Клуб Сантехник-сан. (часть 2)
300425
1000
IgorD
На автономку можно и оцинковку, та значительно дешевле.
И ещё, Игорь! В нашем мире есть люди, зарабатывающие на много больше, чем мы, и оперирующие достаточно бОльшими суммами! Для них надёжность превыше всего, нежели дензнаки:хехе: Вот для этой категории и выпускаются "Lamborghini", строятся яхты, самолёты бизнес класса и т.д. "Любой каприз за Ваши деньги!":хехе:
Толмач
Да это понятно. Для себя нужно сначала внутренне обосновать.:улыб:
Основное, пока что вижу, по сравнению с паяной медью - бОльшая защита от человеческого фактора и сильное ускорение монтажа. Сижу, кручу образцы в руках. В ручную завальцовка после отреза снимается гораздо тяжелее, чем с медной трубы. Надо гратосниматель-насадку на шуруповерт покупать, давно хотел:улыб:
IgorD
Гратоснимателей иметь лучше два, как и шуруповёрта под них, ибо каждый раз переставлять для внутренней и внешней обработки- та ещё потеря времени. Режется, кстати, по сравнению с медной трубой, раза в три, а то и в четыре дольше, даже электрическим труборезом, причём со значительным усилием на надавливание.
Уважаемые Профи! Подскажите, где в Новосибирске лучше всего приобрести все для пайки медного трубопровода? Или инструмент отдельно, расходники отдельно?
zemlyanin
Что то в Фитингвиле, а вообще свой инструмент я подбирал долго и в разных местах)))
Вот далеко не полный набор, на фото не хватает гратоснимателей, труборезов...
  • Огнеупорный коврик

Толмач
Владимир, не могу уснуть....зачем банка среди меди? :umnik:

ПСы вообще всегда удивляло, зачем в поликлинику добросовестные граждане великой страны приносят по поллитра мо..., иногда аж до краев наливают :tease:
Ты не подумай...я так...просто к слову...разговор поддержать :bad:
Gnussi
Спирт, раньше им смывал флюс, или той жидкостью. что на фото:хехе:
Толмач
О Вашем инструменте я наслышан, завидую по-хорошему, но я не профи, домашний мастер-любитель. Предстоит ремонт, и в ванной комнате буду трубы менять на медь, поэтому и интересуюсь.
zemlyanin
Тогда, для разовой работы, сойдёт любой, даже китайский труборез, самая дешёвая горелка, по одному ёршику 15 и 18 диаметра и наждачная бумага- нулёвка. Внутренний грат можно снимать конусной шарошкой или даже канцелярским ножом.
Толмач
Спасибо за советы! Приятно, когда профессионалы делятся опытом)
Несколько лет назад произвели монтаж отопления у родителей. Но вот появился зять-строитель и сказал, что срок годности системы из таких (или похожих) материалов пять лет (якобы у кого-то прорывало). Сейчас делаем ремонт и думаем, а нужно ли переделывать или нет.
Вопрос к специалистам: Действительно ли срок годности системы отопления из таких материалов пять лет?
Заранее благодарен за аргументированные ответы.
Поставили водонагреватель, у него постоянно срабатывает обратный клапан и вода бежит на пол. Подскажите, если поставить редуктор перед обратным клапаном перестанет капать? И если ставить то как выбрать недорогой который подойдет, в инструкции к водонагревателю не написано какое должно быть давление на входе или я не нашла.
Реджина
Может клапан неисправен? Обычно в комплекте с водонагревателями (особенно дешевыми) очень плохие клапана идут - попробуйте заменить его сначала.
bestmaster
Водонагреватель Electrolux 30 литров, не самый дешевый. Когда покупала я смотрела отзывы, что давление воды в наших трубах для них большое и писали про то что они капают. Поэтому я думаю что клапан родной еще один будет точно также течь, а ставить другой - водонагреватель накроется, что еще хуже. Я права?
Реджина
этот клапан для сброса давления при нагреве, он должен быть отрегулирован на определенное давление при котором срабатывает, но кто этих китайцев знает при каком он срабатывает. Можете купить редуктор на 3 атм. и поставить, если будет также бежать, то и клапан поменяете - а родной он или нет, это не автомобиль, бывает, что неродные запчасти на порядок лучше родных, поэтому лучше проверенной фирмы поставить.
Реджина
Ваш бойлер имеет максимальное рабочее давление 8 бар. По СНиПам максимальное давление в водопроводной сети 4,5 бар. Тут несколько вариантов:
1. Неисправен предохранительный клапан. Действия - замена на более качественный, лучше скомплектовать отдельно обратный клапан и сбросник на 6-7 бар
2. Давление в системе больше нормативов. Действия - установка редуктора давления или обратиться в организацию обслуживающую ваш дом с претензией.

