Денис, вентилируемый стояк конечно же хорошо, помимо всего прочего вакуумный клапан может "похрюкивать" ))), кроме того имеет ограниченный срок службы, но в Вашем случае скорее всего перемёрзла канализационная наружняя труба, так как ее залегание маловато даже при наличии утепления, а вот эжекция в малоэтажном строительстве не столь существенна. Проверить можно отстыковав инсталяцию и пролив напрямую в отвод из ведра.
Толмач
guru
...прошу дать комментарий по установке труб ГВС ХВС.Ракурс фото не очень, но, если отбросить в сторону вопрос эстетики, я бы обратил внимание на:
смущает, что у белых труб очень много "колен".
1. близкое расположение труб ГВС и ХВС, т.к. "...Расстояние в свету между трубами...должно быть не менее 20 мм." (ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ СН 478-80)
2. Как сказали выше - повороты одними отводами под 90 гр (4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.). СП 40-107-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ")
P.s. То, что много поворотов на водоснабжении, конечно же создает лишние сопротивления (каждый отвод под 90 на напорном водопроводе создает сопротивление, равное 1-2 метрам трубы), но такой ввод металлопластиковых труб в квартиру застройщиком не даёт особо разгуляться
Отделочник54
veteran
Толмач поведай что за девайс (отопление)? Ато попалась на глаза, теперь природное любопытство уснуть не дает?
Толмач
guru
Если не ошибаюсь, то это балансировочный клапан Danfoss.
oxygen2610
experienced
А на кой? Чё делает в смысле?Вот про него написано.
Сейчас читают
Перерегистрация авто
89326
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
276580
227
Плохая кредитная история.) а нужен кредит!
283003
255
подскажите если уклон нижней трубы будет к стояку (как на картинке под цифрой 1 ), будет ли прогреваться ПС? Сгоны расположены как на картинке, т.е. выше уровня подключения питания ПС.
oxygen2610
experienced
Будет, если труба №1 пойдет с небольшим уклоном вверх от стояка к ПС
с вероятностью 50%. В реальности, думаю, будет чуть тёплый. Вы потом напишите, какой результат получился, интересно очень.
Soldat104
activist
Сгоны уже стоят на таком уровне и переваривать их не хотелось бы. Полотенчик стоит, плитка поклеяна. Уклон будет именно такой отрицательный, ибо сгоны стояка так стоят, и переваривать их не вариант.
Сейчас допущена ошибка на нижней трубе, а именно она идёт П оразно и завоздушена.
Буду снимать плитку и перепайвать нижний подвод (труба 1). Но наклона к стояку точно не получиться.
И второе если сгоны переваривать, что очень не хочеться:
В идиале наклоны должны быть 1 труба к стояку, 2 к ПС ???
И если верхний сгон будет чуть выше уровня подключения ПС, а неижний ниже, (растояние между сгонами 20-30 см) будет ли работать полотенчик?
Сейчас допущена ошибка на нижней трубе, а именно она идёт П оразно и завоздушена.
Буду снимать плитку и перепайвать нижний подвод (труба 1). Но наклона к стояку точно не получиться.
И второе если сгоны переваривать, что очень не хочеться:
В идиале наклоны должны быть 1 труба к стояку, 2 к ПС ???
И если верхний сгон будет чуть выше уровня подключения ПС, а неижний ниже, (растояние между сгонами 20-30 см) будет ли работать полотенчик?
oxygen2610
experienced
В идиале наклоны должны быть 1 труба к стояку, 2 к ПС ???
Буду снимать плитку и перепайвать нижний подвод (труба 1). Но наклона к стояку точно не получиться.Если наклон не получится, то смысл перепаивать?
Поднимите выше ПС, чтобы подключение ПС было чу чуть выше нижней врезки, все равно плитку снимаете
Soldat104
activist
плитку снимаю, но не всю. Если перемещать ПС надо снимать 6 плиток. (1 плитка = 0,3 квадрата).
Что можно сделать чтоб работал полотенчик? С минимальными затратами. Короб разобрать не долго.
Что можно сделать чтоб работал полотенчик? С минимальными затратами. Короб разобрать не долго.
Пока на ум приходило развернуть нижний сгон по диагонали вниз и перепоять трубу нижнюю. А люк спустить вниз на 1 плитку. Верхний кран будет на осчуп. Люк 30*90 по ширине 1 см не входит, сейчас стоит 20*60 (20*70 и т.д. не бывает).
Если ПС поднимать то в итоге он очень высоко будет(гдето 130). Он сейчас на высоте 100 - подключение ПС и сам ПС 80 см.
Сейчас полотенчик тёплый, а стояк не прикоснуться
Если ПС поднимать то в итоге он очень высоко будет(гдето 130). Он сейчас на высоте 100 - подключение ПС и сам ПС 80 см.
Сейчас полотенчик тёплый, а стояк не прикоснуться
oxygen2610
experienced
Поднимете подключение до шва плитки, и будет нормально, кран замените на угловой .
