеризуют сантехника
Ну и так, для затравки - какие СНИПы и ТУ нарушил я там ну и здесь
Мне так, чисто для себя - вдруг перестану страдать перфекционизмом




Поэтому прежде чем "задвигать" мне про СНИПы и ТУ - покажи "свой класс", а то 10 фоток сифонов как то мало характеризуют сантехника
Ну и так, для затравки - какие СНИПы и ТУ нарушил я там ну и здесь
Мне так, чисто для себя - вдруг перестану страдать перфекционизмом
SantehMaster
member
И где я написал что сделано было хорошо?
Брошюрка в инсталляции ложится специально для монтажника, что бы он знал как она устанавливается, а нарисовано что устанавливается на плиту перекрытия, а не на стяжку. Ну а по поводу 90 градусные уголков и разъемных соединений после арматуры можно и не говорить. Вы лучше сами подскажите где в СНиП СанПиН написано что не течёт это хорошо, вода уходит и слава богу, слив с фильтров на прямую в каныгу , да пожалуйста. А пока будете искать, найдете и спрашивающий вас СНиП.
Ну а по поводу ваших оправданий, мне как вы выразились "феолето
во"
И что там не устроило в 10 фильтрах?
Брошюрка в инсталляции ложится специально для монтажника, что бы он знал как она устанавливается, а нарисовано что устанавливается на плиту перекрытия, а не на стяжку. Ну а по поводу 90 градусные уголков и разъемных соединений после арматуры можно и не говорить. Вы лучше сами подскажите где в СНиП СанПиН написано что не течёт это хорошо, вода уходит и слава богу, слив с фильтров на прямую в каныгу , да пожалуйста. А пока будете искать, найдете и спрашивающий вас СНиП.
Ну а по поводу ваших оправданий, мне как вы выразились "феолето
во"
И что там не устроило в 10 фильтрах?
Сейчас читают
Перерегистрация авто
60761
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
205472
224
Bluetooth свисток для android auto
1899
36
bestmaster
experienced
Брошюрка в инсталляции ложится специально для монтажника, что бы он знал как она устанавливается, а нарисовано что устанавливается на плиту перекрытия, а не на стяжку.Эта брошюрка рисована европейцами, а у них сначала проводятся все монтажные работы, а потом делается стяжка и картинки указывают только на то, что высоту установки инсталляции надо учитывать с учетом того, на сколько нальется стяжка, сколько толщина клея для плитки и толщина самой плитки. ВСЁ! Не видел в инструкции ни одной картинки чувака с перфоратором, долбящего стяжку


по поводу 90 градусные уголков и разъемных соединений после арматуры можно и не говоритьГде возможно, я ставлю отводы по 45 и даже по 30 градусов, а где вот прям никак (так как финишные работы делаю то тоже я... если бы каждый заказчик был готов зашить целые стены со всеми "вязанками труб"... но бывает идет борьба за каждый лишний см полезной площади), то я БЕРУ НА СЕБЯ такую ответственность и предупреждаю заказчика о возможных последствиях и... о Боже!!! ставлю отводы на 87 град.

А что там по разъемным соединениям после арматуры? Вообще не понял...
Ну а по поводу ваших оправданий, мне как вы выразились "феолетово"Я не оправдываюсь, а довожу свою точку зрения на этот мир. Если обратить внимание на мой профиль, то я ни сантехник, ни электрик, ни монтажник натяжных потолков, ни штукатур-маляр, ни декоративщик, ни облицовщик... я все вместе в одном лице (и не надо мне рассказывать, что всего знать нельзя и тому подобное - я учусь постоянно на протяжении последних 30 лет, первые 6 лет в детском садике я играл


p.s. с таким же успехом я могу "закуситься" с электриками в их топике по поводу того, что я прессую провода в монтажных коробках, а кто то по ПУЭ крутит СИЗы, которые я не считаю надежным соединением, а ведь я и не электрик


p.p.s. финиш то сами делали - я имею ввиду не установку унитазов и раковин, о короба и облицовку?