При установке лучше менять родной предохранительный клапан.
VolnaNSK
Спасибо большое за ответ! Подскажите, пожалуйста, какие есть марки сбросников на 6-7 бар и как они официально называются чтобы глянуть примерные цены?
Реджина
FAR FA 2005 121260 предохранительный клапан на 6 атм.
Реджина
какие есть марки сбросников на 6-7 бар
Хорошую марку вам выше написали, но если его устанавливать, то перед ним надо поставить обратный клапан. Пример его установки смотрите на фото
Я обычно, включая водонагреватель (подача воды в него и включение на нагрев), открываю выходной кран, т.е. к распределительному коллектору.
Однажды забыл открыть последний, за счёт нагрева воды в малом объеме (читай 50л - водогрейка на 50л) давление повысилось настолько, что сработал клапан.
Если открываю выходной кран, то возрастающее давление поднимается, но не так значительно, т.к. объем системы уже не 50л, а 50л+вся разводка по квартире до смесителей. Итого клапан не капает.
Попробуйте у себя так сделать.
Выходной кран при нагреве открыт, но видимо разводка не такая разветвленная, что это не помогает и клапан срабатывает. После нагрева до заданной температуры клапан капать перестает.

Я почитала уже все что рекомендовали, сделала экономичный вариант - купила прозрачный шланг 8мм, сделала отвод от обратного клапана в бачок унитаза. Там если превысит уровень - вытечет в унитаз. Если будет критично бежать или капать, поменяю сначала клапан, не поможет - буду привлекать тяжелую артиллерию: измерять давление в трубах, ставить сбросники или редукторы.

И еще раз спасибо за ответы! Ситуация для меня значительно прояснилась.
Реджина
Ваш бойлер имеет максимальное рабочее давление 8 бар. По СНиПам максимальное давление в водопроводной сети 4,5 бар. Тут несколько вариантов:
1. Неисправен предохранительный клапан. Действия - замена на более качественный, лучше скомплектовать отдельно обратный клапан и сбросник на 6-7 бар
По СНиП, в зависимости от застройки, допускается давление до 6 бар. А если система водоснабжения объединена с системой пожаротушения - то и до 9-и. Поэтому, чтобы не гадать, я бы рекомендовал ставить клапан 7 бар.
Я почитала уже все что рекомендовали, сделала экономичный вариант - купила прозрачный шланг 8мм, сделала отвод от обратного клапана в бачок унитаза. Там если превысит уровень - вытечет в унитаз. Если будет критично бежать или капать, поменяю сначала клапан, не поможет - буду привлекать тяжелую артиллерию: измерять давление в трубах, ставить сбросники или редукторы.
Подкапывающий клапан - это штатная работа бойлера в системе, в которой не предусмотрена компенсация расширения нагреваемой воды. Так что капают клапана у всех. А у тех, у кого не капает - капает через неплотно закрывающиеся смесители. То, что Вы сделали - пока вполне достаточно. С измерениями даже не заморачивайтесь. Если начинают капать краны, дует шланг посудомойки или стиральной машинки, быстро выходят из строя гибкие подводки - обязательно ставьте редуктор.
IgorD
А у тех, у кого не капает - капает через неплотно закрывающиеся смесители.
Если речь обо мне, то краны не капают :миг:
Андрей_К
Не, ну конечно может быть еще несколько вариантов, помимо капающих кранов. Например, раздувающиеся трубопроводы из полимерных материалов. Или чудо.:улыб:
dadmin
Несколько лет назад произвели монтаж отопления у родителей. Но вот появился зять-строитель и сказал, что срок годности системы из таких (или похожих) материалов пять лет (якобы у кого-то прорывало). Сейчас делаем ремонт и думаем, а нужно ли переделывать или нет.
Вопрос к специалистам: Действительно ли срок годности системы отопления из таких материалов пять лет?
Заранее благодарен за аргументированные ответы.
Господа специалисты, отзовитесь !