краны ваще эротично накручены, сразу видно для удобства.
Господа, че собственно пришел, поскажите где купить завтра, точнее уже сегодня, напомню, что седня уже воскресенье, меди, можно на развес, 22 и 15 по кругу. Хто у нас по воскресным дням медью приторговывает?
Господа, че собственно пришел, поскажите где купить завтра, точнее уже сегодня, напомню, что седня уже воскресенье, меди, можно на развес, 22 и 15 по кругу. Хто у нас по воскресным дням медью приторговывает?
Soldat104
activist
Если до шва поднять, уклон всё равно будет к ПС у обоих труб.
Угловой кран не войдёт. Люк не закроится.
Буду ещё думать.
Угловой кран не войдёт. Люк не закроится.
Буду ещё думать.
Подскажите где можно купить кубическую ёмкость для воды в мет. обрешётке ?
Емкости такие скорее не для воды, а от воды
Эти емкости - тара из под химреагентов, я видел в Альфахиме на Петухова.
Эти емкости - тара из под химреагентов, я видел в Альфахиме на Петухова.
samadelkin
activist
в магазине стройматериалов на ул.Станиславского..
Отделочник54
veteran
Ну вот и познакомились) Как видишь не такой уж я и противник меди и прибамбасов) Просто хотел разобраться в этом, а просто спрашивать "чаво?" скучноТак что извините если чаво не так))))
IgorD
member
Если про автоматический балансировочный клапан вопрос еще не отпал, то эта прибамбасина применяется для балансировки отдельных веток с переменным расходом. Устанавливается в паре с измерителем на подаче, соединяется с ним капиллярной медной трубочкой. Например, часть радиаторов с термостатическими головками закрылась, характеристики ветки поменялись, клапан веточку автоматически придавил. Чудесная штука. Только дорогая
oxygen2610
experienced
Ну вот и познакомились)Тоже рад знакомству .
Просто хотел разобраться в этом, а просто спрашивать "чаво?" скучноЛучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Так что извините если чаво не так))))
oxygen2610
experienced
Владимир, привет. Победил Овражную, спасибо за сифоны очень пригодились
Лен с пастой тоже можно мотать по СНиПам, Отделочник 54 подтвердит
Лен с пастой тоже можно мотать по СНиПам, Отделочник 54 подтвердит
Толмач
guru
...Лен с пастой тоже можно мотать по СНиПам, Отделочник 54 подтвердитПривет и поздравляю
Про лён с пастой честно говоря не понял, я только "за".
oxygen2610
experienced
Про лён с пастой честно говоря не понялМотать так чтобы ничего лишнего не торчало, как на первой фото. Это камень не в твой огород
Отделочник54
veteran
Лен с пастой тоже можно мотать по СНиПам, Отделочник 54 подтвердитМало того что по СНиПам так ещё я-бы сказал высокохудожественно))))
Молодцы, главное подход к работе правильный, думаете что делаете, а не так что "Где тут вам чего присобачить")))))))))) Когда плитку положим, фоты выложу.
pavelv
experienced
Я смотрю, у Вас на фотографиях трубы (и горячая, и холодная) обмотаны теплоизоляцией. А под ней конденстат не выпадает?
Просто я замучался с "плачущими" трубами. Как вечер настает, и народ начинает активно сливать воду, у меня по холодному стояку бежит конденсат. Догадываюсь, что нужно улучшить вентиляцию и утеплить трубы, но с вентиляцией проблемы -- она и так открыта. Видимо, где-то внутри забилась. А насчет утепления -- боюсь, что конденсат начнет скапливаться под изоляцией, и трубы сгниют быстро. Подскажите, что можно сделать
Просто я замучался с "плачущими" трубами. Как вечер настает, и народ начинает активно сливать воду, у меня по холодному стояку бежит конденсат. Догадываюсь, что нужно улучшить вентиляцию и утеплить трубы, но с вентиляцией проблемы -- она и так открыта. Видимо, где-то внутри забилась. А насчет утепления -- боюсь, что конденсат начнет скапливаться под изоляцией, и трубы сгниют быстро. Подскажите, что можно сделать
Soldat104
activist
http://www.itap-duim.ru/images/cms/thumbs/3ef4676849371dcf2e5a6636440f8f726bf49c45/itap-138zz_310_auto_jpg.jpg
или
http://www.itap-duim.ru/images/cms/thumbs/3ef4676849371dcf2e5a6636440f8f726bf49c45/itap-136zz_310_auto_jpg.jpg
Подскажите бывают ли такие краны скрытые, но в полипропилене? С хромированой ручкой. И где их купить в новосибирске можно?
или
http://www.itap-duim.ru/images/cms/thumbs/3ef4676849371dcf2e5a6636440f8f726bf49c45/itap-136zz_310_auto_jpg.jpg
Подскажите бывают ли такие краны скрытые, но в полипропилене? С хромированой ручкой. И где их купить в новосибирске можно?