Crusader
old hamster
А скажите уважаемые специалисты, чулок вспененный на 110 ю трубу без разрезания не садится или какой секрет есть?
SantehMaster
member
Вы когда слив с фильтров напрямую с канализацией соединили, заказчику как это объяснили?. А лучше бы ее вообще не делали, смысла от прямой промывки нет, сетка не очищается, проверено. Проще и качественнее было бы открутить колбу и механически почистить сетку.
По поводу разъемов, потек шток на кране или колба треснула, звонят вам, а вы допустим в Крым уехали, и сидят заказчики без воды , ждут когда вы отдохнете. Потому что местный сантехник точно не полезет там все перепаивать. Это вы так думаете наперед.
Я занимаюсь только сантехникой. И в большинстве случаях сам и устанавливаю все сантех- приборы. Поэтому и требую от заказчика наличие санфоянса еще до монтажа или хотя бы монтажные карты. И мне как вы выразились не фиолетово за конечный результат.
Так что не надо гребсти всех под одно, в этом и был посыл, а не слушать вашу точку зрения, которая не совпадает с правилами монтажа.
По поводу разъемов, потек шток на кране или колба треснула, звонят вам, а вы допустим в Крым уехали, и сидят заказчики без воды , ждут когда вы отдохнете. Потому что местный сантехник точно не полезет там все перепаивать. Это вы так думаете наперед.
Я занимаюсь только сантехникой. И в большинстве случаях сам и устанавливаю все сантех- приборы. Поэтому и требую от заказчика наличие санфоянса еще до монтажа или хотя бы монтажные карты. И мне как вы выразились не фиолетово за конечный результат.
Так что не надо гребсти всех под одно, в этом и был посыл, а не слушать вашу точку зрения, которая не совпадает с правилами монтажа.
Sarge
activist
Например Геберитовская(модель не помню) бюджетная относительно, с пластиковыми ножками, какой прок от крепления их на плиту, они сразу в профиль направляющий просятся.
А так как обычно, во всем, есть варианты, предложенные производителями и продиктованные здравым смыслом.
А так как обычно, во всем, есть варианты, предложенные производителями и продиктованные здравым смыслом.
Отделочник54
veteran
То, что вы долбите эту стяжку, нарушая ее целостную конструкционную прочность - ну это дело ваших убеждений, тогда, чтобы делать совсем правильно, то снимайте всю стяжку и лейте ее заново. Хоть один довод в пользу того, что инсталляция стоит на плите перекрытия, а не на стяжке? Не те нагрузки, чтобы так переживать за прочность установки, а "пыль в глаза пускать"...это "не правильный сантехник" - он инсталляции ставит на стяжку, а это грозит в будущем ее разрушением, инсталляция потеряет устойчивость и вы упадете, разобъете унитаз дорогой и порежете себе ж...уДоводов то как-раз масса. Во первых при креплении инсталляции к стяжке, вы сверлите перфоратором стяжку, что вполне себе нарушает целостность стяжки. А Иван вырезает монтажное отверстие болгаркой, отсекая требуемый кусок от остальной стяжки, а уже после при необходимости долбит его, что на целостность остальной стяжки в принципе не влияет. Во вторых пусть нагрузки и не большие, но они есть и если есть возможность, почему не уберечь стяжку от лишних точечных нагрузок? Это влияет на ее эксплуатационную целостность, тем более с учетом того что сейчас в большинстве случаев стяжка независима от плиты, лежит на подложке., а вот я... долблю вашу новую стяжку и ставлю прямо на плиту - только так правильно (правда вокруг того места, где я долблю еще квадрат стяжки от пола отходит, но об этом мы умолчим...) Это раз...
Где возможно, я ставлю отводы по 45 и даже по 30 градусов, а где вот прям никакВ случае с видео, "прямникак" в пользу бедных. Два подряд 90-х отвода стоят за инсталляцией и вкупе с кирпичной стеной там море места для маневра и прохода 45-ми отводами. И уже не важно НАОДНУ ванную идет этот лежак, или ещё чего, вы создали лишнее потенциально проблемное место там, где этого легко можно было избежать. И не нужно тут рвать тельняшку, де:
идет борьба за каждый лишний см полезной площадиОна везде идет. Работаем с Иваном уже много лет и как-то у нас всегда сочеталась и сочетается борьба за миллиметры, с технологическими решениями которые позволяют избежать лишних мест где потенциально может возникнуть засор.
А если быть совсем внимательным, то на финишных фото можно заметить, что короб, который закрывает инсталляцию сделан в таком минимуме, что ровно две плитки по ширине вошли и то только потому,что был использован тримм(который я в принципе не люблю и лучше бы запилил угол, но тут никак не получалось так сделать - поэтому там и на остальных углах встали триммы).И снова пышные речи в пользу бедных, а вернее рассчитанные на лопушка-заказчика. На фото хорошо видно что, короб к которому примыкает короб инсталляции по ширине не ограничен целой плиткой (на нем резаная плитка) соответственно не было помех увеличить этот короб на 1см и обойтись без трима. Пусть даже там и так места маловато и я подозреваю когда садишься на унитаз легко ударится об этот угол, но 1см там бы точно ни чего не решил и можно было бы легко обойтись без так не любимого тобой (и мной к слову) трима. А уж если брать по всей строгости, то и само наличие там этого короба вызывает большие сомнения, коли ты уже так кичишься борьбой за каждый сантиметр, не вижу причин помешавших тебе сделать узел кранов и фильтров над инсталляцией, тем самым убрав лишний короб и сделав санузел немного более просторным, не говоря уже о более просторной посадке для отправления естественных надобностей.
Посему и все разговоры твои о том что:
я привык просчитывать все наперед (толщину штукатурки, толщину кафеля, точное расположение всех сантехприборов и их точные монтажные данные)По факту с делом расходятся.
Просто мне после монтажа труб приходится продолжать дальнейший ремонт, а сантехник сделал все по СанПиН и ушел.Мне то-же приходится продолжать ремонт после ухода сантехника и до его прихода... Готов заверить что Иван ( SantehMaster ), не из тех людей которые делают свой участок работы, а дальше хоть трава не расти. Всегда обсуждаем и спорим за каждую мелочь, которая может повлиять на размеры (с моей стороны) и технические вопросы размещения труб (с его) и до последнего ищем балланс, чтобы сохранить полезную площадь без урона для труб. Ты кстати имел удовольствие поработать по сделаной Иваном сантехразводке, на Рассветной, не думаю что у тебя возникли какие-либо притензии, хоть ты и оговорился как-то что тебе пришлось за мной доделывать, но одно дело доделывать по косякам, а другое дело доделывать по нормальной работе, когда качество не было причиной остановки работ. Более того без каких бы то ни было оплат Иван приезжает и переделывает какие-либо узлы, если вдруг в ходе работ выяснилось, что для раскладки плитки (например) или ещё чего, лучше сдвинуть водорозетку, ил ещё какую мелочь, пусть даже на пару миллиметров. И ни кто из нас не кичится пятилетней гарантией, а если нам звонит заказчик: мол из под полотенчика закапало, или ещё чего... Пусть прошло уже и два года и десять, Иван едет и подтягивает, исправляет, как собственно и любой из наших мастеров, по любому направлению и денег мы за это не берем. Просто несем ответственность за свою работы, не афишируя это на каждом углу.
и пусть это будет не по СанПиН, но для заказчика по поводу засоров надежней, если умудрится забиться одна труба, то вторая останется функциональной.Для заказчика надежнее и функциональнее не количество труб, а правильность их сборки. Если труба собрана без 90-х отводов на лежаке, с должным уклоном, то и засоряться у нее поводов нет, а в случае засора, почистить такую трубу проблем не возникнет. А я вот у себя дома 2-3 раза в год минимум чищу тросом лежак с кухни (на нем же ванная и умывальник). Который такой-же гений от сантехники, перед выходом в сотку оснастил 90-м отводом, возможно ещё и с уклонами начудил. И вот такой геморрой скажу я вам в этом 90-м отводе пробку пробивать, которая там регулярно собирается.