Бывают.
Если не ошибаюсь, видел аналогичные полипропиленовые ProAqva в "Инженерных сетях" на ул. Малыгина.
Если не ошибаюсь, видел аналогичные полипропиленовые ProAqva в "Инженерных сетях" на ул. Малыгина.
Были в линейке зеленого немецого полика Wefatherm. РАньше его покупала на Ватутина, но там магазинчик накрылся. Где сейчас - не знаю. Поищите в БИСе.
SPK в варианте-а нашёл. А в инженерных нет сейчас. SPK нормальные фитинги полипропилен?
На любителя, как, впрочем, и сам "Вариант-А" с его высокими, даже по скидочным картам, ценами. Я, после того, как дважды "обжёгся" на фитингах с ПП на резьбы и угловых вентилях для радиаторов от SPK, где по стыку латуни и полипропилена после опрессовки на 6 bar они потекли, использую ProAqva, которые практически ни разу не подводили.
Wefatherm на воинской 135а есть, но на 20, а нада на 25.
Буду значит искать ещё или Wefatherm или Pro aqua. Не хотелось бы потом плитку долбить.
Буду значит искать ещё или Wefatherm или Pro aqua. Не хотелось бы потом плитку долбить.
А что скажете про турецкий Firat?
По мне - не очень. Лучше чешский - и по качеству неплох, и цена весьма приятна, да и с модельной фасониной у них получше, чем у турок.
Добрый день! SPK и Firat уже давно не используем внешний вид у них не очень.
А вот новый VALFEX уже год как успользуем качество и внешний вад фитингов идеальный, брак не разу не попадался.
Берем в Лаборатории тепла на Сибиряков-Гвардейцев.
А вот новый VALFEX уже год как успользуем качество и внешний вад фитингов идеальный, брак не разу не попадался.
Берем в Лаборатории тепла на Сибиряков-Гвардейцев.
Скрытый вентиль у них к сожалению только на 20 есть.
На 25 ожидается.
На 25 ожидается.
oxygen2610
experienced
Я смотрю, у Вас на фотографиях трубы (и горячая, и холодная) обмотаны теплоизоляциейДа, трубы будут зашиваться в короб, где нет вентиляции. Смысл изоляции в том, чтобы от горячей воды выделялось меньше тепла, а у холодной не было с ним контакта.
oxygen2610
experienced
На любителя, как, впрочем, и сам "Вариант-А"Ну так уж сильно не надо на этот магазин наговаривать , там есть что интересного купить и цены приемлемы. А по SPK, да, есть такой грешок, но встречается только на фитингах с внутренней резьбой .
oxygen2610
experienced
А чем визуально VALFEX от Firat отличается, по моему одно лицо
Толмач
guru
...Ну так уж сильно не надо на этот магазин наговаривать , там есть что интересного купить и цены приемлемы. А по SPK, да, есть такой грешок, но встречается только на фитингах с внутренней резьбой .По ценам сравни с тем же "Фитингвилем" или "Инженерными сетями", ты очень удивишься
По браку SPK добавлю, что фитинги (отводы, тройники) прослаблены, в насадку сварочного аппарата Dytron, считающегося мной эталоном, залетают со свистом.
На фото SPK от заказчика, трубы оставил его, фитинги заменил на свои- ProAqva (справа от комбинированного тройника виден логотип SPK)
Немного не в тему, но подскажите, где можно купить в розницу латунные фитинги (резьбовые)? Так чтобы ассортимент был большой, в т.ч. и по покрытию (хром, никель).
oxygen2610
experienced
По браку SPK добавлю, что фитинги (отводы, тройники) прослаблены, в насадку сварочного аппарата Dytron, считающегося мной эталоном, залетают со свистом.В мой Dytron фитинги заходят нормально, а с трубой приходится попотеть, уж больно тяжело она заходит в насадку . Зато труба ProAqva болтается в насадке как карандаш в банке , плюс визуально фитинг стал каким-то неказистым . В "Инженерными сетями" из счетчиков только Арзамас с железными штуцерами , ну может еще Валтек появился, да и цены там не лучше Вариантовских. Про "Фитингвиль" ничего не скажу, но поездка до него сожрет всю скидку + нервы, был там один раз, одно не понравилось, нет выставочного зала
oxygen2610
experienced
Никель "General Fittings" Вариант-А
Хром , фирму не скажу, но видел в АкваТермСервисе
Хром , фирму не скажу, но видел в АкваТермСервисе
PP-R Угольник с накидной гайкой Pro Aqua накидная гайка наручиваеться на что? на простой сгон или как вторая часть американки? В живую просто не видел такой фитинг.
dragonfly
activist
Спасибо, я как-то сразу не нашел на сайте Варианта А фитинги, оказывается в сантех.изделиях сидят.
Торцевое уплотнение, т.е. через плоскую прокладку.