Если обратить внимание на мой профиль, то я ни сантехник, ни электрик, ни монтажник натяжных потолков, ни штукатур-маляр, ни декоративщик, ни облицовщик... я все вместе в одном лице (и не надо мне рассказывать, что всего знать нельзя и тому подобное - я учусь постоянно на протяжении последних 30 лет, первые 6 лет в детском садике я игралЯ собственно так-же всё в одном лице, могу и электрику бросить и трубу спаять, с плиткой то-же вроде ладилось. Только вот с годами пришло понимание, что мастер на все руки это не панацея, оно конечно для семьи, для дому хорошо, но вот в профессиональной работе каждый должен заниматься своим делом. Саморазвитие дело хорошее, но человек пусть и не глупый не в силах быть профессионалом и следить за тенденциями во всем. По этому у нас малярит маляр, сантехнику делает сантехник, электрику - электрик. Да у человека делающего санузлы круг работ немного шире, штукатурить и короба делать он должен под себя сам. Но для всех будет лучше, если сантехнику сделает сантехник, котрый постоянно практикуется в этом, а потолок натянет профильный монтажник. И разговоры о:)
я оказываю услуги в полном комплексе (у меня свой заказчик, которому нужен полный ремонт санузла с определенным качеством и желания искать крайнего после стыковок трех-четырех специалистов - нет), а это как ни крути по любому будет дешевле.Конечно когда заказчик, нашел на один санузел отдельного электрика, сантехника, плиточника и монтажника натяжных потолков, он устанет стыковать их и после искать крайнего. Но когда эти мастера члены одной бригады, это не создает заказчику ни каких дополнительных проблем, только удовольствие от работы профессионалов. И на стоимость это ни как не влияет.
p.p.s. финиш то сами делали - я имею ввиду не установку унитазов и раковин, о короба и облицовку?Финиш на части фотографий мой, в частности на той по которой вопросы... Плитка под лючки резалась чтобы минимизировать люк и не делать закрывание достаточно тяжелого люка на углу, чтобы он не скалывался. Фото с закрытым люком прикладываю (эстетика там особо не пострадала), большой люк выбор заказчика, равно как и провод с розеткой. Тот редкий случай когда электрику делал человек заказчика, а розетку если мне не изменяет память вообще сам заказчик ставил. Бывает так.Хотя по люкам и так понятно, что СанПиН не сошелся с красотой и пришлось кромсать плитку под лючки (а электрики могут про ПУЭ рассказать при виде картинки с розеткой возле сантехтруб и даже криво брошенный провод не в гофре, да и розетка даже не по IP54... а, ну да, вы же не электрик - это другой человек "косячнул"
)
Да и в принципе, в условиях квартиры всегда ищется баланс, между нормативами и удобством пользования. Например с упомянутыми розетками часто приходится нарушать и делать их близко к трубам, чтобы не висели провода через весь санузел (как на вашем фото). К слову, там слева от стиралки, где висит провод, прекрасно вошел бы пенал, или корзина для грязного белья и висящий провод явная помеха для этого. И для меня удивительно, почему ты как человек любящий просчитывать всё наперед, не разместил эту розетку над стиралкой, слева от полотенчика, ею там пользоваться было бы гораздо удобнее и висящий провод ни чему бы не мешал.
SantehMaster
member
Разрезаете, там даже шов есть, а потом все скотчем армированным, или стяжками.
Crusader
old hamster
ну почему не сделать внатяг? Можно напялить целиком - пяль, не получается реж. нет у нас все в одно 
Пытался и с мыльным раствором натащить - пол метра и аллес.

Пытался и с мыльным раствором натащить - пол метра и аллес.
ну почему не сделать внатяг? Можно напялить целиком - пяль, не получается реж. нет у нас все в однофэри натри и натягивай...зачем мыльный
Пытался и с мыльным раствором натащить - пол метра и аллес.
ну почему не сделать внатяг? Можно напялить целиком - пяль, не получается реж. нет у нас все в одноя себе делал так...
Пытался и с мыльным раствором натащить - пол метра и аллес.
купил вибропласт Сильвер 2 мм толщина и зашумил трубу...затем сверху вспенку надел но разрезая, но не на стяжки а на остатки ВВга от проводки и еще от стяжки оставалась пенолон подложка все замотал...стало тише намного чем даже с чугуннякой
SantehMaster
member
Владимир, хочу поздравить вас с повышением, не зря проходил эти тяжелейшие курсы, не спал ночами и зубрил . Теперь ты стал сертифицированным монтажником труб REHAU.



Толмач
guru
Иван, взаимно
Вспомнилась басня Крылова:
"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."


Вспомнилась басня Крылова:
"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."

SantehMaster
member
PP01
veteran
Просьба посоветовать варианты.
Вкручиваем трубу с резьбой в фитинг (кран, уголок и пр.), сажать планируется на сантехмастер гель, закручивается до упора (механически) чуть больше требуемого (на 1/2-1/4 оборота).
Если использовать подмотку, то регулировать можно ей, либо по уму - контрящей гайкой (в данном случае толстовата она, тонкую попытаюсь сделать).
Можно было бы подложить внутрь тонкое кольцо, чтоб в него упиралось, но где взять под требуемый диаметр (наружный можно ещё вырезать ровно, а вот внутренний...).
Уплотнить край какой-нибудь ФУМ будет жизнеспособно?
Или какие ещё варианты?
Вкручиваем трубу с резьбой в фитинг (кран, уголок и пр.), сажать планируется на сантехмастер гель, закручивается до упора (механически) чуть больше требуемого (на 1/2-1/4 оборота).
Если использовать подмотку, то регулировать можно ей, либо по уму - контрящей гайкой (в данном случае толстовата она, тонкую попытаюсь сделать).
Можно было бы подложить внутрь тонкое кольцо, чтоб в него упиралось, но где взять под требуемый диаметр (наружный можно ещё вырезать ровно, а вот внутренний...).
Уплотнить край какой-нибудь ФУМ будет жизнеспособно?
Или какие ещё варианты?
Как всё запутанно)))
Резьба на трубе цилиндрическая или коническая?
Ну и в любом случае- универсальный вариант паковки резьбы- лён с уплотнительной пастой. Всё остальное, оставьте профессионалу, уж очень много нюансов, расписывать которые, не позволяет ни время, ни желание, ни ресурс
"но эти поля для него слишком малы" (из легенды о теореме Ферма)
Резьба на трубе цилиндрическая или коническая?
Ну и в любом случае- универсальный вариант паковки резьбы- лён с уплотнительной пастой. Всё остальное, оставьте профессионалу, уж очень много нюансов, расписывать которые, не позволяет ни время, ни желание, ни ресурс

"но эти поля для него слишком малы" (из легенды о теореме Ферма)
doka
makitaнтка
Кстати о практике - когда циклон заберешь? В конце этой недели могу привезти его на мой старый адрес.
Резьба на трубе цилиндрическая или коническая?На большинстве фитингов она цилиндрическая, клупп тоже такую нарезает на трубе.
в любом случае- универсальный вариант паковки резьбы- лён с уплотнительной пастой.Да, я с этого и начал. Но ровно, точно и прочно сделать не так просто, поэтому - хотелось бы избежать (особенно с хромированными и нержавеющими деталями).
Всё остальное, оставьте профессионалу, уж очень много нюансовНе нужны нюансы - нужны возможные варианты реализации описанного (стопор накручивания за 1/4 - 1/2 оборота до физического окончания резьбы). Есть какие без льна и пасты?
А то сегодня такому профессионалу минут 15 объяснял, что надо заглушку из одной 1/2" трубы с внутренней резьбой вынуть и в другую вставить (но можно сплющить и заварить), а на первой нарезать/восстановить наружную и накрутить туда шаровый кран. Была бы не внутридомовая магистраль - сам бы сделал, но...
SantehMaster
member
На старый адрес было бы замечательно, а то новый ну очень пока далековато.
Всегда опасался категоричных суждений. Так и тут: клупп, в отличии от плашек, в большинстве своём режет конические резьбы.
Делайте накатку на наружних резьбах, если таковой не имеется, или насечку.
Про Ваши объяснения "профессионалу" комментировать не буду, тут два варианта, либо Вы не смогли донести, что хотите, либо слушатель быть ниже уровня понимания)))
Делайте накатку на наружних резьбах, если таковой не имеется, или насечку.
Про Ваши объяснения "профессионалу" комментировать не буду, тут два варианта, либо Вы не смогли донести, что хотите, либо слушатель быть ниже уровня понимания)))